    Predeterminado vaciado parcial

    Hola foro!!!

    Cuando se opta por realizar un vaciado parcial del campo de captación como medida frente a sobrecalentamientos, ¿se puede reutilizar el fluido extraido?.

    He leido en las características de algunos fluidos anticongelantes que un contacto prolongado con oxígeno puede anular a los inhibidores que posee frente a corrosión.

    Lo digo en parte porque en el punto 2.1, párrafo 3 del HE 4 indica que una vez transcurrido el periodo de sobrecalentamiento se debe reponer el campo con un fluido de similares características.

    ¿Alguién me puede sacar de dudas?

    Salu2

  2. #2
    Diseñator está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2006
    Ubicación
    Cartagena (Murcia)
    Mensajes
    52

    Predeterminado

    Se desaconseja por completo rellenar con el mismo fluido, ya que cualquier fluido en contacto con el aire aumenta la cantidad de oxígeno disuelto en él, lo que aumenta la cantidad de agentes oxidantes.
    Por otro lado por esta misma razón yo desaconsejo por completo el vaciado parcial para proteger contra sobrecalentamientos, ya que lo hagas como lo hagas, vas a aportar oxígeno, y aumentar la corrosividad de la disolución. Pero si no hay otra alternativa........