Resultados 1 al 5 de 5
  1. #1
    Ariki está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2013
    Ubicación
    Santiago de Chile
    Mensajes
    32

    Predeterminado Dudas sobre vaso de expansión

    Estimados Tengo unas dudas sobre la correcta utilización de los vasos de expansión y agradecería cualquier colaboración en aclarar las siguientes preguntas. Gracias anticipadas. 1- ¿Cómo se dimensiona el volumen adecuado de un vaso de expansión? 2-¿Es el mismo cálculo para un circuito primario que para uno secundario? Lo digo por que puedan trabajar a diferentes presiones o temperaturas. 3- ¿Cómo y cuando se tara ( o se comprueba) la presión del aire interior del V.E.? Una vez llenado el circuito o antes de llenarlo? 4- En circunstancias normales de funcionamiento el V.E. permanece vacio de agua hasta que por temperatura y aumento de volumen se llena, vaciándose de agua nuevamente,una vez que se enfría el circuito? 5- Si la presión del aire interior del V.E. es superior a la presión del circuito hidráulico cuando éste tiene alta temperatura,es mayor ¿No se puede llenar? Por último 6- ¿Que presión debe tener el aire (o nitrógeno) del V.E. respecto del circuito que tiene que proteger?

  2. #2
    Fecha de ingreso
    may 2012
    Ubicación
    Murcia
    Mensajes
    194

    Predeterminado Re: Dudas sobre vaso de expansión

    Aquí tienes unas cuantas respuestas:

    http://www.solarweb.net/forosolar/so...expansion.html
    Tenaga Ingenieros S.L.
    www.tenaga.es
    twitter: @tenagaingeniero

  3. #3
    Ariki está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2013
    Ubicación
    Santiago de Chile
    Mensajes
    32

    Predeterminado Re: Dudas sobre vaso de expansión

    Gracias por el dato compañero, algo me ha aclarado, pero después de leer ese y otros hilos sigo teniendo dudas a estas cuestiones

    3- ¿Cómo y cuando se tara ( o se comprueba) la presión del aire interior del V.E.? Una vez llenado el circuito o antes de llenarlo?

    4- En circunstancias normales de funcionamiento el V.E. permanece vacio de agua hasta que por temperatura y aumento de volumen se llena, vaciándose de agua nuevamente,una vez que se enfría el circuito?

    5- Si la presión del aire interior del V.E. es superior a la presión del circuito hidráulico (en frio) cuando ésta presión aumenta por mayor temperatura ¿No se puede llenar por este motivo el V.E.?


    Saludos

  4. #4
    jbierzo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Ubicación
    león
    Mensajes
    106

    Predeterminado Re: Dudas sobre vaso de expansión

    El vaso de expansión está compuesto por dos cámaras separadas por una membrana flexible e impermeable.
    Una de las cámaras esta llena de aire o nitrógeno, y la otra está ocupada por el fluido de trabajo.
    La presión de tarado (o presión de llenado) del vaso es la presión interior del espacio ocupado por aire o nitrógeno en las condiciones de llenado de la instalación, esto es, con el fluido de trabajo a la temperatura y presión de llenado.

    Este valor es una presión absoluta, y se puede calcular de distintas maneras, aunque una bastante frecuente y que no falla es P=1,5+0,1*h (bar) siendo h la diferencia de alturas entre las cota máxima y el punto de instalacíon del vaso de expansión (que por seguridad suele ser la cota mínima, por lo que el valor h es la diferencia de altura entre el punto más alto del campo de captadores y el punto más bajo de la instalación).
    El valor de la presión de llenado no tiene porque ser exacto; El valor obtenido con esa fórmula puede ajustarse con +-0,2 bares estando aún del lado de la seguridad.

    Este valor suele ser característico del vaso; de 1,5 , 3, 4 bares... Los hay regulables para un rango de presiones, pero a mi no me gustan demasiado; si la presión viene de fábrica, tienes la garantía del fabricante de que ese valor se cumple; si depende del ajuste del instalador, hay margen para el error. Por otro lado, si es regulable, tiene que contar con un punto para el llenado y vaciado, con lo cual es más susceptible de fugas que pueden suponer un problema de seguridad para la instalación.

