Resultados 1 al 10 de 10
- 08/08/2011, 21:29 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2011
- Ubicación
- Jerez
- Mensajes
- 5
Instalacion con 90 colectores e intercambiador de placas
Hola a todos: Estoy rehabilitando una instalación que estaba abandonada y en muy mala condiciones, despues de reparar los colectores solares rotos por las heladas, cambiar el programador y poner en marcha la instalación compruebo que las temperatura en el primario del intercambiador a la entrada me superan los 120º C, mientras que en secundario no pasan de 28ºC. En ambos lado del intercambiador el salto termico es de unos 10ºC. En resumen primario intercambiador entrada parte alta = 120ºC salida 110ºC salida secundario del intercambiador 38ºC entrada 28ºC) Alimentan 4 depositos de 5.000 litros cada uno que no pasan de 28ºC.
Las entradas y salidas del intercambiador estan a contracorriente pero ¿ tienen una posicion izquierda derecha predeterminada.
Según el cliente antes funciona bien ¿?
Ya se ha limpiado la instalacion.
El intercambiador es un ALFA LAVAL M6 FM (396 litros)
Las bombas del primario y secundario son iguales las placas identificativas estan borradas creo que el caudal es de 13,5 m3/h (monofasicas)
90 colectores viessmann 2,2 sh
Agradeceria cualquier ayuda, Gracias
-
- 09/08/2011, 18:40 #2Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 1.482
Respuesta: Instalacion con 90 colectores e intercambiador de placas
13,5 m3/h para 30 m2 me parecen una exageración. Normalmente el fabricante recomineda unos 30 l/h por metro cuadrado de superfície de captación, que por 90 serían 2,7 m3/h, eso en el primario, en el secundario el caudal puede ser menor.
Con los datos del imtercambiador, yo llamaría a Alfa Laval o algún distribuidor que los comercialize y les pediría la potencia equivalente.
Es preocupante la temperatura elevada en el primario, el salto térmico y la poca potencia que transmites al secundario, aunque el poco salto térmico podría deberse al elevado caudal de la bomba, puede que el intercambiador no sea muy eficiente, ya que para tanta temperatura en primario, el secundraio debería subir. Debe estar mal dimensionado o debe tener algún defecto (suciedad en intercambiador, etc).
Mira el caudal real q te da la bomba, con la diferencia de presiones entre aspiración e impulsión (debería tener puente manométrcio) y la curva que te proporcione el fabricante.
Comprueba asimismo la potencia de diseño del intercambiador.
Recopila los datos que puedas y saca conclusiones, pero a simple vista parece que la instalación no funciona correctamente.
- 11/08/2011, 06:48 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2011
- Ubicación
- Jerez
- Mensajes
- 5
Respuesta: Instalacion con 90 colectores e intercambiador de placas
Gracias xavimarin por tu respuesta, sospecho que hayan podido desmontar el intercambiador para alguna reparación (cambio de juntas) y luego lo hayan montado mal, tambien me comenta mi compañero, que es el que ha estado montado los colectores, que no estan todos funcionando ahora mismo, tenemos operativos 57. El intercambiador ya lo desmontamos para limpiarlo y descalcificarlo antes de poner el marcha la instalación. Se que los flujos de agua entre el primario y el secundario del intercambiador deben estar a contra corriente, ¿pero las entradas y salidas deben tener un orden?
- 11/08/2011, 10:32 #4Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 1.482
Respuesta: Instalacion con 90 colectores e intercambiador de placas
Sí claro, deben estar marcadas, debe poner salida y entrada primario idem para el secundario.
- 11/08/2011, 11:16 #5Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2007
- Mensajes
- 64
Respuesta: Instalacion con 90 colectores e intercambiador de placas
A los intercambiadores suelen tener las partes frías abajo (entrada secundario y salida primario) y las partes calientes arriba (entrada primario y salida secundario).
Si tienes 90 captadores de 2,2 m2, suponiendo un caudal de unos 45 l/m2 (no se exactamente qué recomienda ese fabricante), deberías tener un caudal global en primario de 90x2.2x45=8910 l/h, como bien ha comentado Xavimarin, con la llave de asiento, la curva de la bomba y el puente manómetro, mete las bombas en el caudal adecuado. Normalmente en primario y secundario se ponen los mismos kgs/h y como el anticongelante es menos denso que el agua, se le suele dar un poco menos de caudal al secundario o un poco más al primario en función de los porcentajes de propilenglicol que lleve la mezcla de fluido primario.
Por otra parte hay una cosa que no me cuadra y es que tengas todos los acumuladores a la misma temperatura, lo lógico, si están conectados en serie es que entre el primero y el último existiera una diferencia importante de temperatura.
Mantennos informado a ver que tal....
Ínimo.
- 11/08/2011, 15:21 #6Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 1.482
Respuesta: Instalacion con 90 colectores e intercambiador de placas
tienes razón, entendí 90 m2, no 90 captadores
- 12/08/2011, 07:21 #7Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2011
- Ubicación
- Jerez
- Mensajes
- 5
Respuesta: Instalacion con 90 colectores e intercambiador de placas
Gracias a todos por vuestra colaboración, en la figura que adjunto al principio está marcado las entradas y salidas en su posición real, por lo que entiendo que las conexiones estan en su orden correcto, (adjunto foto por si sabeis cuales son las entradas del primario y cuales las del secundario) hoy me pondre en contacto con el departamento técnico de su distribuidor (Salvador Escoda), por que llamé a Alfa Laval para hacer la consulta y me dijeron que habia que hacerlo por corrreo electrónico, sigo pensando que todo el problema está en el intercambiador. He observado que hay mucha diferencia de temperatura entre un lateral y el opuesto, ¿ podría ser posible que hayan montado las placas mal ? Solo he tenido que reparar un intercambiador que era de otro fabricante y no estoy mucho ducho en el tema como habreis podido comprobar, pues en la empresa siempre montamos interacumuladores.
- 13/09/2011, 09:08 #8Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2011
- Ubicación
- Jerez
- Mensajes
- 5
Respuesta: Instalacion con 90 colectores e intercambiador de placas
Podria influir que este cambiado el primario con el secundario?
- 13/09/2011, 09:22 #9Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 1.482
Respuesta: Instalacion con 90 colectores e intercambiador de placas
El intercambiador tiene las mismas placas en el primario que en el secundario, la superfície de intercambio es la misma. Para el diseño, determinas la potencia de diseño y una pérdida de carga para un caudal dado. Normalmente el primario se diseña con un mayor caudal, que será el aconsejado para la superfície de captadores que tengas. Por el secundario el caudal será menor, a misma potencia, el incremento de temparauras en el secundario será mayor que en el primario.
Cambiar primario por secundario no influye en la potencia, ésta será la misma por ambos lados.
Si haces una reforma, lo correcto sería que limpiaras ese intercambiador, y hasta puede que le tengas que añadir placas. Cuando lo desmontes deberás cambiar todas las juntas, ya que éstas se deforman cuando las sacas.
- 07/12/2011, 20:44 #10Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2011
- Ubicación
- Jerez
- Mensajes
- 5
Respuesta: Instalacion con 90 colectores e intercambiador de placas
Hola: Podríais aconsejarme algún tipo de bomba que de este caudal (9.000 l/h) para el circuito primario de esta instalación, no se la perdida de carga de la instalación, he encontrado la grundfos ups 50-120 fb (13,8 m3/h) es adecuada para instalaciones de energia solar?.
Última edición por Jolusam; 07/12/2011 a las 21:27