Resultados 1 al 6 de 6
- 02/03/2007, 08:58 #1Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2007
- Mensajes
- 129
Instalacion ACS 16 viviendas
Buenos dias a todos,
A ver que os parece mi procedimiento en este caso:
Edificio de 16 viviendas con tres escaleras. Me centro en una de las escaleras para plantear lo que quiero que veais.
Escalera A: 6 viviendas.
Por motivos arquitectonicos he optado por una instalacion solar para cada escalera.
Por lo que para la escalera A se instalaran 4 captadores solares de la marca X, es decir, capatcion centralizada y acumulacion distribuida en cada vivienda.
A partir de aqui y aplicando que por cada m2 de captador circulan 50 l/h obtengo el caudal del primario que me sale 450 l/h y me sale un diametro de tuberia de cobre de 19 mm(interior).
Yo he tomado este diametro para todo el circuito primario, es decir, desde captadores hasta cada uno de los interacumuladores de cada vivienda.
Y para el calculo del diametro de las derivaciones individuales en cada vivienda he aplicado la Norma Básica para instalaciones interiores de suministro de agua.
Es correcto mi criterio aplicado?
Un saludo.
-
- 02/03/2007, 10:26 #2Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161
9 m2 de colectores para 6 viviendas parece adecuado solo si deseas obtener coberturas bajas, supongo que habrás verificado que cumples el CTE HE 4 y la ITE 10 del RITE.
Respecto a la tubería, tenemos los siguientes datos:
Q = 450 l/h = 1,25e-4 m3/s
D = 19 mm = 1,9e-2 m
Con el diámetro obtenemos la sección de la tubería:
S = PI() * D^2 * 0,25 = 3,1416 * (1,9e-2)^2 * 0,25 = 2,84e-4 m2
Con la sección y el caudal obtenemos la velocidad del agua en la tubería:
v = Q / S = (1,25e-4 m3/s) / (2,84e-4 m2) = 0,44 m/s
Conclusión: La tubería propuesta tiene demasiado diámetro, de lo que resulta una velocidad excesivamente baja lo que supone mayor pérdida térmica, mayor riesgo de incrustación y mayor coste, aunque del lado de las ventajas tenemos menor pérdida de carga y menos ruido.
Personalmente recalcularía con otra tubería, la que me diese del orden de 0,80 m/s de velocidad como mínimo.
Saludos.
- 02/03/2007, 10:48 #3
Completamente de acuerdo con Bruno. Comprueba la perdida de carga por metro de tuberia que te saldria con una de 16mm de diametro interior (18mm diametro exterior segun norma UNE 37.141-76) segun mi estimacion no superaria los 30mm.c.a por metro, asi que te serviria, con el consiguiente ahorro.
Con respecto a la distribucion a los interacumuladores en cada vivienda, recuerda realizar la salida mediante retorno invertido para que el circuito quede equilibrado. Salida del intercambiador de la vivienda piso 6 - conecta con la salida de la vivienda piso 5 - esta con el 4...... y de la salida del intercambiador del primer piso retornamos a los colectores.
Un saludo.
- 02/03/2007, 11:27 #4Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2007
- Mensajes
- 129
Instalacion ACS 16 viviendas
Muchas gracias de nuevo a los dos
Era lo que me estaba temiendo, me salia una velocidad algo baja para el circuito primario, pues deberia ser superior a los 0.6. bueno recalculare de nuevo el diametro.
Muchas gracias de nuevo.
- 02/03/2007, 13:47 #5Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161
Iniciado por Chiguaka
Saludos.
- 02/03/2007, 15:53 #6
Gracias Bruno. Buscare la UNE EN 1.057. Yo estaba manejando la UNE 37.141 que es de la que tengo documentacion.
Un saludo