Resultados 1 al 6 de 6
  1. #1
    Petit13 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2006
    Mensajes
    10

    Predeterminado Acumulador 180 litros para 4,46 m² de captadores

    Buenos días!!

    Estoy haciendo mis primeros pinitos en todo lo que se refiere a instalaciones solares térmicas.. y me van surgiendo algunas dudas.

    Por ejemplo, tengo un proyecto hecho por una ingenieria en la que como resultado propone 4,46 m² de superfície de captadores. A la vez recomienda un acumulador con un volumen de 180 litros, que corresponde con el consumo diario de la vivienda.

    Tal y como tenía entendido, debería existir una relación entre la superfície de captación y el volumen de acumulación, siendo esta parecido a esta formula:

    50<Volumen acumulación/Superfície captadores<180

    de manera que con los resultados que proponen, no se cumple:

    180 litros/4,46 m²=40,35 < 50

    también aparece una nota avisando de que no se respeta la ITe 10.1.3.2 del RITE por este motivo.

    Claro, viendo esto, me deja un poco despistado ya que yo tenía entendido que para que el funcionamiento de la instalación fuera correcto tenía que existir una correlación entre el volumen de acumulación y la superfície de captadores.. y así evitar posibles sobrecalentamientos.

    Podríais explicarme si la solución que proponen es correcta o por el contrario el volumen de acumulación debería de ser mayor?

    Muchas gracias por vuestro tiempo!!

    Petit

  2. #2
    godo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo
    Mensajes
    343

    Predeterminado

    lo normal es una acumulación de entre 60 y 75l/m2, con lo que parece un poco baja, aunque claro hay otros factores a tener en cuenta como el porcentaje de cobertura, etc.

    En cualquier caso si no recuerdo mal el CTE exige un mínimo de 50l/m2, así que haría falta un poco mas...

  3. #3
    edipolopide está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2006
    Mensajes
    128

    Predeterminado

    Dejando a parte normativas, códigos y recomendaciones técnicas, la relación entre m2 de panel y acumulador se debe exclusivamente a una cuestión de rendimiento y eficacia del sistema.
    La elección de la acumulación debería realizarse en función del perfil de consumo diario de la instalación. Esta dato no es tomado en cuenta por los sistemas de cálculo estáticos (tipo f-chart) pero si por los dinámicos (tipo Tsol)
    Para que te hagas una idea:
    - En una instalación con un consumo puntual único el valor V/S debería ser alto ya que debemos ser capaces de almacenar en el acumulador toda la energía recogida por los paneles entre puntas de consumo.
    - En una instalación con una curva de demanda plana (una lavanderia industrial p.ej.) , el valor V/S será bajo ya que de nada nos sirve almacenar mucha agua caliente cuando se va consumiendo de la misma.

    En el caso que presentas, una vivienda, la relación parece francamente baja, sería más lógico estar entre 60/80 l/m2.

    Ojo!, se me escapaba otra posible justificación: que los paneles sean extremadamente malos.
    Las Normativas son tan perfectas como quienes las dictan.

  4. #4
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado

    Coincido con lo dicho hasta ahora, poca acumulación 75 litros/m2, y el valor que te de, pues el acumulador comercial más próximo.

    Saludos.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  5. #5
    Rami está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2005
    Ubicación
    Península Ibérica
    Mensajes
    182

    Predeterminado

    Coincido con lo dicho, siempre y cuando la producción de ACS por m2 no se vea dismuida por factores como integración arquitectónica, desviaciones respecto al sur, sombras, etc.

    Este tipo de factores pueden resultar en un mayor número de m2 de panel sin que la producción energética justifique un mayor volumen de acumulación.

    Un saludo

  6. #6
    Petit13 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2006
    Mensajes
    10

    Predeterminado

    Pues que decir, que muchisimas gracias!!

    Ya me imaginaba que ibamos bajos en el acumulador, pero a parte, después de leer vuestros argumentos, tengo más claro los conceptos.

    Gracias!!




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47