Resultados 1 al 11 de 11
  1. #1
    Alon está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2014
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    5

    Predeterminado Problemas con solar tubos de vacio

    Buenas tardes, a ver si alguien me puede asesorar, hace dos días he instalado unos captadores de tubos de vacio en casa, vivo en malaga, la instalación consta de: 3 placas de tubos de vacio, la red de tubería es de 28, la salida de agua de los colectores va directamente al suelo radiante( no he instalado acumulador ya que según he leído en foros es viable acumular la calor en el hormigón, de esta manera se aguanta mejor la temperatura por la noche pero bueno este no es el asunto) a continuación del suelo radiante he colocado la bomba y vuelva a los captadores, ahora..... El problema que tengo es el siguiente, la temperatura del agua a la salida de los captadores es la misma prácticamente que la de entrada, ósea fría, he purgado la instalación pero la duda que tengo es saber si es que sigue teniendo aire o que la bomba no funciona bien o no se. La presión del circuito es de 2,5 bares.
    Yo soy instalador de climatización, y no me dedico a la solar pero como era para mi pues me decidí a hacerlo, el suelo radiante lo he tenido funcionando 2 años con una caldera eléctrica y iba perfectamente, la bomba que he instalado ahora es de las mismas características que la de la caldera con lo que es suficiente para los metros lineales de suelo.
    Bueno si alguien me puede asesorar lo agradeceríaagradecería

  2. #2
    tolo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2005
    Mensajes
    514

    Predeterminado Re: Problemas con solar tubos de vacio

    Hola,1º di q. colectores has instalado,Heat pipe u otro sistema?.Supungo q. tienes instalado una centralita para medir las 2 temp.(colect. y suelo radiant.).Si esta bien purgado el circuito,segun el nº de tubos tienes q. calcular el caudal(los distrib. te lo diran).
    saludos

  3. #3
    Alon está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2014
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    5

    Predeterminado Re: Problemas con solar tubos de vacio

    Cita Iniciado por tolo Ver mensaje
    Hola,1º di q. colectores has instalado,Heat pipe u otro sistema?.Supungo q. tienes instalado una centralita para medir las 2 temp.(colect. y suelo radiant.).Si esta bien purgado el circuito,segun el nº de tubos tienes q. calcular el caudal(los distrib. te lo diran).
    saludos
    Gracias Tolo por responder, los colectores son heat pipe de la marca fercos, un dato que aporto es que la inclinación que tienen es del 20 al 25% más o menos, ¿será que es poca inclinación?

  4. #4
    tolo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2005
    Mensajes
    514

    Predeterminado Re: Problemas con solar tubos de vacio

    Efectivamente,para calefaccion se recomienda 50º,si tinenes puesta la centralita veras la temperatura q. alcanzan los colectores y aunque la inclina. no es buena algun rendimiento tienen q. dar.

  5. #5
    nohana3000 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2011
    Ubicación
    Málaga
    Mensajes
    78

    Predeterminado Re: Problemas con solar tubos de vacio

    Estimado Alon,

    Según lo que comentas, y en base a nuestra experiencia, los problemas pueden ser dos:

    1. Falta de inclinación en los colectores Heat Pipe.
    2. Aire en la instalación.

    Lo pongo por este orden porque creo que este es el orden a seguir a la hora de hacer las correspondientes modificaciones.

    Normalmente el tema de la inclinación se debe a que en el interior del heat pipe se produce un efecto termosifón, pero si la inclinación del tubo no es suficiente este nunca se producirá. Solución fácil, eleva los colectores usando unos bloques de hormigón o algo parecido y comprueba la temperatura en media hora o una hora.

    Para este caso concreto, donde se desea tener la mínima inclinación posible de los tubos, por motivos de integración arquitectónica o puramente estéticos, lo ideal es emplear tubos U type (donde el fluido calor portador circula por una U de cobre en cada uno de los tubos. Aquí la inclinación puede variar entre 15 y 90º.

