Resultados 101 al 125 de 237
- 29/11/2013, 09:49 #101Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2010
- Ubicación
- Malaga
- Mensajes
- 309
Re: Perdida de calor en ACS por la noche
ATENCIÓN:EL LÍQUIDO ANTICONGELANTE HAY QUE USARLO DILUIDO EN AGUA, DE LO CONTRARIO PUEDE
CAUSAR DAÑOS EN EL SISTEMA.
No puedes dejar solo anticongelante en el sistema de manera indefinida pero si puedes echar el anticongelante solo y después, a los diez minutos o a la hora, echar el agua. Y no pasa absolutamente nada.
Es muy sencillo, haz la prueba.
-
- 30/11/2013, 00:38 #102Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2013
- Ubicación
- La Palma - Huelva
- Mensajes
- 1.326
Re: Perdida de calor en ACS por la noche
Bueno Oluis, zanjamos el tema. Que cada cual lo haga como le plazca. Yo cuando tenga que rellenar, diluiré el anticongelante en un poco de agua que no cuesta ningún trabajo por si acaso.
GATO_4ROSES, te adjunto un dibujo de como realizar el tapón termico en tu caso. Necesitas sólo 2 codos Macho-Hembra de 3/4" y un machón de 3/4". No se si se verá bien, dibujar con con el paint no es fácil según que cosas. Si no lo entiendes, dímelo y trataré de explicartelo mejor. A ver si funciona y sobretodo que no afecte al rendimiento durante el día.
De todas formas, despeja un poco la zona de aislamiento, para ver bien que es lo que hay, y sube fotos.
Un Saludo
PD. En la "T" ya habrá un machón colocado, para enroscar el flexible. En ese caso, no no necesitas comprar el machón.
- 30/11/2013, 01:33 #103Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2010
- Ubicación
- Malaga
- Mensajes
- 309
Re: Perdida de calor en ACS por la noche
Bueno Oluis, zanjamos el tema. Que cada cual lo haga como le plazca. Yo cuando tenga que rellenar, diluiré el anticongelante en un poco de agua que no cuesta ningún trabajo por si acaso.
Pero no es cabezoneria, es que no me parece correcto andar acongojando al personal y diciendoles que están echando un liquido corrosivo en una instalación que, en caso de accidente, se mezclará con el agua de consumo humano.
Simplemente por eso es de cajón que no puede ser corrosivo y los daños al sistema vendrán por otro lado pero no por eso.
Hay fichas técnicas de esos productos disponibles y en todas aparecen que son liquidos anticorrosivos y/o llevan compuestos anticorrosivos. Si son anticorrosivos no pueden ser corrosivos al mismo tiempo.
"El Tyfocor ® L contiene inhibidores de corrosión ...."
http://www.resol.de/Produktdokumente...OR-L.dates.pdf
"Previene la corrosión porque contiene aditivos anticorrosivos y estabilizantes....."
http://www.quimiberica.es/pdf/placas%20solares.pdf
" contiene inhibidores de corrosión de alta calidad. ..."
ANTICONGELANTE CORROSTAR - GASOKOL PARA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA:
ANTICONGELANTES REFRIGERANTES PARA ENERGÍA SOLAR TERMICA (PANELES PLANOS, TUBO DE VACIO), FONTANERÍA... PROTEGE LAS INSTALACIONES CON FLUÍDOS | Ofertas de productos en granpyme.com
Y así todos y cada uno de ellos. Así que cada uno que haga lo que quiera pero sabiendo que y por qué.
- 30/11/2013, 19:51 #104Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2010
- Ubicación
- POZOBLANCO
- Mensajes
- 102
Re: Perdida de calor en ACS por la noche
Bueno chicos, no obscequeis. Sobre todo muchas gracias por vuestros consejos, y la disparidad de opiniones es normal, PARA ESO ESTÍ ESTE FORO!!! JAJA.
Bueno después de estar hoy desde las 12 hasta casi las 17 en el tejado sin comer ni nada.... os presentaré unas fotos de como lo llevo.
