conexion serie/ paralelo.Mismo criterio de acumulacion?
si conexiono en serie paralelo , tambien tomo como criterio para la acumulacion 70 l /m2 de colector ?
tengo una instalacion de 72 colectores , la forma de la azotea es un poco rara y tengo que distribuirla en grupos de 4 grupos de 3 en serie / paralelo por 6 zonas.
que opinais , gracias.
-
- 24/09/2005, 20:35 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2005
- Ubicación
- Palma de Mallorca
- Mensajes
- 184
No acabo de entender la configuración de 4 grupos de 3 en serie / paralelo por 6 zonas, pero si te puedo decir que:.
- El criterio del volumen de acumulación se mantiene.
- Me parece que hay un número máximo de paneles que se pueden conectar en serie. Lo he leido aquí en el foro y creo recordar que era mayor tres.
- El agua saldrá del campo a una temperatura mayor que si estuvieran conectados en paralelo. El rendimiento de los colectores será algo menor.
- El caudal que va circular será menor y se mejorará la estratificación en el acumulador.
- Te ahorrarás algo en la bomba y el diámetro del tubo de cobre.
Saludos.Tximist.