    Creo que este es tu problema, ya que la lectura a la salida de los colectores es muy baja, algo literalmente imposible en Málaga.

    2. Aire en la instalación. Para mi gusto el peor de los problemas, ya que te puede dar bastantes quebraderos de cabeza. Tener presión en el circuito primario no indica que no hay burbujas de aire en la instalación, todo lo contrario, ya que lo que estas haciendo es comprimir aun mas estas burbujas y la bomba termina cavitando (batiendo el agua).

    Solución, reducir el numero de codos en la instalación, revisar la colocación de los purgadores de aire en la instalación e inclinación de los colectores.

    Todo esto que te comento seria mas fácil si nos pudieras enviar fotos, para ver con mayor claridad las características de tu instalación, pero como ya te digo creo que en este caso el principal problema es la inclinación.

    Luego me surgen dudas, sobre como se ha realizado la instalación, sin acumulador de inercia, como limitas la temperatura de entrada? si tienes 3 días de lluvia y frío, el hormigón tiene suficiente inercia térmica como para garantizar el rendimiento térmico?

    Espero haberte ayudado, y ver dentro de poco que tu problema se ha solucionado.

    Saludos.

  6. #6
    Alon está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2014
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    5

    Predeterminado Re: Problemas con solar tubos de vacio

    Cita Iniciado por nohana3000 Ver mensaje
    Estimado Alon,

    Según lo que comentas, y en base a nuestra experiencia, los problemas pueden ser dos:

    1. Falta de inclinación en los colectores Heat Pipe.
    2. Aire en la instalación.

    Lo pongo por este orden porque creo que este es el orden a seguir a la hora de hacer las correspondientes modificaciones.

    Normalmente el tema de la inclinación se debe a que en el interior del heat pipe se produce un efecto termosifón, pero si la inclinación del tubo no es suficiente este nunca se producirá. Solución fácil, eleva los colectores usando unos bloques de hormigón o algo parecido y comprueba la temperatura en media hora o una hora.

    Para este caso concreto, donde se desea tener la mínima inclinación posible de los tubos, por motivos de integración arquitectónica o puramente estéticos, lo ideal es emplear tubos U type (donde el fluido calor portador circula por una U de cobre en cada uno de los tubos. Aquí la inclinación puede variar entre 15 y 90º.

    Creo que este es tu problema, ya que la lectura a la salida de los colectores es muy baja, algo literalmente imposible en Málaga.

    2. Aire en la instalación. Para mi gusto el peor de los problemas, ya que te puede dar bastantes quebraderos de cabeza. Tener presión en el circuito primario no indica que no hay burbujas de aire en la instalación, todo lo contrario, ya que lo que estas haciendo es comprimir aun mas estas burbujas y la bomba termina cavitando (batiendo el agua).

    Solución, reducir el numero de codos en la instalación, revisar la colocación de los purgadores de aire en la instalación e inclinación de los colectores.

    Todo esto que te comento seria mas fácil si nos pudieras enviar fotos, para ver con mayor claridad las características de tu instalación, pero como ya te digo creo que en este caso el principal problema es la inclinación.

    Luego me surgen dudas, sobre como se ha realizado la instalación, sin acumulador de inercia, como limitas la temperatura de entrada? si tienes 3 días de lluvia y frío, el hormigón tiene suficiente inercia térmica como para garantizar el rendimiento térmico?

    Espero haberte ayudado, y ver dentro de poco que tu problema se ha solucionado.