Aunque aun queda por poner 2 válvulas york tanto en la entrada del agua de la red fría al acumulador como a la salida de la caliente del acumulador a la vivienda.
Tengo que decir que la clapeta
Os pongo a continuación lecturas:
24,9 a las 16:46
25,0 a las 18:22
25,0 a las 19:23
25,0 a las 19:52
La perdida de momento es 0. No me quiero llenar la cabeza de pajaros, por que puede ser por varios motivos.
Lo primero la temperatura en el acumulador es muy baja, aunque en la calle también, puede estar en torno a 7 grados.
Puede haber aire en el primario (con lo cual no hay circulación inversa, y no hay perdida por esta causa)
Puede ser que como he vaciado todo el primario, y también he tocado tanto, por todos lados se esté estratificando el agua. Y aunque este habiendo perdidas, el agua que haya caliente en la parte baja del acumulador esta subiendo para arriba y se esta compensando...
Voy a intentar que no haya nada de consumo de agua caliente en toda la noche, y mañana volveré a poner mas datos.
- 30/11/2013, 23:44 #105Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2013
- Ubicación
- La Palma - Huelva
- Mensajes
- 1.326
Re: Perdida de calor en ACS por la noche
GATO_4ROSES, no veo por ningún sitio la válvula de sobrepresión. Tu equipo tiene serios riesgos de reventar por sobrepresión.
No es ninguna broma. Mira este video, minuto 7,43. La válvula que coloca en la parte baja del colector es la de sobrepresión. Tu ahí tienes colocada una simple llave de corte. ENERGIA SOLAR TERMICA · Instalar Equipo Energía Solar Térmica · NOVASOL - YouTube.
La única duda que me queda es el punto rojo que se vé arriba del depósito. Pero una válvula de sobrepresión normal sobresale, y tiene una boca al aire por donde libera el líquido solar cuando hay mas presión de la que puede soportar. Mira la siguiente foto, es de un depósito igual que el tuyo sacada de otro hilo.
Cuando puedas haz una foto y que se vea el nombre que pone serigrafiado en dicha boca. Puede que sea una extraña válvula de sobrepresión. Si es así, es la primera vez que la veo.
A la válvula de corte en la salida del agua caliente a consumo no le veo sentido. A no ser que vayas a colocar otra salida de agua caliente a un punto distinto de la vivienda. Si es para vaciar el depósito no sirve, en cuanto salgan los 20 o 30 litros que hay en la parte superior ya no saldrá más.
La salida de agua caliente del depósito está bastante corroida ya. No forres de aislante tan cerca. Si gotea un poco por esa zona, y lo tapas, se acelera la corrosión. Y si puedes, coloca un manguito electrolítico en dicha salida, como se vé en el video. En pocos años ese depósito estará listo para tirarlo a la basura, si con el poco tiempo que tiene está en esas condiciones.
Y el tubo ese vertical, con llave de paso como purgador manual, lo veo excesivamente largo. Con que sobresaliera un poco del punto más alto es suficiente. Es un punto innecesario de fuga de calor.
De todas formas, el sistema de purgado manual me parece que no está en el punto más alto. El punto más alto parece que es la salida del colector. Es ahí donde hay que colocar el purgador manual. Y evitarias ese punto de fuga de calor en la parte alta del depósito.
SaludosÚltima edición por raqsof; 01/12/2013 a las 00:13
- 03/12/2013, 00:43 #106Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2010
- Ubicación
- POZOBLANCO
- Mensajes
- 102
Re: Perdida de calor en ACS por la noche
Raqsof lo qur hay encima del deposito es la valvula de seguridad y el anodo.
Lo pone en dos etiquetas.
El equipo ahora calienta mucho mejor que antes.
Pero tambien pierde mas temperatura.
37,4 a las 20:30
35,0 a las 00:00
Sin consumo entre estas dos mediciones.
Probare cuando pueda lo de los codos y poner de nuevo la clapeta...
