    Predeterminado caudal del suelo radiante

    otra preguntina quería lanzar, ¿cual es el caudal que debe tener el suelo radiante en función de la supercie? teniendo en cuenta que el salto térmico es de 10 ºC (45-30ºC)
    ¿o cómo debo calcularlo?

    Saludos¡

  2. #2
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado

    Q=m*Cp*increm.Temp. tam,bién tienes que q es la carga térmica del recinto, tienes Cp, temp y Q, sólo te queda el caudal....tacháaaaaaannnn!!!!

    aunque yo de ti consultaría la web de algún fabricante, ya que el dimensionamiento va en razón de la K térmica del suelo y tiene sus historias....busca por google la página de uponor que te da una explicación más precisa.....

  3. #3
    12345 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    CACERES
    Mensajes
    83

    Predeterminado

    ok, muchas gras gracias xavimarin¡¡¡