Hola a todos!:
Primero me presentaré, soy MªCruz, y tras haberme solucionado muchas dudas en vuestro foro, ya que estoy empezando, he decidido enviaros una preguntilla.
¿Puede utilizarse para el cálculo del vaso de expansión las ecuaciones indicadas en los catálogos de Salvador Escoda, o Wolf? Ya que vosotros siempre habeis indicado otra (V=Vi*Cp*Ce).
Muchas gracias.
-
- 05/01/2007, 18:17 #2Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161
Hola, el factor de presiones siempre aumenta el volumen real del vaso respecto al volumen útil, por tanto:
Si lo calculas Fp = PM / (PM - Pm) -> divide.
Si lo calculas Cp = (PM - Pm) / PM -> multiplica.
Dependiendo del autor, lo expresa de una manera o de otra. Puedes consultar la norma UNE 100.155 y un extenso hilo de este mismo foro para más información.
Saludos y bienvenida.
- 05/01/2007, 18:55 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2007
- Mensajes
- 5
Muchas gracias, por responder tan rápidamente. Seguiré leyendo sobre el tema, pero por lo que veo, creo que es mejor sobredimiensionarlo que quedarme corta.
Saludos
- 06/01/2007, 18:57 #4Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161
En una instalación pequeña o mediana sobredimensionar el vaso de expansión supone ponerse del lado de la seguridad y no conlleva apenas sobrecoste.
Ahora que cuando hablamos de vasos de expansión de más de 50 - 80 litros, es mejor afinar con los cálculos y ajustarse a lo que marca la Norma UNE 100.155, sino estaremos encareciendo la instalación innecesariamente.
Saludos.