Ademas quisiera poner tb una valvula termostatica...
- 03/12/2013, 01:15 #107Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2013
- Ubicación
- La Palma - Huelva
- Mensajes
- 1.326
Re: Perdida de calor en ACS por la noche
Si pones los 2 codos, no pongas la válvula de clapeta. Una cosa u otra, ambas simultáneamente te puede hacer que tenga mucha pérdida de carga y el equipo te rinda menos.
Y coloca tambien el antirretorno en la entrada de agua fría, por si acaso.
Si no sabes o no te atreves, díselo al fontanero. No le llevará más de 15 minutos. Y dile tambien que te acorte el tubo con la llave de purgado, que esté sólo unos 5cm más alto que el depósito. Y si puede, que la llave del tubo la ponga abajo como te indico en el dibujo de arriba, así se corta el flujo de calor hacia la parte de arriba tubo, donde tienes ahora unas pérdidas innecesarias.
Saludos y suerte
- 03/12/2013, 19:50 #108Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2013
- Ubicación
- La Palma - Huelva
- Mensajes
- 1.326
Re: Perdida de calor en ACS por la noche
GATO_4ROSES, mira mi respuesta 10 de este hilo http://www.solarweb.net/forosolar/so...tml#post252956.
Confirmado, el tapón termico realizado con un pequeño sifón, es más efectivo que una válvula antirretorno. Si puedes, hazlo con un flexible de acero mejor que con los codos, tendrá menor pérdida de carga. O usa un solo codo hacia abajo, y deja el flexible que haga una figura parecida al dibujo que te adjunto.
Hazlo como te marco en la foto de tu equipo. Seguro que funciona.
Tu casi tenias realizado el sifón, pero cuando has enderezado el flexible para aislarlo mejor, ha dejado de funcionar. Por eso ahora tienes más pérdidas que antes.
SaludosÚltima edición por raqsof; 03/12/2013 a las 20:39
- 03/12/2013, 23:59 #109Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2010
- Ubicación
- POZOBLANCO
- Mensajes
- 102
Re: Perdida de calor en ACS por la noche
Compo entonces un codo y que me hagan un flexible a la medida que yo le diga???
Aver si asi soluciono el tema???
- 04/12/2013, 00:28 #110Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2013
- Ubicación
- La Palma - Huelva
- Mensajes
- 1.326
Re: Perdida de calor en ACS por la noche
Correcto, creo que es lo más efectivo.
Aunque si colocas el codo, y trasladas el tubo de purgado (pero más corto) a la salida del colector con una "T", igual te vale el mismo maguito que ya tienes. Y si te faltara un poco, después de la "T", coloca un manguito Hembra-Hembra de 3/4" , con lo que alargas el flexible otros 5cm.
Para que lo entiendas mejor, piezas desde la parte superior del colector con dirección al depósito, partiendo del codo que tienes soldado: una "T" - un maguito Hembra-Hembra - El flexible de acero - un codo.
Encima de la "T", colocas la llave de corte que te sirve de purgador manual.
PD. la "T" y el codo ya los tienes. Usa los que hay colocados en la entrada del depósito, donde se unen ahora el flexible y el tubo largo de purgado.
Saludos
Saludos
- 04/12/2013, 19:13 #111Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2013
- Ubicación
- Linares (Jaén)
- Mensajes
- 38
Re: Perdida de calor en ACS por la noche
Disculpad, solo una pregunta, tengo un equipo Solimpeks de 300 l y he observado que la válvula antitermosifónica del primario me la han puesto justo al lado contrario, en la salida de la placa y la entrada al depósito, ¿como influye esto en el rendimiento?. Gracias.
- 04/12/2013, 23:03 #112Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2013
- Ubicación
- La Palma - Huelva
- Mensajes
- 1.326
Re: Perdida de calor en ACS por la noche
Ese es el sitio habitual, en la salida del depósito por el lado de la ida a las placas, la conexión mas larga. Motivo, porque el fluido está mas frio y se deteriora menos dicha válvula, sobretodo si lleva elementos plásticos internamente.
