termosifón y legionela
Si un cliente con un equipo termosifón absolutamente normal,de 200l, se preocupa por el tema de la legionela...
¿Qué podemos decirle?
Solo se me ocurre "tarar" la resistencia a 60° pero eso no es ahorro...
y el termostato de la resistencia no lo puedes ir cambiando cada vez que vuelves de vacaciones....
-
- 27/03/2012, 12:11 #2Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2010
- Ubicación
- Sevilla
- Mensajes
- 101
Respuesta: termosifón y legionela
Hola,
Puedes decirle varias cosas.
Primero que las posibilidades de contagio a través de la inhalación del agua de la ducha es ínfimo.
Segundo, el agua que viene de la red de consumo viene clorada e impide que crezcan las bacterias.
Tercero, aquí en el sur los sistemas termosifónicos alcanzan temperaturas tan elevadas en verano que dan lugar a lo que se llama desinfección por choque térmico (la legionella muere a 70ºC).
Saludos
- 27/03/2012, 17:12 #3Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2011
- Ubicación
- Andalucia
- Mensajes
- 65
Respuesta: termosifón y legionela
Gracias Sursol,
No se ha quedado muy convencido...el me pregunta por tres días sin uso en invierno que no se alcancen los 60° en el deposito, también le digo que sin uso en tres días pueden alcanzarse 60° incluso en invierno pero....