    Saludos.




    gracias señores por vuestra ayuda, hoy he estado hablando con varios ingenieros que venden este producto y me he quedado asombrado de como se contradicen y del montón de lagunas que hay en esto de los tubos de vacio. Esta madrugada me desperté a las 6 y comencé a darle vueltas al asunto, llegue incluso a pensar que el problema podría estar incluso en la dirección de entrada y salida del agua en los colectores, yo los tengo de izquierda a derecha de los colectores, pero esta tarde he recibido el manual de ferco y en el dibujo de montaje esta igual. Ayer a última hora eleve un poco más la inclinación y esta tarde cuando he llegado la verdad es que ha mejorado aunque sólo tengo abierta una zona de suelo radiante, iré calentando zona a zona, la inclinación actual es de un 27%. Este fin de semana visto lo visto y haciendo caso a vuestro consejo, las voy a elevar a un 50% y ya os iré contando.
    Respondiendo a tu pregunta, ahora sólo he puesto los colectores sin acumulador porque según leí en este foro, alguien comento que el lo tenía directo al suelo radiante y le iba perfecto, que anteriormente lo tenía con un acumulador y en cuanto las placas dejaban de rendir, por muchos litro de agua que tuviera almacenada, con el suelo radiante en un par de horas la enfriaba. Ya para este año no ( crisis) pero para el que viene pondré como apoyó una bomba de calor y su respectiva centralita, este me apañare así, y para el verano lo derivo manualmente a la piscina. Una duda que tengo es ¿ cómo vendrá mejor para el suelo radiante la instalación de los colectores, en serie o en paralelo? Imagino qué en paralelo calentare más volumen de agua pero a menor temperatura que en serie, no?
    muchas gracias de verdad por vuestra ayuda

  7. #7
    campi está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2014
    Ubicación
    dos hermanas
    Mensajes
    17

    Predeterminado Re: Problemas con solar tubos de vacio

    Hola Alon, , teniendo en cuenta tu experiencia en climatización, yo descarto, la presencia de aire, la inclinación no es lo que mas te puede estar afectando en el rendimiento,

    pienso que claramente lo que te esta provocando que la entrada y salida tengan prácticamente la misma temperatura, es la velocidad de fluido, lo tienes que poner a la menor velocidad que te permita la bomba,

    Y siento decirte que claramente la superficie de suelo radiante esta sobredimensionada para el aporte solar que esta recibiendo o también puede ser que las condiciones meteorólogas no estén siendo las mas apropiadas para una captación aceptable

    Con el tema de en serie o paralelo, el aporte es el mismo; en serie, tienes la ventaja que la instalación tendrá menos coste y para tres colectores lo puedes hacer perfectamente, otra cosa seria, y parece que no es el caso, que la superficie de captadores estuviese sobredimensionada con respecto al acumulador, (hormigón) pero creo que aquí lo que esta pasando es lo contrario.


    Te recomiendo también, que no demores el tema de desviar a la piscina el primario para evitar ebullición, porque si ahora no te esta aportando calor, a parir de abril y mayo en adelante, se hará imprescindible. Si los captadores son Heat Pipe, puedes estar mas tranquilo con este tema, pero si son tipo U piper, ve haciéndolo ya





    saludos.

  8. #8
    Alon está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2014
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    5

    Predeterminado Re: Problemas con solar tubos de vacio

    Cita Iniciado por nohana3000 Ver mensaje
    Estimado Alon,

    Según lo que comentas, y en base a nuestra experiencia, los problemas pueden ser dos:

    1. Falta de inclinación en los colectores Heat Pipe.
    2. Aire en la instalación.

    Lo pongo por este orden porque creo que este es el orden a seguir a la hora de hacer las correspondientes modificaciones.

    Normalmente el tema de la inclinación se debe a que en el interior del heat pipe se produce un efecto termosifón, pero si la inclinación del tubo no es suficiente este nunca se producirá. Solución fácil, eleva los colectores usando unos bloques de hormigón o algo parecido y comprueba la temperatura en media hora o una hora.

    Para este caso concreto, donde se desea tener la mínima inclinación posible de los tubos, por motivos de integración arquitectónica o puramente estéticos, lo ideal es emplear tubos U type (donde el fluido calor portador circula por una U de cobre en cada uno de los tubos. Aquí la inclinación puede variar entre 15 y 90º.

    Creo que este es tu problema, ya que la lectura a la salida de los colectores es muy baja, algo literalmente imposible en Málaga.