En teoria, si está bien colocada no debe influir nada. Si tiene flecha debe indicar hacia abajo, hacia la parte baja de la placa. Si es del tipo bolita de plástico, debe estar totalmente vertical para que funcione bien, ya que la bolita cierra en parte por flotación.
Si la válvula es del tipo clapeta, si debe estar horizontal y con el eje donde bascula el cierre hacia arriba, ya que por el efecto de la gravedad, la compuerta de cierre está en posición cerrada y se abre con la más leve corriente.
Si la válvula no funciona bien, te puede ocurrir que por las noches tengas una bajada en la temperatura del agua acumulada muy grande, en torno a 20ºC o más, y además de forma muy rápida, en 2 o 3 horas aunque no haya consumo.
Si te la colocan invertida por error, no te calentará casi nada.
En el caso de GATO_4ROSES, vamos a intentar que lo haga en el lado contrario, porque lo dicho anteriormente no le funciona. El vá a intentar hacer lo del sifón térmico o instalar la válvula de clapeta, que al ser totalmente metálica, no debe estropearse por exceso de temperatura.
Un fallo común a todo tipo de válvula antirretorno es que te coja alguna porquería en el asiento, y por este motivo no cierre bien. Se soluciona desmontandola y limpiandola simplemente.
Saludos
- 08/12/2013, 18:49 #113Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2013
- Ubicación
- Linares (Jaén)
- Mensajes
- 38
Re: Perdida de calor en ACS por la noche
Antes que nada raqsof quisiera agradecerte tu información y el tiempo dedicado.
A mi también me ocurre al igual que al amigo GATO_4ROSES; al que he seguido todo el hilo y la verdad que ya lleva bastante pasado, espero que a través de este foro consiga resolverlo; y es que por la noche me baja bastante la temperatura del agua acumulada en el depósito, con las temperaturas actuales puede ser de entre 10-15 ºC de pérdida en una noche. Me he puesto bastante al día gracias a este foro y cada vez encuentro más defectos en mi instalación, que la montaron en marzo de este año.
-La válvula antitermosifónica ,de bolita, como dije anteriormente está montada en la subida, entrada al depósito. En principio y siguiendo vuestras indicaciones descritas en el foro para comprobarlo, no creo que tenga corriente inversa, pero ¿sería posible que la temperatura alcanzada sea menor y el ascenso térmico más lento de lo que debiera por estar montada en esta posición?. En estos días me llega hasta 54ºC de ahí no sube. Estoy pensando en cambiarla a su posición y sustituirla por una de clapeta. Quisiera conocer tu opinión al respecto.
-No tengo instalada válvula antirretorno ni de seguridad en la entrada del agua fría, en este sentido me surgen dudas, la presión de agua que tengo arriba es de 1-1.2, es poca, si instalo una válvula de muelle ¿se me reducirá aún más la presión,o no la baja tanto?, ¿sería mejor que ponga también una de clapeta?. ¿La válvula de seguridad de cuanto sería?. Y ¿el orden sería este?
TUBERÍA-VÍLVULA ANTIRRETORNO-VÍLVULA DE SEGURIDAD-ENTRADA DEPÓSITO.
-En cuanto al anticongelante, por esta zona la mínima puede llegar a los -5ºC, me pusieron 6 garrafas (30 litros)de anticongelante Krafft con punto de protección de hasta -13ºC, el resto agua de la red. Aplicando la regla de mezclas estaría protegida la instalación hasta poco más de -1ºC. También sería conveniente cambiarlo, ¿cuál me recomendarías teniendo en cuenta que son 300 litros? Podría utilizar por ejemplo este http://todoparatucoche.com/refrigera...-5-litros.HTML, aunque no lo diluya con agua destilada sino con agua de la red. El agua por aquí es muy blanda. Los hay específicos para placas solares pero se suben mucho de precio, aunque si no hay más remedio y son mejores para la instalación. Por cierto ¿cada cuanto tiempo es conveniente cambiar este líquido?
