Hola de nuevo a todos y gracias por vuestra ayuda.
Mi duda hoy es si en un sistema de termosifon se prohibe por normativa que en el deposito solar que viene en el compacto que forma con las placas pueda haber una resistencia electrica.
Es que veo en publicidad de empresas que es algo habitual que en el deposito del sistema de termosifon se incluya una resistencia, pero he oido que eso no lo admite el codigo tecnico, sin embargo lo he estado leyendo y yo no lo tengo claro.
Si se permitiese me ahorraria el decirles que pongan un sistema de ayuda.
-
- 26/02/2007, 08:43 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2006
- Ubicación
- Provincia Sevilla
- Mensajes
- 153
HE 4-13 del CTE:
3.3.3.2, apartado 4:
Para los ESDH que vengan preparados de fábrica para poner sistema auxiliar eléctrico, se debe anular esta posibilidad de forma permanente........
Como ves, lo prohibe expresamente
Un saludoCuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.