Cuando elegir ACS a 45º o 60º
hola que tal alguien me podria explicar en una instalacion de ACS con solar termica para vivienda multifamiliar si debo elegir una temperatura de 45º o de 60º.Gracias es una duda que tengo,soy estudiante de renovables y la verdad no lo tengo muy claro.
-
- 05/02/2012, 09:37 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- dic 2007
- Ubicación
- Valencia
- Mensajes
- 37
Respuesta: Cuando elegir ACS a 45º o 60º
El agua se debe de acumular a 60º y si lo deseas puedes montar una válvula mezcladora a la salida y regular a 45º.
¿por que acerlo así? La normativa de legionella dice que se debe de acumular a 60º. Si a la salida del acumulador instalas una válvula mezcladora, evitaras accidentes y desperdiciaras menos agua caliente.
- 05/02/2012, 11:39 #3Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 1.482
Respuesta: Cuando elegir ACS a 45º o 60º
En viviendas no es aplicable la noirmativa de legionela, pero si recomendable, y más en instalación centralizada multivivienda. Para hacerlo bien, en el punto más alejado el agua debe estar a un mínimo de 50ºC. Normalmente el punto más alefado es el retorno al acumulador en casos de que haya recirculación de ACS (no de solar). En este caso la temperatura de vuelta mínima se regula mediante válvula mezcladora de gran caudal.
- 05/02/2012, 13:47 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jul 2011
- Ubicación
- tenerife
- Mensajes
- 21
Respuesta: Cuando elegir ACS a 45º o 60º
Muchisimas gracias,yo pense que era algo de eso,por la legionela,pero ante la duda pues mejor consultar,lo dicho que muchisimas gracias por solucionarme la duda.la gente de este foro es super agradable y muy amable.Suerte para todos.