Todo esto se lo he comentado al instalador y dice que todo está bien, es normal que baje esos grados porque hace frío y se recupera pronto con el sol, que lleva montados muchos así y no ha tenido problemas.
Disculpa por tantas preguntas.
Un saludo.
Gracias.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Creo que no se puede abrir la página de acceso al anticongelante a ver si ahora http://todoparatucoche.com/refrigerantesanticongelante/6826-anticongelante-eurogel-50-g12-organico-5-litros.htm.
En cualquier caso sería un anticongelante orgánico.
Saludos.
- 08/12/2013, 21:37 #114Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2008
- Ubicación
- Sierra de Cádiz
- Mensajes
- 112
Re: Perdida de calor en ACS por la noche
Olmeca, si cambias la válvula termosifónica de sitio mucho mejor, que equipo es el tuyo? dependiendo del que sea necesitarás mas o menos, yo opino que mejor que cambiárselo sería añadirle mas.
El hecho de que se ponga a mas o menos grados, no solo depende del sitio donde se ponga la válvula sino del salto térmico diario que tenga que hacer el equipo, no es lo mismo que el equipo tenga que subir desde los 30º a los 54º que desde los 45º a los 54º... de la orientación del equipo, de a cuanta inclinación se coloquen las placas, etc...
- 09/12/2013, 02:16 #115Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2013
- Ubicación
- La Palma - Huelva
- Mensajes
- 1.326
Re: Perdida de calor en ACS por la noche
Buenas noches amigo olmeca.
Vamos ha intentar ayudar en la medida de los posible.
Si tuvieras corriente inversa por fallo o mala ubicación de la válvula antitermosifónica, lo notarias porque perderias sobre 15 o 20ºC rápidamente y sin consumo después de que el sol deje de irradiar la placa.
Mira este hilo de un Solimpeks http://www.solarweb.net/forosolar/so...mulador-4.html. En teoria la válvula está bien colocada, pero al amigo invan80 tampoco le funcionó. Y eso que le colocaron otra nueva.
Si quieres cambiar la válvula por una de clapeta, cómprala de las que son totalmente metálicas. Y examinala, para cercionarte que el elemento basculante de cierre esté suave. La válvula hay que colocarla totalmente horizontal y con el eje de basculación que esté arriba. Te pongo una foto del equipo de ivan80, en ella te marco los 2 puntos donde podrías colocarla horizontal y la dirección que debe indicar la flecha.
Si la pones en el punto "1", se te vaciará todo el depósito, a no ser que alguien te ayude y te tapone con la mano mientras haces el cambio, y siempre temprano o día nublado o con placas tapadas, para no quemarse.
Si la pones en el punto "2", se te vaciará muy poco líquido, ya que es el punto más alto del depósito. Precauciones, las mismas que antes o más, es el punto más caliente.
Tambien puedes colocarla donde la tiene ivan80, con la ayuda de un codo, la salida puede ser totalmente horizontal. La dirección de la flecha, igual que en el punto "1", hacia la parte inferior de la placa.
Temperatura de acumulación:
Si lees este hilo que abrí hace unos días http://www.solarweb.net/forosolar/so...una-placa.html, verás como indico que la inclinación en esta época del año es primordial. Si tienes una inclinación como la de la foto anterior, los 54ºC que te alcanza el equipo será aproximadamente lo máximo, e irá a menos hasta el día 21 de Diciembre, solticio de invierno, mínima altura del Sol y día mas corto. Para obtener mayor temperatura en invierno las placas tienen que estar entre 50 y 55º de inclinación respecto a la horizontal, y en verano se protegeran de sobrecalentamiento.
Respecto al anticongelante. Si el instalador te puso krafft de coche, está incumpliendo la normativa. Sólo se pueden usar anticongelantes que no tengan aditivos tóxicos para la salud, para prevenir una posible comunicación entre el primario y el secundario y la consiguiente contaminación del agua de consumo.
