    Predeterminado iNTERCAMBIADOR DE PLACAS.

    me podeis facilitar alguna formula, para determinar el intercambiado de placas que necesitaria en una instalacion, gracias.

  2. #2
    tximist está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2005
    Ubicación
    Palma de Mallorca
    Mensajes
    184

    Predeterminado

    En muchas ocasiones lo fabricantes ofrecen programas de cálculo. Creo reciordar que los parámetros necesarios son las temperaturas de entrada y salida en los circuitos primario y secundario y los caudales. En cualquier caso un criterio es que la potencia P en W del intercambiador debe cumplir que

    P >= 500 · A

    donde A es el área de los captadores en m^2.

    Saludos.Tximist.

  3. #3
    caty_marta está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2005
    Mensajes
    16

    Predeterminado

    gracias tximist, es decir si tengo una superficie de 62m2 la solucion seria,

    P= 500*62 = 31 KW.

    Es correcto?

  4. #4
    tximist está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2005
    Ubicación
    Palma de Mallorca
    Mensajes
    184

    Predeterminado

    Como mínimo. Otros hablan de 100 W/K/m^2 que suponiendo un salto térmico de de unos 5 K resulta lo mismo. En cuanto a la pérdida de carga y superficie del intercambiador tendrás que hablar con el fabricante.

    Saludos. Tximist.