Resultados 1 al 5 de 5
  1. #1
    zurben está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2005
    Mensajes
    10

    Predeterminado Sistemas de ACS centralizado en multivivendas

    A ver quién me explica esta. Creo que alguien con experiencia en fontanería me podrá echar una mano.

    ¿Cómo se realiza la instalación de contadores en sistemas solares centralizados (un gran depósito de acumulación) para ACS en edificios de varias vivendas? Son contadores distribuidos? Dónde irían colocados, a la salida del acumulador?
    Es que me han formulado esta pregunta y no he sabido explicar cómo se realizaría la instalación para que no se mataran los vecinos por la factura del agua caliente, que si uno consume más que otro, etc..

    Gracias

  2. #2
    tximist está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2005
    Ubicación
    Palma de Mallorca
    Mensajes
    184

    Predeterminado

    Con un contador a la entrada de cada vivienda. La compañía de agua facturará en base al consumo comunitario y la comunidad tendrá que repartir el gasto en base al consumo individual.

    Saludos.Tximist.

  3. #3
    zurben está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2005
    Mensajes
    10

    Predeterminado Contadores en el agua caliente?

    Muchas gracias, tximist. Me ayuda mucho tu respuesta.

    De todos modos, no es eso lo que se hace en las vivendas de hoy en día (sin instalaciones solares para el ACS)?

    Si no entiendo mal, habría que poner contadores en la salida del agua caliente además de los del agua de red? O sea, dos contadores por vivienda? O es que se puede poner un contador en el agua ya mezclada?

    Y otra cosita, lo que me comentas es para el consumo de agua por vivenda...Me surge la duda de qué pasaría si el sistema auxiliar (caldera) fuera también centralizado...se repartiría proporcionalmente el consumo de energía auxiliar o en partes iguales para cada vivienda?

    Perdona mi ignorancia, pero es que de teoría voy bien pero a la hora del montaje cojeo un poco. Disculpa si son muchas dudas, cualquier ayuda será muy agradecida.

    Un saludo, tximist.

  4. #4
    tximist está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2005
    Ubicación
    Palma de Mallorca
    Mensajes
    184

    Predeterminado

    Suponiendo una instalación totalmente centralizada ( captación, acumulación y sistema de apoyo ) lo único que habría que hacer es poner un contador de agua caliente en la entrada de cada piso. El gasto de del sistema de apoyo y agua fría que entra en el acumulador central deberá repartirlo la comunidad proporcionalmante al consumo de cada piso

    En el caso de que el sistema de apoyo sea individual lo único que habría que repartir sería el consumo de agua fría que entra en el acumulador central.

    Quizás deberían añadirse los gastos de mantenimiento de la instalación que la comunidad puede repartirlos equitativamente o proporcionalmente al consumo.

    El único inconveniente que presenta la instalación centralizada es que se necesitan más espacios comunes en el edificio.

    Saludos. Tximist.

  5. #5
    zurben está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2005
    Mensajes
    10

    Predeterminado

    Me queda todo clarísimo. Muchas gracias tximist, cualquier cosa en la que te pueda echar un cable...o una tubería...ya sabes.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47