Resultados 1 al 3 de 3
- 10/03/2012, 12:18 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- mar 2012
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 3
Desconectar resistencia al calentar las placas
Hola,
Como breve introducción, decir que vivo en un bloque donde tenemos un sistema de placas solares para calentar el acumulador de agua caliente (200 litros).
La pregunta que tengo es si existe "prefabricado" algún elemento para que no permita que se conecte la resistencia del acumulador cuando el agua caliente esté circulando por él.
Para explicarme mejor...si me ducho a las 10:30 de mañana, las placas solares ya están calentando el agua (y en principio lo harán todo el día), y se enciende también la resistencia del acumulador, lo que me parece un tontería cuando las placas ya harán el trabajo "gratis".
La centralita que tengo lleva un relé de sobras que me permitiría controlar el sistema, la verdad es que yo también podría hacer la chapucilla con otro relé y unos enchufes, pero me gustaría saber si existe algo "más profesional" ya fabricado.
Gracias!
-
- 10/03/2012, 13:10 #2Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2010
- Ubicación
- Vega Baja del Segura
- Mensajes
- 2.682
Respuesta: Desconectar resistencia al calentar las placas
Veras…. Mi sistema de placas tiene un térmico para la bomba de recirculación y otro para las resistencias, ambos térmicos son manuales.
Me extraña que tus placas tengan resistencia, pues normalmente las suele quitar el instalador o directamente se compran sin ellas, en una casa particular es posible que te las pongan con resistencia, pero en un edificio directamente no se ponen.
- 10/03/2012, 13:18 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- mar 2012
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 3
Respuesta: Desconectar resistencia al calentar las placas
Bueno, la resistencia la lleva el acumulador...es una resistencia de 1kW...si no tuviera eso, los días sin sol nos íbamos a duchar con agua fría
La idea es:
Me ducho -> Las "placas" ya circulan -> Suministro electrico resistencia cortado
Me ducho -> Día nublado -> Resistencia calienta
Básicamente el circuito que quiero lo podría hacer yo perfectamente, pero si ya hay algo profesional fabricado, pues me ahorro el trabajo... pura pereza