    Tras instalar el vaso de expansión, cuando se procede al llenado de la instalación, la parte del vaso que no está llena de aire o nitrógeno se llena con el fluido de trabajo. Cuando el fluido de trabajo se calienta y expande, oprime la membrana reduciendo el espacio destinado al aire/nitrógeno. Si la presión sobrepasa el punto de diseño, la válvula de seguridad actúa liberando fluido y protegiendo así la instalación. Cuando el fluido de trabajo vuelve a enfriarse, el aire/nitrógeno se expande nuevamente, reduciendo el volumen de fluido de trabajo en el interior del vaso.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    El vaso de expansión está compuesto por dos cámaras separadas por una membrana flexible e impermeable.
    Una de las cámaras esta llena de aire o nitrógeno, y la otra está ocupada por el fluido de trabajo.
    La presión de tarado (o presión de llenado) del vaso es la presión interior del espacio ocupado por aire o nitrógeno en las condiciones de llenado de la instalación, esto es, con el fluido de trabajo a la temperatura y presión de llenado.

    Este valor es una presión absoluta, y se puede calcular de distintas maneras, aunque una bastante frecuente y que no falla es P=1,5+0,1*h (bar) siendo h la diferencia de alturas entre las cota máxima y el punto de instalacíon del vaso de expansión (que por seguridad suele ser la cota mínima, por lo que el valor h es la diferencia de altura entre el punto más alto del campo de captadores y el punto más bajo de la instalación).
    El valor de la presión de llenado no tiene porque ser exacto; El valor obtenido con esa fórmula puede ajustarse con +-0,2 bares estando aún del lado de la seguridad.

    Este valor suele ser característico del vaso; de 1,5 , 3, 4 bares... Los hay regulables para un rango de presiones, pero a mi no me gustan demasiado; si la presión viene de fábrica, tienes la garantía del fabricante de que ese valor se cumple; si depende del ajuste del instalador, hay margen para el error. Por otro lado, si es regulable, tiene que contar con un punto para el llenado y vaciado, con lo cual es más susceptible de fugas que pueden suponer un problema de seguridad para la instalación.

    Tras instalar el vaso de expansión, cuando se procede al llenado de la instalación, la parte del vaso que no está llena de aire o nitrógeno se llena con el fluido de trabajo. Cuando el fluido de trabajo se calienta y expande, oprime la membrana reduciendo el espacio destinado al aire/nitrógeno. Si la presión sobrepasa el punto de diseño, la válvula de seguridad actúa liberando fluido y protegiendo así la instalación. Cuando el fluido de trabajo vuelve a enfriarse, el aire/nitrógeno se expande nuevamente, reduciendo el volumen de fluido de trabajo en el interior del vaso.

  5. #5
    Ariki está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2013
    Ubicación
    Santiago de Chile
    Mensajes
    32

    Predeterminado Re: Dudas sobre vaso de expansión

    Gracias por la aportación

    La presión de tarado (o presión de llenado) del vaso es la presión interior del espacio ocupado por aire o nitrógeno en las condiciones de llenado de la instalación, esto es, con el fluido de trabajo a la temperatura y presión de llenado.


    Osea, que se tiene que comprobar la presión interior del V.E. con el circuito hidráulico funcionando, a la Tª y presión máxima de trabajo. ¿Correcto?

    cuando se procede al llenado de la instalación, la parte del vaso que no está llena de aire o nitrógeno se llena con el fluido de trabajo. Cuando el fluido de trabajo se calienta y expande, oprime la membrana reduciendo el espacio destinado al aire/nitrógeno. Si la presión sobrepasa el punto de diseño, la válvula de seguridad actúa liberando fluido y protegiendo así la instalación. Cuando el fluido de trabajo vuelve a enfriarse, el aire/nitrógeno se expande nuevamente, reduciendo el volumen de fluido de trabajo en el interior del vaso.


    Por lo tanto,una vez llenado el circuito, la parte del V.E. donde va el agua, siempre tiene que estar llena de líquido, con más presión y ocupando parte de la cámara del aire cuando está caliente y empujando dicha cámara, y con menos presión cuando el agua está fría ocupando sólo la totalidad de la zona de acumulación de agua. ¿Correcto?

    Entonces, en caso afirmativo ¿Por qué en un circuito hidráulico que está en uso, purgado completamente y comprobado que no tiene aire, no se llena de agua la parte correspondiente del V.E.?
    El V.E. está vacío de agua en frío y en caliente, y su ramal o "rabo" no tiene llave de corte, pero si está lleno de agua hasta la entrada del V.E.
    Este es el problema que ha originado el resto de preguntas. Tal vez debería haber empezado por ahí...




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47