    Predeterminado Demanda en hotel 5*****

    Hola a todos; tengo entre manos un proyecto para dotar de ACS por energía solar un hotel de 5*****. Tomando el DB HE4, en su tabla 3.1 veo que no especifica la demanda de ACS por cama para este tipo de hotel. ¿Alguien sabe porqué?

    Gracias

  2. #2
    Avatar de Chiguaka
    Chiguaka está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    Vizcaya
    Mensajes
    333

    Predeterminado

    El consumo medio diario, en hoteles de 5*, por cama y dia (a temperatura de 45ºC), lo cojeremos igual a 150 litros. Para otras temperaturas ( como los 60ºC de referencia que se dice en el nuevo codigo de edificacion) lo calcularemos con la formula Q=m * Ce * (t1 - t2). A efectos energeticos utilicemos la temperatura que sea la cantidad seria la misma.

  3. #3
    Brann está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2006
    Ubicación
    MiniHollywood
    Mensajes
    281

    Predeterminado

    Gracias por la respuesta Chiguaka. Podrías citar las fuentes de la formula, por favor.

    Gracias y un saludo.

  4. #4
    Avatar de Chiguaka
    Chiguaka está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    Vizcaya
    Mensajes
    333

    Predeterminado

    Es una de las formulas de fisica mas utilizadas.

    Q= energia aportada o cedida (calorias en SI)
    m = masa (kg)
    Ce = calor especifico (kcal/kg*ºC)
    t1 - t2= variacion de la temperatura