Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    xymox2002 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2011
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    2

    Predeterminado Saludos y duda con aerotermo

    Saludos a toda la gente de este foro. He aprendido una barbaridad leyéndome casi 1398649872363 millones de hilos del foro. Tengo una duda sobre una instalación de solar térmica de un polideportivo. Los paneles alimentan a un sistema de depósitos, a traves de un intercambiador con su bomba, para calentar los depósitos de ACS solar. Y con un segundo intercambiador y su bomba el vaso pequeño de una piscina. Hasta ahí bien, pero hay un aerotermo en la salida de las placas que supongo que es por si hay sobrecalentamiento.
    El sistema que estoy programando tiene que manejar el marcha paro del aerotermo y la válvula de tres vías de su circuito.
    Lo que tengo ya programado es la lectura de la radiación solar para el arranque de las bombas y la condición de marcha por un diferencial de 7 grados de la temperatura de salida de placas respecto al agua acumulada.
    Me queda la duda de cuando hacer que entre el aerotermo. He pensado que el PID que calcula el exceso de temperatura haga que la válvula abra hasta el 10% y a partir de ahí que arranque el motor del propio aerotermo.
    A ver si alguien tiene un funcionamiento definido para una aplicación de este tipo o algo similar y puede compartirlo.
    Gracias por anticipado y perdón por el tostón.

  2. #2
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado Respuesta: Saludos y duda con aerotermo

    No creo q haga falta un PID para abrir la válvula que te deriva al aerotermo, con un todo nada es suficiente. El aerotermo lo puedes encender con una consigna de temperatura superior de placas, por ejemplo a 100ºC, siempre y cuando el diferencial entre placas y acumulador no esté activo, es decir, éste último tiene prioridad.

  3. #3
    xymox2002 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2011
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    2

    Predeterminado Respuesta: Saludos y duda con aerotermo

    Es que la válvula es proporcional 0 - 100% con una señal 0 -10Vdc
    y para una regulación proporcional necesito un PID o mejor dicho un PI.
    La duda era si nada mas ver que hay que eliminar calor, una consigna de máximo se compara con la temperatura de salida de placas y lo decide, o si hasta que la apertura de la válvula no llegue a un 10 o 15% es cuando tengo que arrancar el motor del aerotemo.
    Y pienso que aunque el diferencial de placas respecto a acumulación sea favorable para el arranque de bombas, la supervisión de la temperatura del circuito de placas está siempre activa. O eso me parece.
    Gracias por la aportación y a ver si alguien mas opina.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47