Resultados 26 al 30 de 30
- 30/05/2011, 16:57 #26Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2008
- Ubicación
- sabadell
- Mensajes
- 77
Respuesta: Esta Este Disipador Bien Conectado???
sí, es cierto es lo mas evidente. la otra situción es otro camino mas que especulativo.
ya puesto te quería preguntar: ¿a caudal variable, un campo con múltiples cadenas en paralelo con reguladores de caudal, no se despendolarían con el riesgo de caudales asimétricos y bajos que provocaría el paro del flujo por vaporización?
SALUDOS
-
- 30/05/2011, 22:18 #27Forero Junior
- Fecha de ingreso
- may 2010
- Ubicación
- El Grupo Local
- Mensajes
- 22
Respuesta: Esta Este Disipador Bien Conectado???
Pero en ese caso también se averían las bombas solares ya que al no funcionar el aerotermo el liquido entraría muy caliente en la aspiración de la bomba
En esta instalación, por ejemplo, tenemos una centralita Resol que controla la velocidad de la bomba cambiando la frecuencia, y según su manual no hay problema en usarla con bombas convencionales, por lo que me hace dudar de la oportunidad de colocar esas bombas electrónicas, que son mucho más caras.
En mi opinión siempre es bueno la velocidad variable, pues además es un elemento de disipación añadido, ya que al aumentar mucho el diferencial de temperatura aumenta el caudal y, por tanto no sube tanto la temperatura del líquido solar.
En este caso que es una instalación típica de piscina climatizada en que los intercambiadores de la instalación solar y el de la caldera están en serie, la bomba del secundario no se puede parar si la temperatura de la instalación solar es más baja que la de la piscina pues tiene que pasar por la caldera y no hay by-pass. Precisamente esa es una de las razones por la que pusieron el aerotermo así y no en serie, pues si está en serie el aerotermo podría enfriar demasiado y enfriar la piscina.
La instalación la estamos acabando ahora y os contaré como va. Eso sí, las bombas son una virguería (creo que 1500 euros/cada de virguería), ademas tienen regulación en función, no sólo del temperatura, sino que dan un incremento de presión fijo independientemente de la PdC.
Yo no hice el diseño y tengo serias dudas de que el aerotermo esté de la mejor forma, de todas formas el que lo hizo me dice que si está en serie no para de encender y apagar por el control de temperatura: se enciende si está muy alta, enfría y se apaga, y después vuelta a lo mismo.
Saludos.
- 02/06/2011, 07:05 #28Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2008
- Ubicación
- zaragoza
- Mensajes
- 120
- 11/12/2011, 12:24 #29Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2009
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 143
Respuesta: Esta Este Disipador Bien Conectado???
Al final de cuentas , la regulacion poniendo otra bomba para disipar , seria mas compleja no???
no se como accionar la bomba de disipacion , la v3v y el disipador , reles???
Saludos
- 12/12/2011, 21:28 #30Forero Junior
- Fecha de ingreso
- may 2010
- Ubicación
- El Grupo Local
- Mensajes
- 22
Respuesta: Esta Este Disipador Bien Conectado???
Sí, sería más compleja pero creo que funcionaría mejor y se ahorrarían muchos metros de cobre que al precio que está no es poco. Regularía mejor el sistema y se haría como siempre a través de relés.
Por cierto la instalación está funcionando desde hace tiempo y está dando problemas con la regulación (es muy inestable) y con el sobrecalentamiento (hemos alcanzado hasta 150º en septiembre). El aerotermo funciona durante demasiado tiempo, por la válvula diferencial de presión siempre pasa fluido porque está infradimensionada y las válvulas de dos vías de los intercambiadores están permanentemente abre y cierra porque se alcanza la temperatura de consigna del agua de la piscina muy rápido.
La verdad es que no se porque poner esas centralitas preconfiguradas, no hemos podido regular como hubiéramos querido, es mucho mejor hacerlo con PLC's que además por lo que he visto son más baratos que esas centralitas tan bonitas.