1 Archivos adjunto(s)
uno o varios purgadores, ubicacion del separador de aire
Buenas:
A ver si me pudieran ayudar. Tengo mucha teoria, pero poca practica.
estoy realizando mi instalacion, y la distribucion de tuberias del primario
siguen la inclinacion del tejado por su interior, tal como muestro en el dibujo.
La pregunta es la siguiente, no seria conveniente la instalacion de mas purgadores
en los puntos A y B.
Otra pregunta
dispongo ademas de un separador de aire con purgador automatico, el fabricante recomienda
colocarlo a la salida del intercambiador , antes de la bomba.
Me gustaria saber porque ahí y no en otro lugar.
Me gustaria saber si hay algún inconveniente en colocarlo en el punto "b".
gracias anticipadas
un saludo
Archivo adjunto 4582
Re: uno o varios purgadores, ubicacion del separador de aire
Siempre es recomendable colocar alguno antes de la bomba, para evitar que la bomba trabaje en vacío.
Re: uno o varios purgadores, ubicacion del separador de aire
Hola,
Segun tu dibujo sera muy conveniente en instalar 1 purgador en cada punto A y B.El separador se puede colocar donde te lo recomienda el fabricante pero se puede y en la salida de los paneles.Depende si puede aguantar la temperatura de la salida de los paneles.
Un saludo.
Re: uno o varios purgadores, ubicacion del separador de aire
gracias, por vuestra opinión, me ha sido de gran ayuda.
Re: uno o varios purgadores, ubicacion del separador de aire
cualquier punto en el que la red haga un "sifon" o el desnivel de la instalacion no permita que el aire se desplace hacia arriba cuando las bombas estan en funcionamiento, se debe poner un purgador automatico.