Resultados 1 al 10 de 10
- 06/03/2012, 10:24 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2012
- Ubicación
- Cádiz
- Mensajes
- 3
Ayuda cálculo consumo ACS
Buenos días a tod@s,
soy nuevo por aquí. Estoy realizando mi PFC de Ing. Química sobre una instalación solar térmica en un hotel para suministro de ACS. En el cálculo del consumo de ACS he encontrado que el consumo energético de una ducha es el siguiente:
Consumo energético = Volumen x Factor térmico x Diferencial de temperatura
Mi duda viene de que no sé qué es este factor térmico, he estado buscando por Internet pero no encuentro ninguna definición que me aclare este término. Si alguien pudiera aclarármelo se lo agradecería.
Saludos
-
- 06/03/2012, 11:31 #2Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2009
- Ubicación
- Valladolid
- Mensajes
- 133
Respuesta: Ayuda cálculo consumo ACS
Supongo que será el calor especifico del agua (cal/(g·K)),no se me ocurre otra cosa.
- 06/03/2012, 12:35 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2012
- Ubicación
- Cádiz
- Mensajes
- 3
Respuesta: Ayuda cálculo consumo ACS
Muchas gracias por la respuesta, pero creo que no se trata del calor específico. La fórmula que te comento es la siguiente:
Determinación del consumo energético en la ducha:
Energía necesaria para calentar 32.8 Lt. de 23.5°C a 50°C:
(Volumen x Factor térmico x Diferencial de temperatura)
0.0328 m3 x 1.163 x 26.5°K = 1.001 kWh
Y según ésto no me salen las unidades del calor específico.
- 06/03/2012, 14:41 #4Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2009
- Ubicación
- Valladolid
- Mensajes
- 133
- 06/03/2012, 15:52 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2012
- Ubicación
- Cádiz
- Mensajes
- 3
Respuesta: Ayuda cálculo consumo ACS
Es verdad Luis, se me ha ido un poco la cabeza. Muchas gracias por tu ayuda.
- 06/03/2012, 19:35 #6Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2010
- Ubicación
- albacete
- Mensajes
- 6
Respuesta: Ayuda cálculo consumo ACS
Moralillo: Yo creo que es mas facil que todo eso. Creo que deberias sacar el caudal de la ducha en litros hora, que es 360l/h y despues aplicar la formula, P= Qxsalto termico: 360 x(50-23)=9720kcal/h.Espero haberte aclarado un poco, un saludo.
- 06/03/2012, 19:50 #7Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2010
- Ubicación
- albacete
- Mensajes
- 6
Respuesta: Ayuda cálculo consumo ACS
Perdona, no habia leido que eran 32,8lts , pero aun asi es igual P= Q x at.
32.8 x 27 = 864 Kcal/h.
- 06/03/2012, 19:55 #8Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2010
- Ubicación
- albacete
- Mensajes
- 6
Respuesta: Ayuda cálculo consumo ACS
Energia Consumida= Litros x Salto termico x 1,16(para que el resultado sea en w)
- 06/03/2012, 22:11 #9Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2009
- Ubicación
- Valladolid
- Mensajes
- 133
- 08/03/2012, 15:33 #10Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2010
- Ubicación
- albacete
- Mensajes
- 6
Respuesta: Ayuda cálculo consumo ACS
No, en kw no, si la quieres en kilowatios divide x 1000 , la formula te da el resultado en w. Un saludo.