caudal del suelo radiante
otra preguntina quería lanzar, ¿cual es el caudal que debe tener el suelo radiante en función de la supercie? teniendo en cuenta que el salto térmico es de 10 ºC (45-30ºC)
¿o cómo debo calcularlo?
Saludos¡
-
- 20/11/2006, 17:33 #2Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 1.482
Q=m*Cp*increm.Temp. tam,bién tienes que q es la carga térmica del recinto, tienes Cp, temp y Q, sólo te queda el caudal....tacháaaaaaannnn!!!!
aunque yo de ti consultaría la web de algún fabricante, ya que el dimensionamiento va en razón de la K térmica del suelo y tiene sus historias....busca por google la página de uponor que te da una explicación más precisa.....
- 20/11/2006, 19:00 #3Forero
- Fecha de ingreso
- sep 2006
- Ubicación
- CACERES
- Mensajes
- 83
ok, muchas gras gracias xavimarin¡¡¡