Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Elección intercambiador
- 06/05/2011, 15:51 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2011
- Ubicación
- madrid
- Mensajes
- 17
Elección intercambiador
A ver si me podeis aclarar un poquito las dudas al respecto de los intercambiadores.
Tengo una instalación con una superficie de 345,44 m2, atendiendo a esto, el intercambiador que debo instalar será de una potencia de 500*A= 173 Kw aprox.
El caudal que circula por el circuito primario es de 16340 l/h y el secuandario voy a fijarlo a un valor próximo al del primario (16000 l/h)
La pregunta que os quiero hacer es ¿que criterios debo tener en cuenta a la hora de elegir el intercambiador para obtener un buen funcionamiento del sistema?
Perdonad que no lo he comentado, la aplicación es el calentamiento de ACS y piscina, por lo que la tamperatura de ACS será de unos 45ºC y la de la piscina de 26ºC.
-
- 16/05/2011, 23:11 #2
Respuesta: Elección intercambiador
Hola,
Entiendo que es algún tipo de polideportivo, ¿no?
En la piscina deber tener cuidado con el cloro y los intercambiadores de acero inoxidable, porque se pueden estropear rápidamente. Puedes encontrarlos de titanio, que si bien son más caros, te durarán más.
Un saludo