    Predeterminado Dudas intercambiador. Sistema solar para acs

    Buenos días:

    Estoy realizando ni proyecto fin de master de energías renovables. Se trata de diseñar la instalación de colectores térmicos para suministro de acs. Tras realizar los cálculos he obtenido para el edificio de 176 viviendas (627 habitantes) un total de 86 colectores y un depósito de acumulación de 12000 litros.
    Los 12000 litros les he dividido en tres depósitos de acumulación de 4000 litros. En cuanto al intercambiador tiene que ser externo de placas, y aquí está mi duda:
    ¿Necesito un intercambiador para cada depósito?
    y por otra parte, al tener un sistema grande, de más de 100 m2, 202 m2 exactamente, ¿Necesito depósito de inercia? o sólo sería necesario si tubiese que dar apoyo a calefacción.
    Espero haberme explicado.
    Un saludo!

  2. #2
    javiergracia está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    120

    Predeterminado Respuesta: Dudas intercambiador. Sistema solar para acs

    [QUOTE=esthercs;171676]Buenos días:

    Estoy realizando ni proyecto fin de master de energías renovables. Se trata de diseñar la instalación de colectores térmicos para suministro de acs. Tras realizar los cálculos he obtenido para el edificio de 176 viviendas (627 habitantes) un total de 86 colectores y un depósito de acumulación de 12000 litros.
    Los 12000 litros les he dividido en tres depósitos de acumulación de 4000 litros. En cuanto al intercambiador tiene que ser externo de placas, y aquí está mi duda:
    ¿Necesito un intercambiador para cada depósito?

    No, no lo necesitas, aunque puedes colocarlo asi. Pero mi opinion es que es mejor un intercambiador y los depositos colocarlos en serie invertida.

    y por otra parte, al tener un sistema grande, de más de 100 m2, 202 m2 exactamente, ¿Necesito depósito de inercia? o sólo sería necesario si tubiese que dar apoyo a calefacción.

    La colocacion de depositos de inercia, en sistemas tan grandes para ACS, creo que debe ser valorada, ya que puedes acumular a mayor temperatura, ademas de que su precio es mucho menor. Aunque compliques un poco mas el hidraulico

    Espero haberme explicado.

    Saludos
    Última edición por javiergracia; 17/08/2011 a las 21:27 Razón: añadir comentario

  3. #3
    esthercs está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2011
    Ubicación
    Burgos
    Mensajes
    3

    Predeterminado Respuesta: Dudas intercambiador. Sistema solar para acs

    Gracias por tu respuesta.
    Mi idea es colocar un solo intercambiador de placas y conectarlo a los tres depósitos en serie invertida.
    Al hacer los cálculos obtengo que el intercambiador debe tener una potencia de 90000 Kcal/h. He optado por un intercambiador de la marca comeval modelo S1-28TLA, en la ficha técnica dice que la superficie de intercambio de este modelo es de 0,45 m2, y yo con la fórmula del CTE Sint=0,15*Scap obtengo que necesito una superfie de intercambio de 30 m2 aprox, lo que no sé es si esta fórmula es exclusiva para intercambiadores internos, y no me sirve en mi caso.

  4. #4
    Frantronic está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2011
    Ubicación
    Santa Pola
    Mensajes
    10

    Predeterminado Respuesta: Dudas intercambiador. Sistema solar para acs

    Cita Iniciado por esthercs Ver mensaje
    Gracias por tu respuesta.
    Mi idea es colocar un solo intercambiador de placas y conectarlo a los tres depósitos en serie invertida.
    Al hacer los cálculos obtengo que el intercambiador debe tener una potencia de 90000 Kcal/h. He optado por un intercambiador de la marca comeval modelo S1-28TLA, en la ficha técnica dice que la superficie de intercambio de este modelo es de 0,45 m2, y yo con la fórmula del CTE Sint=0,15*Scap obtengo que necesito una superfie de intercambio de 30 m2 aprox, lo que no sé es si esta fórmula es exclusiva para intercambiadores internos, y no me sirve en mi caso.
    Creo que ese intercambiador es válido, ya que si aplicamos la fórmula siguiente:

    0,2 x 202 / 176 = 0,2295 m2, con lo que la superficie útil de intercambio cumple la condición Sútil>= 0,2 x Superficie captación / nº de viviendas

    Espero haberte ayudado, saludos

  5. #5
    esthercs está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2011
    Ubicación
    Burgos
    Mensajes
    3

    Predeterminado Respuesta: Dudas intercambiador. Sistema solar para acs

    Muchas gracias por tu respuesta, me has ayudado mucho!!!




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47