Resultados 1 al 9 de 9
  1. #1
    kluivert82 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    terrassa
    Mensajes
    78

    Predeterminado temperatura de referencia para cálculo de consumo de ACS

    No entiendo porque la tabla 3.1 del CTE se titula "demanda de referencia a 60ºC" y luego, la última frase de la nota (1) dice:

    Para el cálculo se ha utilizado la ecuación (3.2) con los valores de Ti=12ºC y T=45ºC.

    No debería ser T=60ºC ???

    Yo quiero diseñar una instalación con una temperatura de uso de 45ºC y ahora no sé si debo utilizar la tabla o recalcular los consumos con las fórmulas.

    En fin, igual está muy claro y soy yo el que no veo la luz, pero si alguien me ilumina un poco se lo agradecería mucho! :wink:

  2. #2
    meso está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Bizkaia
    Mensajes
    82

    Predeterminado

    Hola:

    Vamos a ver si te ilumino un poco :idea: . Olvidate de la nota bajo la tabla, solamente indica como a obtenido las demandas de referencia de la tabla.

    Vamos por partes:

    La tabla de demandas de referencia a 60ºC sirve para poder determinar la contribución solar mínima mediante las tablas 2.1. o 2.2 (según el caso).

    Por ejemplo
    : Que quieres dimensionar la instalación de ACS para una vivienda unifamiliar para un máximo de 4 personas, pues entra en la tabla de demandas de referencia y lees que para viviendas unifamiliares dice 22l por persona y día. Vale, ahora multiplicas por 4 personas y obtienes una demanda de 22 x 4 = 88 l por día.
    Con esa demanda entras a la tabla que corresponda (la 2.1. o la 2.2) y para tu zona climática obtienes una contribución solar mínima. Ya sabes lo que te exige el HE4.

    Ahora toca dimensionar tu instalación. Tú decides que la temperatura de preparación va a ser de 45ºC,¿no?. Vale, pues ahora lo que tienes que hacer es traducir la demanda de referencia (que está a 60ºC) a los 45ºC. Para eso hay que emplear la expresión 3.2. Donde pone T tienes que poner tus 45ºC y done pone Ti puedes poner un valor de 12ºC como si la temperatura del agua fría fuera siempre de ese valor (es una simplificación y tiene un error pero es lo que han hecho los del HE4 para construir la tabla 3.1).
    Resumiendo:
    D(45ºC)=D(60ºC)x[(60-12)/(45-12)]=22x1,45=32l por persona y día.
    Como son 4 personas, 32x4=128 l/día.

    Este último valor de demanda es el que debes emplear para dimensionar la instalación.

    Espero que lo entiendas, es más fácil delo que parece

    Salu2

  3. #3
    gogely está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Mensajes
    45

    Predeterminado

    Es como dice meso :lol:

    Un punto importante es que tengas en cuenta la legislación sobre prevención contra la legionelosis, ya que ésta te obliga a que en el punto más lejano de consumo, la temperatura mínima sea 50 ºC

    Evidentemente esta legislación es aplicable y obligatoria para edificios de usp colectivo (hoteles, cuarteles, hospitales, ...) pero muy recomendable para viviendas.

    saludos
    Gogely The Great

  4. #4
    meso está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Bizkaia
    Mensajes
    82

    Predeterminado

    Hola!!

    Me interesa el tema de la legislación de prevención de la legionelosis. ?Me podrías decir que documento es?.

    Por lo que comentas si se exige que la temperatura en el punto más lejano de consumo sea como mínimo 50ºC, ¿se debería usar entonces una temperatura de preparación de 60ºC (mayor de 50ºC para salvar las pérdidas en la distribución)?. ¿No hay alguna manera de preparar a 45ºC y cumplir con la legislación?.

    Salu2

  5. #5
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado

    Legislación sobre la legionella:

    - En todo tipo de edificios, de obligado cumplimiento por que así lo indica el RITE (aunque algunas partes de la última versión como la obligación de distribuir a 60º hay delegaciones de industria que no exigen el cumplimiento):

    Norma UNE 100.030:2005 IN

    - En todo tipo de edificios, excepto los de viviendas, siempre que la instalación afecte solo al interior del edificio:

    RD 865/2003

    Un saludo.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  6. #6
    meso está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Bizkaia
    Mensajes
    82

    Predeterminado

    Hola!!!

    Gracias Bruno, siempre al quite :P

    Salu2

  7. #7
    kluivert82 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    terrassa
    Mensajes
    78

    Predeterminado

    Mi caso es el de los vestuarios situados en una nave industrial.

    Entonces imagino que no puedo hacer lo de los 45ºC, sino 50º como mínimo... no?

    Ya lo podrían poner en el CTE esto también... porque si te tienes que mirar todas las une's... :oops:

    Bueno, muchas gracias por vuestras respuestas!!!

  8. #8
    kluivert82 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    terrassa
    Mensajes
    78

    Predeterminado

    Ahora al aumentar la tempertura de referencia de 45 a 55ºC me sale que necesito pasar de 2 a 3 paneles, con la cual cosa, ya no se me cumple la expresión:

    50<V/A<180,

    ya que tengo mucha área de captación por poco volumen de acumulación. Y el volumen de acumulación no lo puedo aumentar porque sino no cumpliría:

    0,8 M < V < M

    O sea que me veo en un túnel sin salida...

    Creo que lo que haré será calentar el agua a 50ºC y no a 55. Y entonces ya vuelvo a necesitar sólo 2 paneles.

  9. #9
    kluivert82 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    terrassa
    Mensajes
    78

    Predeterminado

    Cita Iniciado por kluivert82
    Ahora al aumentar la tempertura de referencia de 45 a 55ºC me sale que necesito pasar de 2 a 3 paneles, con la cual cosa, ya no se me cumple la expresión:

    50<V/A<180,

    ya que tengo mucha área de captación por poco volumen de acumulación. Y el volumen de acumulación no lo puedo aumentar porque sino no cumpliría:

    0,8 M < V < M

    O sea que me veo en un túnel sin salida...

    Creo que lo que haré será calentar el agua a 50ºC y no a 55. Y entonces ya vuelvo a necesitar sólo 2 paneles.
    PD:Al final no me sale ni con 50ºC... La única forma con la que se me cumplen todas las fórmulas es con 45ºC.

    Si quiero calentar más el agua, necesito más superficie de placas, que para un mismo consumo, no me hacen cumplir 50<V/A<180.

    En fin... toy desesperado ya! jeje Y eso que estoy dentro del caso del 60% de contribución solar mínima, si estuviera en el 70% ya ni os cuento...




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47