    Predeterminado conexion serie/ paralelo.Mismo criterio de acumulacion?

    si conexiono en serie paralelo , tambien tomo como criterio para la acumulacion 70 l /m2 de colector ?

    tengo una instalacion de 72 colectores , la forma de la azotea es un poco rara y tengo que distribuirla en grupos de 4 grupos de 3 en serie / paralelo por 6 zonas.

    que opinais , gracias.

  2. #2
    tximist está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2005
    Ubicación
    Palma de Mallorca
    Mensajes
    184

    Predeterminado

    No acabo de entender la configuración de 4 grupos de 3 en serie / paralelo por 6 zonas, pero si te puedo decir que:.

    - El criterio del volumen de acumulación se mantiene.
    - Me parece que hay un número máximo de paneles que se pueden conectar en serie. Lo he leido aquí en el foro y creo recordar que era mayor tres.
    - El agua saldrá del campo a una temperatura mayor que si estuvieran conectados en paralelo. El rendimiento de los colectores será algo menor.
    - El caudal que va circular será menor y se mejorará la estratificación en el acumulador.
    - Te ahorrarás algo en la bomba y el diámetro del tubo de cobre.

    Saludos.Tximist.