Resultados 1 al 4 de 4
  1. #1
    Ecotecnics está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2011
    Ubicación
    Mataró
    Mensajes
    1

    Predeterminado Problema con ACS forzado

    Hola,
    Tengo un problema con una instalación reciente de ACS forzado de 300 l., conectada en serie con un acumulador eléctrico. Resulta que la instalación se despresuriza muy rápido (la última en 3 semanas), entrando aire por algún sitio de la instalación. Hemos revisado la instalación de arriba abajo y hemos sometido el circuito primario de nuevo a una presión de 1,5 veces durante 2 horas, siendo el resultado favorable y, por lo tanto, sin fugas.
    El purgador funciona correctamente y la válvula de seguridad cierre de manera óptima.
    Podéis echarme un cable y comentarme algo al respeto?
    Gracias.

  2. #2
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado Respuesta: Problema con ACS forzado

    Cuando dices q el purgador funciona correctamente a qué te refieres?, estará cerrado y tendrá una llave que cierre el paso de agua-vapor..., supongo. En las instalaciones solares el purgador bien cerradito, solo se abre en tareas de mantenimiento y puestas en marcha, llenados, etc...

    Otra cosa q puede ser es que tengas demasiada presión en el prellenado del vaso de expansión. ¿la comprobaste?, el vaso se tiene que poner a 0,2 bar menos que la presión de diseño de la instalación, en el punto de conexión y llenar la instalación cuando no hay sol.

  3. #3
    ferlg está desconectado SAT Biocalora
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    674

    Predeterminado Respuesta: Problema con ACS forzado

    ¿Hay vaso de expansión en el circuito primario? Me imagino que si pero como no lo has comentado en el post.Y si lo tiene ¿de cuantos litros es?

  4. #4
    ferlg está desconectado SAT Biocalora
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    674

    Predeterminado Respuesta: Problema con ACS forzado

    Ecotenics releyendo tu pregunta otra vez se me ocurren un par de cosas:
    1- No has purgado bien el circuito en el llenado y te queda aire cosa que te da una presión de prueba correcta y que se mantiene p.e. 3bar y parace que todo esta bien, pero si esta aire se escapa por el purgador o la valvula de seguridad te quedas sin presión en el circuito.
    2- En un cicuito cerrado y presurizado con agua p.e. a más presión de la presión atmosférica no puede entrar aire, el aire te entra cuando ya no hay presión en el circuito




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47