Para el cálculo del porcentaje de anticongelante, 280 litros del primario+ 2 litros por placa+ 2 litros de conexiones= 286 litros. Si en tu zona se alcanzan los -5ºC, tendrás que protegerlo por normativa hasta -10ºC, 5ºC más que la mínima histórica. Esto equivale a un 25% de anticongelante, unos 70 litros. O al menos, deberás poner la mitad, para protegerlo hasta los -5ºC.
Te paso un enlace donde venden fluido solar a un precio razonable, página 10 http://www.acerosolar.com/recursos/A...logoTarifa.pdf. Al precio tendrás que añadir el iva. El del 28,5+iva los 25 litros está muy bien de precio. La empresa la llevan personas muy eficientes y agradables.
Pero no debes mezclar fluidos de distintas marcas.
Respecto a la entrada de agua fría de la red. En este sistema puede que no sea obligatorio las válvula de sobrepresión, ya que el volumen interior del serpentín es muy pequeño, unos 0.22litros x36 metros de largo= 7,92 litros. Aumento de volumen a 100ºC, unos 0,4 litros. Este aumento de volumen, y por tanto presión, se transmitiria a la red de tu vivienda si no has abierto ningún grifo de agua caliente. Con lo que no creo que sea extrictamente necesario colocarla. Ahora bien, la antirretorno si la colocaria. Cuesta sólo 5€ y te aseguras que no habrá perdidas de calor por ese punto. Puedes ponerla de clapeta, horizontal, o de muelle, tipo check o york en la posición que quieras. En este caso, la presión de la red abrirá sin problemas cualquier válvula. La flecha, indicando en este caso hacia el depósito.
Si puedes, sube algunas fotos de la instalación. Por si hubiese alguna otra anomalía.
Amigo pelle.
Respecto a lo que comentastes sobre la temperatura de acumulación, el falseo de datos proporcionados por la sonda.
He obervado el mio. Después de ponerse el sol, la temperatura real del agua siempre es mayor de la que marca la sonda. Pero por las mañanas, la temperatura si es real, parece que el agua se homogeniza. Ejemplo, hasta con 24ºC después de ponerse el sol, me he duchado sin problemas. Pero esta misma temperatura por las mañanas proporciona agua fría, a esa temperatura aproximadamente.
SaludosÚltima edición por raqsof; 09/12/2013 a las 03:14
- 09/12/2013, 19:55 #116Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2013
- Ubicación
- Linares (Jaén)
- Mensajes
- 38
Re: Perdida de calor en ACS por la noche
Muchas gracias a todos por vuestra información.
Amigo Pelle tengo un equipo Solimpeks de 300 l, y el salto térmico suele ser de 30º a 54º, orientación sur.
En cuanto a la inclinación de las placas están a 40º, y por lo que has demostrado muy claramente raqsof es cierto que debería aumentar la inclinación, la estructura que es como la de IVAN y no permite aumentar más de unos grados, por lo que más adelante copiaré tu sistema, que aparentemente se ve sencillo.
Me surgen unas dudas, en relación con la antirretorno de entrada del agua fría, ¿como son las válvulas tipo check y york? ¿la pérdida de presión es la misma en todas ellas?
Es muy interesante la página que indicas sobre fluidos solares, si me decido a cambiarlo para hacer la limpieza del primario,¿ se hace con una manguera con agua y sacándola por la parte más baja de las placas?. ¿Cada cuanto tiempo hay que cambiar este fluido?.¿Tiene que ser obligatoriamente anticongelante orgánico?
La válvula antitermosifón he pensado ponerla en la salida del depósito que sale directamente en horizontal y a continuación el codo que lleva la manguera de bajada.
Gracias de nuevo.
- 10/12/2013, 01:25 #117Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2013
- Ubicación
- La Palma - Huelva
- Mensajes
- 1.326
Re: Perdida de calor en ACS por la noche
olmeca, para cambiar las inclinación con esa estructura sólo puedes hacerlo elevando las patas traseras, las que hay bajo el depósito.
