Resultados 1 al 6 de 6
- 13/12/2006, 14:42 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2005
- Mensajes
- 27
La legionela en los interacumuladores pequeños.
El otro día alguien me dijo que los interacumuladores en que se ponen en las viviendas, interacumuladores pequeñitos (100 a 300 Litros), no tienen que preveer el tema de la legionela.
Lo digo por que esto ahorraría muchos problemas a la gente.
Creo que se puede deber a que la normativa RITE no se debe cumplir en instalciones de ACS cuya potencia sea inferio a 70 kW, segun la ITE 7.2 o algo así.(no me acuerdo en este momento)
Pero mi duda radica en si la normativa de la legionela R.D 909/2001 (si no me equivoco) se sobrepone sobre la ITE 7.2 mencionada anteriormente
En ese caso, no comprendería porque no proceden a controlar o insertar sistemas antilegionela en la mayoría de los calentadores eléctricos que tenemos muchos de nosotros en nuestras casas.
Aunque tengan un control de temperatura interno ya estrablecido.Un cordial saludo,
Oridasun
-
- 13/12/2006, 23:10 #2Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161
Hola Oridasun, un par de matizaciones:
- El RITE es de aplicación a toda instalación térmica (calefacción, climatización y ACS) en edificios no industriales cuya potencia sea mayor o igual a 5 kw.
La salvedad que comentas es para instalaciones exclusivas de preparación de ACS, y se debe a una interpretación sesgada de un parrafo del apartado ITE 07.1.2, que dice que las instalaciones exclusivas de ACS de menos de 70 kw no precisan presentar documentación para su registro (que es distinto que cumplir el reglamento).
- La reglamentación higiénico sanitaria que citas está derogada, siendo sustituida por el RD 865/2003, que no se aplica al interior de las viviendas..
Siendo pragmático podríamos decir que desde el punto de vista administrativo, nadie va a verificar si es tipo de instalaciones de las que hablas cumplen criterios de prevención de las infecciones, dado que son instalaciones que no tienen obligaciones legales en este sentido (en las viviendas).
(Parece que no tiene sentido exigir el cumplimiento de la Norma UNE 100.030 si no hay que documentar la instalación).
Todo esto no quiere decir que no haya posibilidad de infección.
Saludos.
- 14/12/2006, 08:41 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2005
- Mensajes
- 27
Muchas gracias
gracias por tu respuesta.
Un cordial saludo,
Oridasun
- 26/12/2006, 17:02 #4Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo
- Mensajes
- 343
Además de lo que dice Bruno se considera que al ser un acumulador pequeño hay una renovación practicamente diaria del agua del acumulador por lo que no se produce el "estancamiento" de agua necesario, así las posibilidades de desarrollo de la bacteria se reducen en gran medida.
También hay que tener en cuenta que por lo menos que yo sepa no hay documentado ningún caso de contagio por legionela en instalaciones de ACS, no así en instalaciones de refrigeración.
Pero mejor prevenir que curar...
- 26/12/2006, 17:34 #5Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161
Iniciado por godo
1º.- La presencia de Legionella en los sistemas de ACS con acumulación es perfectamente factible desde el momento que las redes de distribución de muchas ciudades no garantizan la estanqueidad, y que existen sistemas de depuración ineficientes por mal diseño o mala explotación.
2º.- Si hay brotes documentados (buscaré las fuentes).
3º.- La legionelósis no es endémica de las instalaciones de refrigeración, sino de las instalaciones de refrigeración condesadas por agua.
Los sistemas de aire acondicionado o frío industrial/comercial para pequeñas o medianas potencias son condensadas con aire, y por tanta su riesgo es mínimo (o despreciable).
- 26/12/2006, 18:21 #6Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2005
- Ubicación
- Península Ibérica
- Mensajes
- 182
Hola,
entiendo que el tema de la legionela en interacumuladores pequeños está previsto en el CTE .
En HE-4, 3.3.3.1.4 dice ...
"Para instalaciones prefabricadas según se definen en el apartado 3.2.1, a efectos de prevención de la legionelosis se alcanzarán los niveles térmicos necesarios según normativa mediante el no uso de la instalación. Para el resto de las instalaciones y únicamente con el fin y con la periodicidad que contemple la legislación vigente referente a la prevención y control de la legionelosis, es admisible prever un conexionado puntual entre el sistema auxiliar y el acumulador solar, de forma que se pueda calentar este último con el auxiliar."
Un saludo