Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Caudal primario
- 08/07/2012, 21:21 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ene 2009
- Ubicación
- valencia
- Mensajes
- 15
Caudal primario
Hola a todos,
Alguien podria decirme cual es la formula para saber el caudal de primario?
Tengo un equipo con 2 baterias de 3 captadores cada una total 12 m2. Cual sería su caudal recomendado?
Gracias
-
- 09/07/2012, 00:44 #2SAT Biocalora
- Fecha de ingreso
- jul 2007
- Ubicación
- barcelona
- Mensajes
- 674
Re: Caudal primario
Yo utilizo 1lt/min X m2 de placa. Que viene a ser lo mas habitual (desprendido de los calculos) 12m2 x 2 x 1lts/m2 =24lts/min. En verano es conveniente aumentarlo y en invierno disminuirlo. (para aumentar o disminuir tº del primario y tº del secundario)
- 09/07/2012, 11:47 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- may 2012
- Ubicación
- lorca
- Mensajes
- 4
Re: Caudal primario
hola el caudal dependerá del modelo de placa y el tipo de instalación ¿que marca de placas tienes? por favor dime mas informacion
- 11/07/2012, 23:28 #4SAT Biocalora
- Fecha de ingreso
- jul 2007
- Ubicación
- barcelona
- Mensajes
- 674
Re: Caudal primario
El caudal lo regulas tu con la bomba y el caudalimetro. Con las placas no tengo demasiadas manias depende del tipo y uso de instalación.
- 16/07/2012, 22:24 #5Forero Junior
- Fecha de ingreso
- may 2012
- Ubicación
- lorca
- Mensajes
- 4
Re: Caudal primario
buenas, si ¿pero que diámetro de tubería utiliza? tendras que darle caudal x m2 de placa para que las placas rindan al 100%
- 16/07/2012, 23:08 #6SAT Biocalora
- Fecha de ingreso
- jul 2007
- Ubicación
- barcelona
- Mensajes
- 674
Re: Caudal primario
Hay tablas (yo las tengo en papel) de perdidas de carga, diametros de tubos y caudales de bombas para estos calculos, es posible que en este foro esten publicadas.