    Predeterminado Capacidad térmcima efectiva

    Buceando en los colectores certificados por el Keymark

    http://www.estif.org/solarkeymark/Li...ollectors7.htm

    me he encontrado con diferencias muy grandes en la Capacidad Efectiva del Colector (kJ/m2.K)

    Los valores van desde los 4.0 hasta los 9.90... (quitando Gamesa que aparece con un 41.2 kJ/K.... desconozco el significado de ese número tan alto).

    Es esta una medida importante?
    Habla algo de lo bueno o malo que es un colector?
    Es algo en lo que fijarse para diferenciar colectores?

    Gracias de antemano.

  2. #2
    edipolopide está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2006
    Mensajes
    128

    Predeterminado

    Según la UNE 12975 corresponde a la suma ponderada de la masa de cada elemento del captador (cristal, absorvedor, etc.) por su calor específico. Un valor alto empeora ligeramente el funcionamiento del colector, pero ojo con las unidades, en unos sitios aparece como un valor neto en J/K y en otros en función de la superficie (J/m2*K)
    Las Normativas son tan perfectas como quienes las dictan.

  3. #3
    luis23 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Mensajes
    17

    Predeterminado RE:

    Coño, me has matado, según la definición que había leido:

    "La cantidad de calor por m² del área de referencia que el colector ,incluyendo el contenido del portador de calor ,puede acumular para un aumento de temperatura de 1 K."

    Entendía que era justo al revés, a mayor número mejor....