Resultados 1 al 3 de 3
Tema: CAPTADORES CON 120ºC
- 16/07/2011, 12:41 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2011
- Ubicación
- Valladolid
- Mensajes
- 4
CAPTADORES CON 120ºC
El problema es curioso. Una instalación que lleva funcionando unos 4 años y, de pronto, la temperatura en paneles supera los 120ºc. Se ha cambiado la bomba. Dado que seguía ocurriendo se sospechó que podía deberse a que la bomba del secundario funcionase bien y esta bomba nueva fallara (algo extraño) pero sigue sucediendo lo mismo. Se ha comprobado todo y parece estar bien.
¿Alguna opinión?
Saludos y gracias.
-
- 16/07/2011, 12:49 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jul 2009
- Ubicación
- BARCELONA
- Mensajes
- 3
Respuesta: CAPTADORES CON 120ºC
Mira que no exista alguna bolsa de aire en el circuito. Purgalo bien, incluida la bomba. A veces ocurre que por culpa de una bolsa de aire, que se aloja en un sitio que evita la libre recirculación, la presión aumenta y se recalienta.
- 17/07/2011, 11:38 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2011
- Ubicación
- Valladolid
- Mensajes
- 4
Respuesta: CAPTADORES CON 120ºC
Gracias por la respuesta, aunque el tema parece más de brujas que de otra cosa.
Si pongo la centralita en modo manual, la temperatura comienza a bajar hasta establecerse unos baremos más que aceptables.
La centralita es una RESOL E2, por lo que ¿podría estar mal la centralita?
Más que nada por el siguiente razonamiento: si en modo manual va bien (forzando a ambas bombas a circular) quiere decir que la bomba no es el problema. La duda que tengo (que aún no he visto) es si las bombas están conectadas en paralelo en la centralita o tienen líneas separadas.
Me explico, en modo automático, las bombas se activan independientemente de la temperatura que aporten los sensores, si un sensor envía a la centralita una temperatura baja, activa la bomba de esa zona.
No obstante, voy a mirar por Internet a ver si encuentro las conexiones de la centralita, pues aún no la he visto físicamente.