    2. Aire en la instalación. Para mi gusto el peor de los problemas, ya que te puede dar bastantes quebraderos de cabeza. Tener presión en el circuito primario no indica que no hay burbujas de aire en la instalación, todo lo contrario, ya que lo que estas haciendo es comprimir aun mas estas burbujas y la bomba termina cavitando (batiendo el agua).

    Solución, reducir el numero de codos en la instalación, revisar la colocación de los purgadores de aire en la instalación e inclinación de los colectores.

    Todo esto que te comento seria mas fácil si nos pudieras enviar fotos, para ver con mayor claridad las características de tu instalación, pero como ya te digo creo que en este caso el principal problema es la inclinación.

    Luego me surgen dudas, sobre como se ha realizado la instalación, sin acumulador de inercia, como limitas la temperatura de entrada? si tienes 3 días de lluvia y frío, el hormigón tiene suficiente inercia térmica como para garantizar el rendimiento térmico?

    Espero haberte ayudado, y ver dentro de poco que tu problema se ha solucionado.

    Saludos.
    buenas tardes, bueno ya he inclinado los tubos de vacio y ahora van perfecto, estan a unos 45 grados, lo que he comprobado hoy es que no empiezan a rendir hasta las 12:00 , claro las he adaptado a la orientacion del tejado que es de 228 grados suroeste, para las 15:00 la emperatura de entrada y salida del colector del suelo radiante es perfecta. mi pregunta es la siguiente, que sol da mas rendimiento el de la mañana o el de la tarde?porque tal cual esta orientada ahora los tubos de vacio esta rindiendo desde las 12 hasta que se pone el sol.
    tengo otro lugar donde ubicar los t.de vacio pero para ello tengo que hacer una modificacion importante y no se si me compensara.
    otro tema es que para suelo radiante como va mejor la instalacion de los colectores de tubos de vacio en serie o en paralelo?
    y por ultimo, como en verano el sol esta mas alto, tendre que disminuir la inclinacion de los colectores para conseguir mayor rendimiento?
    saludos y gracias

  9. #9
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.929

    Predeterminado Re: Problemas con solar tubos de vacio

    Hola,
    Los paneles en serie consiquien una mayor temperatura pero un peor rendimiento.Si tenias calefaccion por radiadores puede que te valdria tenerlos en serie,pero como tienes suelo radiante te conviene trabajar en temperaturas bajas y la conexion en paralelo es la mas adecuada.
    En verano porque quieres bajar la inclinacion de los paneles?Si es para ACS,los 3 paneles de tubos te daran ACS de sobra.Ademas una inclinacion mayor,para tubos de vacio,haran que en verano te bajen mucho las problemas de sobretemperatura.
    Un saludo.

  10. #10
    Alon está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2014
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    5

    Predeterminado Re: Problemas con solar tubos de vacio

    OK, gracias
    En verano necesito también el máximo rendimiento para calentar la piscina, tengo instalado un intercambiador de placas. Como lo ves?

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Tendré que disminuir la inclinación? Y la orientación más óptima es completamente al sur?
    Gracias

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Buenas tardes campi, te quería hacer una pregunta, cuantos colectores de tubos de vacio necesitaría para 80 m2 de suelo radiante? Ahora tengo 3 de 20 tubos, para el invierno que viene pondré como apoyo una enfriadora bomba de calor. Te recuerdo que vivo en malaga

  11. #11
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.929

    Predeterminado Re: Problemas con solar tubos de vacio

    Hola,
    Es que si estas en Malaga y si tendras una manta termica para cubrir la piscina por la noche,con la instalacion actual no creo que tendras problema.Y no,no tienes que bajar la inclinacion.La orientacion, lo ideal es al sur pero se acceptan desviasiones de hasta 20º hacia el Este o Oeste.Tienes y ACS?De que capacidad es el deposito de ACS si lo hay?
    Un saludo.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47