No puedes copiar mi sistema en principio, ya que si elevas más las placas como están, sobrepasarás con mucho la altura del depósito y el termosifón no te funcionará, dejará de calentar.
Ten en cuenta que tu termosifón es de depósito oculto, y como máximo la parte superior de las las placas pueden estar al mismo nivel que la parte alta del depósito. Es el límite para que un termosifón funcione de forma natural, en caso contrario tendrias que usar una bomba de recirculación.
Yo antes de poner mi sistema de ajuste, tuve que elevar bastante la parte trasera, vaciando el depósito por supuesto. Y no me puedo pasar de 50º, porque me produce corriente inversa, aún teniendo el depósito más elevado que las placas.
La válvula check es como la de la foto. Es para la entrada de agua fría de la red, impide que el agua caliente retorne a la red por una caida de presión. Lleva un muelle que la fuerza a cerrarse en el sentido inverso. No la uses como esta en el primario, porque no te funcionará el termosifón.
Si quieres mejorar aún más tu equipo, colócale un vaso de expansión en el primario de 24 litros. Con ello conseguiras que te tire mucho menos líquido solar en verano, por sobrecalentamiento. En tu caso seria el 24-SMF de Ibaiondo, aquí lo puedes comprar a muy buen precio Valsan: Suministro y distribución profesional. Está casi abajo del todo de dicha página. Vale 22,5€+iva+trasporte. En tu caso, sería el equivalente al mio pequeño de la foto. Tu equipo tiene una toma inferior para colocarlo.
Foto de un solimpeks instalado correctamente en mi pueblo. E
Puedes poner otro anticongelante, pero estás poniendo en riesgo tu salud. La duración del anticongelante no la sé con seguridad, pero cuanto menos se sobrecaliente el equipo en verano, mejor. Se puede disgregar por sobretemperatura y no realizar bien su función. Y por el mismo motivo se forman partículas sólidas que afectan a los asientos de las válvulas, impidiendo que cierren bien.
La colocación de la válvula antirretorno está bien donde comentas.
Saludos
- 10/12/2013, 10:56 #118Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2008
- Ubicación
- Sierra de Cádiz
- Mensajes
- 112
Re: Perdida de calor en ACS por la noche
olmeca, ese funcionamiento que comentas es el que tiene mi equipo de Solimpeks ahora en invierno, en casa somos 4, con la sonda en la parte baja del depósito durante a primera hora de la mañana está sobre 35º, en mi casa ahora en invierno se gasta agua caliente para todo, y durante la tarde el equipo está sobre los 55º +-, tras la última ducha el equipo se suele quedar sobre los 40ºC dando aún producción de agua caliente y por la mañana cuando ya está homogenizado el tanque el agua sale templaucha, y vuelta a empezar el ciclo. Cierto es que hay noches con mas perdidas que otras, pero eso depende no solo del frío exterior si no mas bien de la cantidad de agua caliente que se está gastando y de la temperatura de entrada del agua de red, ya que si a alguien le da por abrir un grifo de agua caliente que está lejos del equipo, solo para lavarse las manos, y tiene que dejar correr agua para que llegue al grifo el ACS a una temperatura como para que no esté helada al equipo tambien le entra una cantidad de frío como para que baje la temperatura, y mas en la parte baja que es a donde primero llega el frío del agua de red.
Raqsof, lo que si es cierto es que el equipo por la mañana en cuanto empieza a darle el sol empieza a elevar el agua de temperatura para el consumo muy rápido, mucho antes de que mi sonda empiece a subir de temperatura.
- 10/12/2013, 19:03 #119Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2013
- Ubicación
- Linares (Jaén)
- Mensajes
- 38
Re: Perdida de calor en ACS por la noche
Pues menos mal que me lo has avisado raqsof, la verdad que no lo había pensado, ya estaba dándole vueltas al tema. El elevar la parte trasera es más complicado porque esta atornillada la estructura a la pared. El vaso de expansión si lo lleva puesto, yo creo que es lo único que han hecho bien.
