Resultados 1 al 4 de 4
Tema: equipo forzado
- 31/01/2007, 12:54 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2007
- Ubicación
- Provincia de Sevilla
- Mensajes
- 5
equipo forzado
Hola,
Que rango de potencia debo usar para una instalación forzada de 300 litros, si el depósito está retirado 10 metros en vertical?
Tengo alguna duda con esto.
Gracias
-
- 31/01/2007, 13:14 #2
Supongo que te estas refiriendo a la potencia del electrocirculador (bomba) no?
Tendras que calcular la perdida de carga de todo el circuito, incluidos los colectores y teniendo encuenta el caudal de diseño buscar un electrocirculador capaz de vencer esa perdida de carga y darte el caudal necesario. Siempre es mejor elejir electrocirculadores con selector de varias velocidades.
- 31/01/2007, 13:57 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2007
- Mensajes
- 17
Re: equipo forzado
Iniciado por Valentín Bernal Romero
- 31/01/2007, 15:05 #4Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161
Hola amigos, para elegir una bomba (prefiero esta denominación algo menos polisilaba :wink, debes conocer dos datos:
1. Caudal.
2. Altura manométrica o para este caso pérdida de carga, en tu caso tendrás que computar la longitud de tubería total para el cálculo, en circuitos cerrados no importa si el agua sube o baja, importa la longitud que recorre.
El caudal no depende del volumen del depósito, sino del número de paneles conectados, y suele ser en torno a 0,015 l/s por m2 de captador, aunque depende del mismo. (Siempre que todos estén en paralelo).
La pérdida de carga deberás calcularla, y en general se debe a dos motivos, el rozamiento del agua contra las paredes de la tubería, y la presencia de sigularidades como "codos" o "tes".
Puedes tener en cuenta las singularidades como longitud de tubería equivalente y calcularlas como si fuesen rozamiento.
Me parece recordar que el proceso de cálculo de tuberías esta desarrollado en algún tema.
Saludos.