Resultados 1 al 7 de 7
  1. #1
    CATOLICO está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2011
    Ubicación
    Oviedo
    Mensajes
    4

    Predeterminado PRESION ALTA EN CIRCUITO DE CALEFACCION

    Tengo un sistema en el que la columna de agua que soportan los circuitos de calefacción es de 60m, con lo que la presión estática es mayor que la que permiten las calderas de biomasa (aprox. 3,5bar), con lo que será necesario separar los circuitos primario de caldera y de calefacción. Esto se puede hacer con intercambiador o con acumuladores, pero ¿cómo calcular el intercambiador? se trata de 500KW y de unos 3,5m3 de fluido portante (agua) que es necesario hacer circular. Si lo haces con acumuladores ¿Dónde separar los circuitos? Gracias a todos.
    Última edición por CATOLICO; 20/05/2011 a las 12:17

  2. #2
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado Respuesta: PRESION ALTA EN CIRCUITO DE CALEFACCION

    no tienes porq trabajar a 6 bar, pon la válvula de seguridad de 3 bar y baja la presión de la instalación, no sé si esos 6 bar los tienes q tener por alguna razón, por ejemplo para un edificio de 50 mts de altura y con la caldera en el sótano

  3. #3
    CATOLICO está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2011
    Ubicación
    Oviedo
    Mensajes
    4

    Predeterminado Respuesta: PRESION ALTA EN CIRCUITO DE CALEFACCION

    Sí, precísamente se trata de eso. La caldera está en cota -4,50m y la cota máxima de calefacción en el edificio es de +47,00m, con lo que tengo unos 50m.c.a., con presión residual en cota superior, púes aproximádamente 6bar en total. Saludos.

  4. #4
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado Respuesta: PRESION ALTA EN CIRCUITO DE CALEFACCION

    Vaya, ni dicho expresamente..
    bueno, entonces supongo que tendrás q separar circuitos.
    Una solución es haciendo la separación en el acumulador de inercia de la caldera de biomasa. Dicho acumulador tendrá una presión de servicio de mínimo 8 bar y tendrá un intercambiador de serpentín o externo, mediante el cuál transmitiremos la energía desde la caldera. El intercambiador tiene q tener una potencia de esos 500 kW, y el volúmen del acumulador te lo especificarán a los que les compres la caldera, cada fabricante aconseja un volúmen de inercia mínima en función de la potencia de caldera.

    Para 500 kW seguramente necesites un intercambiador de placas exterior.

    Saludos!

  5. #5
    CATOLICO está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2011
    Ubicación
    Oviedo
    Mensajes
    4

    Predeterminado Respuesta: PRESION ALTA EN CIRCUITO DE CALEFACCION

    Efectívamente Xavi, ni que lo hubieses adivinado. Lo más fácil es hacerlo dentro de los depósitos de inercia, que ya tenemos calculados, pero tengos dudas sobre si el intercambio permitirá que la temperatura de salida se mantenga en valores aceptables (por encima de 75 grados) de forma estable y constante. Gracias.

  6. #6
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado Respuesta: PRESION ALTA EN CIRCUITO DE CALEFACCION

    Bueno, el hecho de poner intercambiador externo mermará el rendimiento, y si la caldera te da 80ºC, el acumulador lo tendrás a 80ºC con un 100% de eficiencia de intercambio. Deberías sobredimensionar el intercambiador lo máximo q puedas. El delta T de entre entrada primario y salida secundario lo debes ajustar al máximo posible, como mínimo en 5 kelvin. Por cada grado adicional de delta T, a medida que las temperaturas son muy semejantes, debes poner muchas más placas.

    Yo calculo con el programilla de Sedical, aunque si lo prefieres te pones en contacto con algún fabricante de intercambiadores y le expones la idea y que te lo dimensione. ojo por eso con el delta t entre temperatura de entrada primario y temperatura salida secundario, que te lo ajusten al máximo dentro de unos valores razonables =<5K

  7. #7
    CATOLICO está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2011
    Ubicación
    Oviedo
    Mensajes
    4

    Predeterminado Respuesta: PRESION ALTA EN CIRCUITO DE CALEFACCION

    Sí, el problema está ahí precísamente. He pedido un par de opciones sobre los intercambiadores... a parte de la del intercambio dentro de los acumuladores. Cuando tenga la respuesta, la expondré a ver qué te parece. Gracias. Saludos.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47