Resultados 1 al 9 de 9
- 09/11/2006, 18:26 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2006
- Ubicación
- terrassa
- Mensajes
- 78
temperatura de referencia para cálculo de consumo de ACS
No entiendo porque la tabla 3.1 del CTE se titula "demanda de referencia a 60ºC" y luego, la última frase de la nota (1) dice:
Para el cálculo se ha utilizado la ecuación (3.2) con los valores de Ti=12ºC y T=45ºC.
No debería ser T=60ºC ???
Yo quiero diseñar una instalación con una temperatura de uso de 45ºC y ahora no sé si debo utilizar la tabla o recalcular los consumos con las fórmulas.
En fin, igual está muy claro y soy yo el que no veo la luz, pero si alguien me ilumina un poco se lo agradecería mucho! :wink:
-
- 09/11/2006, 19:59 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Bizkaia
- Mensajes
- 82
Hola:
Vamos a ver si te ilumino un poco :idea: . Olvidate de la nota bajo la tabla, solamente indica como a obtenido las demandas de referencia de la tabla.
Vamos por partes:
La tabla de demandas de referencia a 60ºC sirve para poder determinar la contribución solar mínima mediante las tablas 2.1. o 2.2 (según el caso).
Por ejemplo: Que quieres dimensionar la instalación de ACS para una vivienda unifamiliar para un máximo de 4 personas, pues entra en la tabla de demandas de referencia y lees que para viviendas unifamiliares dice 22l por persona y día. Vale, ahora multiplicas por 4 personas y obtienes una demanda de 22 x 4 = 88 l por día.
Con esa demanda entras a la tabla que corresponda (la 2.1. o la 2.2) y para tu zona climática obtienes una contribución solar mínima. Ya sabes lo que te exige el HE4.
Ahora toca dimensionar tu instalación. Tú decides que la temperatura de preparación va a ser de 45ºC,¿no?. Vale, pues ahora lo que tienes que hacer es traducir la demanda de referencia (que está a 60ºC) a los 45ºC. Para eso hay que emplear la expresión 3.2. Donde pone T tienes que poner tus 45ºC y done pone Ti puedes poner un valor de 12ºC como si la temperatura del agua fría fuera siempre de ese valor (es una simplificación y tiene un error pero es lo que han hecho los del HE4 para construir la tabla 3.1).
Resumiendo:
D(45ºC)=D(60ºC)x[(60-12)/(45-12)]=22x1,45=32l por persona y día.
Como son 4 personas, 32x4=128 l/día.
Este último valor de demanda es el que debes emplear para dimensionar la instalación.
Espero que lo entiendas, es más fácil delo que parece
Salu2
- 10/11/2006, 10:37 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Mensajes
- 45
Es como dice meso :lol:
Un punto importante es que tengas en cuenta la legislación sobre prevención contra la legionelosis, ya que ésta te obliga a que en el punto más lejano de consumo, la temperatura mínima sea 50 ºC
Evidentemente esta legislación es aplicable y obligatoria para edificios de usp colectivo (hoteles, cuarteles, hospitales, ...) pero muy recomendable para viviendas.
saludosGogely The Great
- 10/11/2006, 18:55 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Bizkaia
- Mensajes
- 82
Hola!!
Me interesa el tema de la legislación de prevención de la legionelosis. ?Me podrías decir que documento es?.
Por lo que comentas si se exige que la temperatura en el punto más lejano de consumo sea como mínimo 50ºC, ¿se debería usar entonces una temperatura de preparación de 60ºC (mayor de 50ºC para salvar las pérdidas en la distribución)?. ¿No hay alguna manera de preparar a 45ºC y cumplir con la legislación?.
Salu2
- 10/11/2006, 20:44 #5Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161
Legislación sobre la legionella:
- En todo tipo de edificios, de obligado cumplimiento por que así lo indica el RITE (aunque algunas partes de la última versión como la obligación de distribuir a 60º hay delegaciones de industria que no exigen el cumplimiento):
Norma UNE 100.030:2005 IN
- En todo tipo de edificios, excepto los de viviendas, siempre que la instalación afecte solo al interior del edificio:
RD 865/2003
Un saludo.
- 10/11/2006, 20:53 #6Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Bizkaia
- Mensajes
- 82
Hola!!!
Gracias Bruno, siempre al quite :P
Salu2
- 13/11/2006, 09:59 #7Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2006
- Ubicación
- terrassa
- Mensajes
- 78
Mi caso es el de los vestuarios situados en una nave industrial.
Entonces imagino que no puedo hacer lo de los 45ºC, sino 50º como mínimo... no?
Ya lo podrían poner en el CTE esto también... porque si te tienes que mirar todas las une's... :oops:
Bueno, muchas gracias por vuestras respuestas!!!
- 13/11/2006, 11:04 #8Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2006
- Ubicación
- terrassa
- Mensajes
- 78
Ahora al aumentar la tempertura de referencia de 45 a 55ºC me sale que necesito pasar de 2 a 3 paneles, con la cual cosa, ya no se me cumple la expresión:
50<V/A<180,
ya que tengo mucha área de captación por poco volumen de acumulación. Y el volumen de acumulación no lo puedo aumentar porque sino no cumpliría:
0,8 M < V < M
O sea que me veo en un túnel sin salida...
Creo que lo que haré será calentar el agua a 50ºC y no a 55. Y entonces ya vuelvo a necesitar sólo 2 paneles.
- 13/11/2006, 12:21 #9Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2006
- Ubicación
- terrassa
- Mensajes
- 78
Iniciado por kluivert82
Si quiero calentar más el agua, necesito más superficie de placas, que para un mismo consumo, no me hacen cumplir 50<V/A<180.
En fin... toy desesperado ya! jeje Y eso que estoy dentro del caso del 60% de contribución solar mínima, si estuviera en el 70% ya ni os cuento...