Pelle me ocurre exactamente igual que tu caso, de hecho también somos 4 de familia. Yo creo que es posible mejorar el rendimiento.
En fin me pondré manos a la obra, la verdad es que prefiero hacer yo las modificaciones antes que dejarlo en manos de estos cafres.
Ya os comento.
Gracias.
- 16/12/2013, 18:17 #120Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2013
- Ubicación
- Linares (Jaén)
- Mensajes
- 38
Re: Perdida de calor en ACS por la noche
Una consulta, me podéis decir la normativa donde dice que no se puede utilizar etilenglicol en los equipos de ACS termosifónicos. Se lo pienso decir al instalador que me puso krafft de coche.
Gracias.
- 16/12/2013, 18:47 #121Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2013
- Ubicación
- La Palma - Huelva
- Mensajes
- 1.326
Re: Perdida de calor en ACS por la noche
Página 10, apartado 3.2.2.2 , línea 3 de este enlace http://www.terra.org/data/cteseccionhe4.pdf CTE (Código Técnico de la Edificación).
Pero se dice lo mismo en Prosol , IDAE, etc.
Página 11 de este otro enlace http://www.thisa.es/oficina/pdf/manual_4791.pdf
Saludos
- 16/12/2013, 19:21 #122Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2013
- Ubicación
- Linares (Jaén)
- Mensajes
- 38
Re: Perdida de calor en ACS por la noche
Gracias raqsof, ¿en alguna de las que me has indicado hace referencia explicita al uso del etilenglicol?.
Un saludo.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gracias de nuevo, a ver que me dice el indio este.
- 16/12/2013, 19:46 #123Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2013
- Ubicación
- La Palma - Huelva
- Mensajes
- 1.326
Re: Perdida de calor en ACS por la noche
Vamos a ver, la normativa dice que se utilice aditivos no tóxicos, no te va a nombrar todos los compuestos que son tóxicos.
No estamos en el desierto, donde uno se habia con lo que hay a mano.
Los anticongelantes de coche son para coches y los solares son para sistemas solares, y deben ser no tóxicos para prevenir una posible averia del sistema donde se comuniquen el primario y el secundario.
Y un instalador de sistemas solares debe rellenar con anticongelante solar. O él frie patatas con aceite de coche?
PD. Normativa de prosol, Junta de Andalucia, página 12 http://www.mesasolar.org.uy/archivos/Prosol.pdf
http://www.krafft.es/es/automocion/p...olor:-violeta/ Cumple expecificaciones de los fabricantes de vehículos. NO DE SISTEMAS SOLARES
Etiqueta amarilla con cruz de san andrés negra= Nocivo para la salud
SaludosÚltima edición por raqsof; 16/12/2013 a las 20:17
- 16/12/2013, 20:03 #124Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2013
- Ubicación
- Linares (Jaén)
- Mensajes
- 38
Re: Perdida de calor en ACS por la noche
Es cierto, pero me gustaría tenerlo todo bien atado y documentado antes de decírselo, porque seguro que sabe escaparse por algún lado, son muchos los que dice que ha montado.
Saludos.
-------------------
Ahora si, ole tus coj...
-------
Muchas gracias de verdad, creo que es suficiente argumento, para decírselo mañana.
Saludos.Última edición por olmeca; 16/12/2013 a las 20:25
- 16/12/2013, 20:22 #125Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2013
- Ubicación
- La Palma - Huelva
- Mensajes
- 1.326
Re: Perdida de calor en ACS por la noche
Mira el enlace del que yo te envié
Pone claramente Propilenglicol USP calidad alimentaria, y no tiene etiquetas de producto tóxico.
Página 10 del enlace http://www.acerosolar.com/recursos/A...logoTarifa.pdf
Relee mi anterior respuesta, he puesto mas datos.
Denuncialo a industria, está incumpliendo la normativa y poniendo en riesgo la salud de sus clientes.
Saludos