me podeis facilitar alguna formula, para determinar el intercambiado de placas que necesitaria en una instalacion, gracias.
-
- 08/09/2005, 16:48 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2005
- Ubicación
- Palma de Mallorca
- Mensajes
- 184
En muchas ocasiones lo fabricantes ofrecen programas de cálculo. Creo reciordar que los parámetros necesarios son las temperaturas de entrada y salida en los circuitos primario y secundario y los caudales. En cualquier caso un criterio es que la potencia P en W del intercambiador debe cumplir que
P >= 500 · A
donde A es el área de los captadores en m^2.
Saludos.Tximist.
- 12/10/2005, 16:03 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2005
- Mensajes
- 16
gracias tximist, es decir si tengo una superficie de 62m2 la solucion seria,
P= 500*62 = 31 KW.
Es correcto?
- 12/10/2005, 18:48 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2005
- Ubicación
- Palma de Mallorca
- Mensajes
- 184
Como mínimo. Otros hablan de 100 W/K/m^2 que suponiendo un salto térmico de de unos 5 K resulta lo mismo. En cuanto a la pérdida de carga y superficie del intercambiador tendrás que hablar con el fabricante.
Saludos. Tximist.