Resultados 1 al 12 de 12
  1. #1
    crocker205 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    alcala
    Mensajes
    10

    Predeterminado ¿A que temperatura debería estar el agua del acumulador?

    Hola a todos! tengo un problema y es que hace un año me hicieron mi casa y me instalaron dos paneles solares y un acumulador + caldera. El problema es que hace unos meses, a primeros de septiembre, note que el agua del acumulador no se calentaba y llame al fontanero encargado para que mirara el problema. Al parecer el no fue el que hizo la instalación y primero hablaron de que las bombas que impulsan el agua hacia arriaba eran pequeñas, pero luego todo quedo en un problema de una pieza, la cambio y ya esta.
    Hoy he mirado la temperatura de los paneles y ponía 65º, pero el acumulador ponía 11º y he vuelto a llamar al fontanero y me ha dicho que eso es normal, que hasta que no haga calor en la calle, unos 18º, el acumulador no empezara a calentar el agua. Las bombas ni sonaban y yo creo que con los paneles a 65º el acumulador tendría que estar un poco mas caliente.

    ¿Mi pregunta es la siguiente, sabéis a que temperatura debería estar el agua del acumulador con 65º en los paneles?¿Creéis que el fontanero no quiere hacerse cargo y me da largas?. La zona en la que vivo es Pezuela de las Torres temperatura a las 20:15 de 7º, por la noche es probable que baje a -2 - 3. A ver si me podéis ayudar. Gracias de antemano


  2. #2
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado Respuesta: ¿A que temperatura debería estar el agua del acumulador?

    Con 65ºC en captadores y acumulador a 11ºC, la bomba debe estar en marcha, no llames a un fontanero, llama a un especialista en energía solar, mejor un calefactor que fontanero, el fontanero te cambiará un grifo.

  3. #3
    crocker205 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    alcala
    Mensajes
    10

    Predeterminado Respuesta: ¿A que temperatura debería estar el agua del acumulador?

    He estado mirando algunos parametro del acumulador y hay uno que me mosquea. Dice que cuando transcurra 15 minutos deje de funcionar una de las dos bombas que estan trabajando, en concreto la bomba superior. Pero creo que solo con una bomba no llega al caudal mínimo para poder hacer circular el agua a los paneles. Lo digo porque una vez que vino el instalador, se dejo una de las bombas desconectadas y yo creía que no funcionaba hasta que vi que se había dejado el cable de alimentación sin pone, lo puse y el caudal subio a 2l/min. ¿Creeis que puede ser por eso, que cuando pasan los 15 minutos se desconecta la bomba y no es capaz de impulsar el agua a los paneles?.

    Tengo otra pregunta, la temperatura de consigna del acumulador con aportación de energía solar la tento ajustada a 2ºC, ¿Eso es normal?¿Alguien me puede expplicar que es ese ajuste?. Gracias

  4. #4
    NRG Cantabria está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2008
    Ubicación
    Cantabria/Barcelona
    Mensajes
    486

    Predeterminado Respuesta: ¿A que temperatura debería estar el agua del acumulador?

    Buenas...
    Con el permiso de XaviMarin, gran profesional.... Un saludo!

    La energia solar termica para ACS en viviendas funciona con un diferencial de temperatura entre dos sondas que da corriente a una bomba circuladora. Es decir, cuando la diferencia entre sonda1(En captadores) es 6 o 7ºC mas que la sonda2(acumulador) la bomba se deberia de poner en marcha. Estos valores se pueden modificar pero mas o menos de serie son asi. No tiene que ver con la temperatura del exterior, al menos no al 100%.
    Otras veces que puede arrancar la bomba es proteccion contra heladas (menos de 0ºC tambien modificable) o por sobretemperatura que arrancaria la bomba por la noche para hacer de los paneles como un radiador y sacar la temperatura que le sobra.

    Creo que el sistema solar mas eficiente es el que la temperatura de captadores siempre esta cerca, a 6 o 7 ºC de la temperatura de la sonda 2, osea, que siempre esta intercambiando... No es normal tener los paneles a 65 y el ACS a 10 sin que la bomba no mueva.

    Puede que el circuito este vacio de liquido y aun asi marque presion en los manometros por el peso del liquido, es decir, altura manometrica.... si es asi, la bomba puede quemarse en breve. Mira a ver si se calienta muchisimo. Tb puede ser que este trababa. Prueba con cuidado a desatornillar la pieza central y ver si gira... Tambien puede que alguna sonda este pegada(No funciona) por haberse quedado sin liquido y coger mas de 100 ºC.

    O llama a alguien competente... Saludos...

  5. #5
    Insiste21 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2011
    Ubicación
    las palmas
    Mensajes
    16

    Predeterminado Respuesta: ¿A que temperatura debería estar el agua del acumulador?

    Tal y como ha dicho el compañero anterior creo que puede ser que el sistema de regulación no funcione correctamente, ya sea porque hay algún componente dañado o la configuración errónea.

  6. #6
    crocker205 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    alcala
    Mensajes
    10

    Predeterminado Respuesta: ¿A que temperatura debería estar el agua del acumulador?

