Resultados 1 al 3 de 3
- 06/03/2012, 17:53 #1
PRESION NOMINAL (primario solar)
Hola compañeros, a ver si alguno me puede despejar una duda que hoy teniamos en clase ¿cual es la presion nominal de un primario solar?. GRACIAS DE ANTEMANO Y UN SALUDO.
bonisolar
-
- 06/03/2012, 22:14 #2Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 1.482
Respuesta: PRESION NOMINAL (primario solar)
Depende de la diferencia de cotas entre cota superior e inferior, siempre tienes q tener en cota superior un mínimo de presión para q no entre aire, por ejemplo 0,5 bar. Si la cota inferior es de 10 metros, abajo debes llenar a 1 + 0,5 = 1,5 bar.
Siempre comprobar que la presión en la aspiración de la bomba sea mayor de 0,5 bar, ya q a presiones menores nos arriesgamos q se produzca cavitación.
A más presión también evapora a más temperatura el líquido calor portador, por lo tanto si le metemos un poco de caña no pasa nada.
Lo más importante es lo q he comentado, diferencia de cotas y presión de aspiración en bombas.
Saludos!
- 07/03/2012, 18:41 #3
Respuesta: PRESION NOMINAL (primario solar)
Gracias por tu ayuda Xavi,tu respuesta me ha aclarado las dudas.
Última edición por bonisolar; 07/03/2012 a las 18:59
bonisolar