Resultados 1 al 12 de 12
  1. #1
    alatu está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2010
    Ubicación
    MALAGA
    Mensajes
    42

    Predeterminado problemas de recirculación.

    tengo un equipo de forzada de 300litros y la centralita activa la bomba correctamente y esta comienza a funcionar pues al tocarla se nota pequeñas vibraciones, sin embargo el agua no recircula y la placa se calienta cada vez más.
    He pulsado todos los purgadores y las válvulas de seguridad para asegurarme de que no hubiese burbujas de aire, y la presión marca 2 bares en un manómetros situado en el vaso de expansión. Todo el equipo está en el mismo nivel de suelo y la distancia entre las placas y la bomba (que está junto al depósito) es de unos 3 metros.
    Gracias.

  2. #2
    plorenzo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2009
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    136

    Predeterminado Respuesta: problemas de recirculación.

    Cita Iniciado por alatu Ver mensaje
    tengo un equipo de forzada de 300litros y la centralita activa la bomba correctamente y esta comienza a funcionar pues al tocarla se nota pequeñas vibraciones, sin embargo el agua no recircula y la placa se calienta cada vez más.
    He pulsado todos los purgadores y las válvulas de seguridad para asegurarme de que no hubiese burbujas de aire, y la presión marca 2 bares en un manómetros situado en el vaso de expansión. Todo el equipo está en el mismo nivel de suelo y la distancia entre las placas y la bomba (que está junto al depósito) es de unos 3 metros.
    Gracias.
    Revisa todas las válvulas de corte del circuito primario, puede que este alguna cerrada o algún caudalímetro, y si esta todo abierto, purga la bomba.

    Saludos

    Pedro
    Instalador/ Mantenedor Energías Renovables.

  3. #3
    quique200157 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    127

    Predeterminado Respuesta: problemas de recirculación.

    Hola.
    Pueden ser un par de cosas:
    1 Tienes aire en la parte alta de la instalación y la bomba circuladora no puede vencer la altura estatica. Revisa la presión. En frío la presión mínima debe ser de 0,5 bar mas la estática, o sea 0,5 + 0,3 bar. Abre los purgadores altos y aumenta la presión.
    2 Puede ser que tengas el rodete de la bomba roto. Desmontar y revisar.

  4. #4
    alatu está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2010
    Ubicación
    MALAGA
    Mensajes
    42

    Predeterminado Respuesta: problemas de recirculación.

    He llegado a poner la presión del manómetro del vaso de expansión a 4 bares y después he pinchado todos los purgadores hasta que salía agua comprobando que la presión en el manómetro descendía. La bomba la he desmontado y abierto, la he conectado aparte y comprobado que funciona, la he vuelto a montar y sigo igual.

  5. #5
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado Respuesta: problemas de recirculación.

    Es muy recomendable q las bombas lleven puente manométrico, así sabes del cierto que están trabajando correctamente.

    Saludos!

  6. #6
    plorenzo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2009
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    136

    Predeterminado Respuesta: problemas de recirculación.

    Verificaste todas las Valvulas de corte??

    Saludos

    Pedro
    Instalador/ Mantenedor Energías Renovables.

  7. #7
    alatu está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2010
    Ubicación
    MALAGA
    Mensajes
    42

    Predeterminado Respuesta: problemas de recirculación.

    si, comprobé todas las válvulas y están abiertas.

  8. #8
    Insiste21 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2011
    Ubicación
    las palmas
    Mensajes
    16

    Predeterminado Respuesta: problemas de recirculación.

    Pregunta tonta: No tendrás la válvula de retención al revés?? O tupida?

  9. #9
    alatu está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2010
    Ubicación
    MALAGA
    Mensajes
    42

    Predeterminado Respuesta: problemas de recirculación.

    No, las he revisado y, es más, las he quitado para asegurarme. ¿Es posible que no funcione por estar las conexiones de las placa superior (caliente) e inferior (fría), en el mismo lado en vez del lado opuesto?. Son dos placas en paralelo.Y la bomba no sea capaz de recircular el agua.

  10. #10
    plorenzo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2009
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    136

    Predeterminado Respuesta: problemas de recirculación.

    seria bueno saber la maarca y el modelo de la placa.

    Saludos

    Pedro
    Instalador/ Mantenedor Energías Renovables.

  11. #11
    topis está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2007
    Ubicación
    BARCELONA
    Mensajes
    247

    Predeterminado Respuesta: problemas de recirculación.

    Cita Iniciado por xavimarin Ver mensaje
    Es muy recomendable q las bombas lleven puente manométrico, así sabes del cierto que están trabajando correctamente.

    Saludos!
    XAVIMARTIN, disculpa la pregunta de ignorante ¿pero a que te refieres al comentar lo de puente manometrico?
    gracias
    saludos

  12. #12
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado Respuesta: problemas de recirculación.

    pues q viendo la presión que te está dando la bomba, te aseguras que el agua circula... Si no te dá presión quiere decir q trabaja en vacío (aire en el rodete) si te da demasiada hay alguna obstrucción y el agua no circula




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47