    Hola, estoy realizando un proyecto de instalación solar térmica en una vivienda unifamiliar, para el abasteciemiento de ACS y calefacción por suelo radiante.

    - El cálculo de la demanda de ACS ya lo tengo calculado y el dimensionado de placas también mediante el método f-chart.

    - Para la calefacción he usado el programa Cype, y tengo las cargas térmicas de todas las habitaciones. También he usado el módulo de suelo radiante que me calcula los circuitos y tuberías.

    Ahora viene mi pregunta: ¿cuántos colectores solares tengo que añadir extra para un buen abastacimiento de calefacción?
    He leído por ahi algo consumo energetico por grados día, aquí http://www.ingenierosindustriales.co...s-invierno.pdf


    En verano usaría el excedente para calentar una piscina.

    Espero que puedan ayudarme, Gracias y un saludo.
    Última edición por willy87; 12/05/2011 a las 15:24

  2. #2
    simbionte está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2011
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    18

    Predeterminado Respuesta: Duda dimensionado solar para acs y suelo radiante

    Existen unas tablas que igualmente te calculan el número de colectores que necesitas para el suelo radiante.

    Pero sin los datos de la casa no te puedo decir.
    La energía solar térmica no es un sistema auxiliar

  3. #3
    Fecha de ingreso
    abr 2005
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    274

    Predeterminado Respuesta: Duda dimensionado solar para acs y suelo radiante

    hola willy87, la respuesta es bien sencilla pero te dejo que la deduzcas tú mismo..:
    Si tienes el dimensionado del suelo radiante, tendrás una tmp de ida, otra de retorno y un caudal entre otros muchos datos.
    Pues es lo mismo que si hicieras el cálculo para ACS; necesitarías tmp de ida (agua de red), tmp de retorno y caudal...
    ....adivina adivinanza.

    Un saludo.
    https://solarinstruments.blogspot.com
    google.com/+PacoGonzález_en_Google

    El kwh más eficaz es aquel que aún no hemos consumido.

  4. #4
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado Respuesta: Duda dimensionado solar para acs y suelo radiante

    Pues si has calculado con Cype, deberías tener unos resultados de demanda mensual estimada para calefacción,asimismo tendrás con el procedimiento de cálculo adecuado, la demnada mensual de ACS.

    Dicha demanda la tienes que satisfacer en la proporción q consideres oportuna con placas solares.

    Tienes tablas de radiación, y factores de conversión por inclinación, etc. Rendimiento de placas, etc...superpones demanda con aporte y ya lo tienes.