    Gracias a todos!
    Al final era que tenía mal puesto la temperatura de servicio del acumulador, la tenía 2ºC y claro las bombas no trabajan ya que esa temperatura estaba mal. Quiero que me digáis si las temperaturas que tengo en la caldera y en el termo son correctas ya que no me fio.
    Temperatura de servicio del acumulador: 45º.
    Temperatura de caldera: 60º
    Temperatura de ACS de caldera: 45º.
    Temperatura de radiadores caldera: 80º.

    Si podeis decirme también a que temperatura soléis poner vosotros el termostato por las noches cuando os vais a dormir o cuando no estais en casa. Gracias.

  7. #7
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado Respuesta: ¿A que temperatura debería estar el agua del acumulador?

    La caldera es de condensación?, lo digo porque sino lo es, darle una consigna de trabajo a la caldera por debajo de 60ºC pues no es correcto, porq condensan los humos y se corroe la caldera.

    Tampoco sé como es el esquema, así no se puede ver si es correcto

    Saludos

  8. #8
    crocker205 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    alcala
    Mensajes
    10

    Predeterminado Respuesta: ¿A que temperatura debería estar el agua del acumulador?

    La caldera que tengo es un Baxiroca Gavina: Gavina GT
    Esta sería la caldera.
    ¿Me podeis decir si es normal que la caldera se ponga en marcha sola, sin que se abra el agua caliente y sin tener conectados los radiadores?.

    Decirme si podeis a que temperatura teneis vosotros ajustado los parametros que os indique anteriormente:

    Temperatura de servicio del acumulador: 45º.
    Temperatura de caldera: 60º
    Temperatura de ACS de caldera: 45º.
    Temperatura de radiadores caldera: 80º.
    Presion: 1,5.

    Gracias por todo.

  9. #9
    javiergracia está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    120

    Predeterminado Respuesta: ¿A que temperatura debería estar el agua del acumulador?

    Hola a todos

    Si, es normal que se encienda de vez en cuando por un periodo corto de tiempo, aunque no abras el grifo ni tengas la calefaccion conectada.
    El quemador de la caldera arranca para mantener el agua que hay en el cuerpo de la caldera caliente.

    Lo que no me cuadra es que tengas solo un acumulador con una Gavina GT, que es de solo calefaccion. Y entonces las consignas que tienes tampoco.
    Si es una Gavina GTI (que es mixta instlantanea):

    Temperatura de servicio del acumulador: 45º. (si es el acumulador solar, bajo, mejor 60ºC)
    Temperatura de caldera: 60º Ok
    Temperatura de ACS de caldera: 45º. Ok
    Temperatura de radiadores caldera: 80º. Ok
    Presion: 1,5. Ok

    Y si es una GTA (con acumulacion), y si tienes ademas acumulador solar:

    Temperatura de servicio del acumulador: 45º. Si es el acumulador solar, bajo, mejor 60ºC. Si no lo es, a mi me sobran consignas o lo estoy interpretando mal.
    Temperatura de caldera: 60º Ok
    Temperatura de ACS de caldera: 45º. Ok
    Temperatura de radiadores caldera: 80º. Ok
    Presion: 1,5. Ok

    Aclaranos un poco mas tu instalacion, y te podremos ayudar mejor.

    Saludos



    Última edición por javiergracia; 10/01/2012 a las 21:48 Razón: corregir

  10. #10
    crocker205 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    alcala
    Mensajes
    10

    Predeterminado Respuesta: ¿A que temperatura debería estar el agua del acumulador?

    Gracias por contestar y perdon por no responder antes.

    Creo que los datos que puse estan mal o el modelo de caldera esta mal:

    La caldera solo me deja hacer lo siguientes ajustes:

    Temperatura ACS: 45º
    Temperatura de radiadores: 70º (¿Me aconsejas subirlo a 80?)

    Según las instrucciones de la caldera, la temperatura de radiadores y la de caldera es lo mismo, porque viene el boton del dibujo del radiador y pone: Visualización y modificación temperatura caldera. ¿Esto es correcto?

    En el acumuladores:

    Temperatura de servicio del acumulador: 45º (¿Me aconsejas subirlo a 60?)

    Gracias otra vez

  11. #11
    javiergracia está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    120

    Predeterminado Respuesta: ¿A que temperatura debería estar el agua del acumulador?

    Creo que seria mejor que indicaras el modelo exacto de caldera (esta en su placa de caracteristicas) e hicieras un pequeño esquemita de la instalacion que tienes, ya que lo que parece es que tienes una caldera mixta de calef+ ACS, y un sistema solar de ACS con su acumulador propio.
    Asi te podremos aconsejar mejor.

    Saludos

  12. #12
    plorenzo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2009
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    136

    Predeterminado Respuesta: ¿A que temperatura debería estar el agua del acumulador?

    Buenas,

    Pues a ver una cosa... la caldera esta a parte del sistema solar??? o esta todo junto??

    Porque si solo te pone en la caldera esos dos valores, el circuito solar debe esta a parte,no?

    Tienes alguna centralita para el sistema solar??

    Un Saludo

    Pedro
    Instalador/ Mantenedor Energías Renovables.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47