En la comparativa que hay sobre paneles solares aquí, y en más sitios, se ofrecen datos del coeficiente ηo en función del area de apertura del panel.

Yo veo más útil para el usuario dar
ηo en funcion del tamaño y espacio que el panel va a ocupar en su terreno; y lo más cercano a esto es en funcion del area bruta de cada panel.
En los paneles de tubos de vacío hay mucha diferencia entre el área bruta y el de absorción y apertura.

Por ejemplo, en la lista de paneles solares que hay en esta web si comparamos los paneles 1º y 3º:

Panel plano Astersa AS-2M: ηo=0,776 ; superficie bruta: 2,23 m2 ; superficie de apertura: 2 m2
Panel tubos vacío Baxi Roca AR-30: ηo=0,832 ; superficie bruta: 4,25 m2 superficie de apertura: 3,228m2

Si adaptamos los valores de
ηo a la superficie bruta tenemos:

ηo=0,696
ηo=0,632

Como se ve el panel que era mejor pasa a ser peor.