Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 30 de 30
  1. #26
    pafrilo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2008
    Ubicación
    sabadell
    Mensajes
    77

    Predeterminado Respuesta: Esta Este Disipador Bien Conectado???

    sí, es cierto es lo mas evidente. la otra situción es otro camino mas que especulativo.

    ya puesto te quería preguntar: ¿a caudal variable, un campo con múltiples cadenas en paralelo con reguladores de caudal, no se despendolarían con el riesgo de caudales asimétricos y bajos que provocaría el paro del flujo por vaporización?

    SALUDOS

  2. #27
    Mvrqp está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2010
    Ubicación
    El Grupo Local
    Mensajes
    22

    Predeterminado Respuesta: Esta Este Disipador Bien Conectado???

    Cita Iniciado por javiergracia Ver mensaje
    ...si por casualidad se averia el ventilador del aertermo, es facil que corra la misma suerte la bomba circuladora por altas temberaturas...
    Pero en ese caso también se averían las bombas solares ya que al no funcionar el aerotermo el liquido entraría muy caliente en la aspiración de la bomba

    Cita Iniciado por javiergracia Ver mensaje
    Lo que no se puede (creo) es que una bomba estandar "cambie de marcha" ella sola, ni que le obligue una regulacion
    En esta instalación, por ejemplo, tenemos una centralita Resol que controla la velocidad de la bomba cambiando la frecuencia, y según su manual no hay problema en usarla con bombas convencionales, por lo que me hace dudar de la oportunidad de colocar esas bombas electrónicas, que son mucho más caras.

    Cita Iniciado por pafrilo Ver mensaje
    ...No estoy seguro pero no creo que convenga trabajar a caudal variable en instalaciones grandes.
    En mi opinión siempre es bueno la velocidad variable, pues además es un elemento de disipación añadido, ya que al aumentar mucho el diferencial de temperatura aumenta el caudal y, por tanto no sube tanto la temperatura del líquido solar.

    Cita Iniciado por pafrilo Ver mensaje
    Puede ser interesante trabajar con la misma bomba a varias velocidades, válvula de 3 vías y en serie. Ahorrarías tubo y bombas. Tampoco robaríamos calor de la acumulación ya que en instalaciones grandes, el transvase de energía es a través de int. de placas y doble bomba; por tanto si no arrancamos la del secundario no robamos calor.
    En este caso que es una instalación típica de piscina climatizada en que los intercambiadores de la instalación solar y el de la caldera están en serie, la bomba del secundario no se puede parar si la temperatura de la instalación solar es más baja que la de la piscina pues tiene que pasar por la caldera y no hay by-pass. Precisamente esa es una de las razones por la que pusieron el aerotermo así y no en serie, pues si está en serie el aerotermo podría enfriar demasiado y enfriar la piscina.

    La instalación la estamos acabando ahora y os contaré como va. Eso sí, las bombas son una virguería (creo que 1500 euros/cada de virguería), ademas tienen regulación en función, no sólo del temperatura, sino que dan un incremento de presión fijo independientemente de la PdC.

    Yo no hice el diseño y tengo serias dudas de que el aerotermo esté de la mejor forma, de todas formas el que lo hizo me dice que si está en serie no para de encender y apagar por el control de temperatura: se enciende si está muy alta, enfría y se apaga, y después vuelta a lo mismo.

    Saludos.

  3. #28
    javiergracia está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    120

    Predeterminado Respuesta: Esta Este Disipador Bien Conectado???

    Cita Iniciado por Mvrqp Ver mensaje
    Pero en ese caso también se averían las bombas solares ya que al no funcionar el aerotermo el liquido entraría muy caliente en la aspiración de la bomba

    Pues de eso se trata. De que en ese caso particular, con la conexion en paralelo con bomba exclusiva para la disipacion, si se ha de romper algo, sea la bomba de disipacion. Y no se extienda el problema a la bomba principal ni al resto del hidraulico (acumuladores, vasos, valvuleria, etc.)



    En esta instalación, por ejemplo, tenemos una centralita Resol que controla la velocidad de la bomba cambiando la frecuencia, y según su manual no hay problema en usarla con bombas convencionales, por lo que me hace dudar de la oportunidad de colocar esas bombas electrónicas, que son mucho más caras.

    Las centralitas Resol a mi personalmente las mejores y mas completas. Pero las salidas (si hablamos de la DeltaSol M) R1, R2, R3 y R4, dan una señal proporcional de tension, que sera la entrada de un convertidor de señal, y de alli a la bomba. Resol tiene los modulos PWM, creo recordar, que conectados a la salida Vbus de estas centralitas, hacen esa funcion.

    Saludos



    En mi opinión siempre es bueno la velocidad variable, pues además es un elemento de disipación añadido, ya que al aumentar mucho el diferencial de temperatura aumenta el caudal y, por tanto no sube tanto la temperatura del líquido solar.



    En este caso que es una instalación típica de piscina climatizada en que los intercambiadores de la instalación solar y el de la caldera están en serie, la bomba del secundario no se puede parar si la temperatura de la instalación solar es más baja que la de la piscina pues tiene que pasar por la caldera y no hay by-pass. Precisamente esa es una de las razones por la que pusieron el aerotermo así y no en serie, pues si está en serie el aerotermo podría enfriar demasiado y enfriar la piscina.

    La instalación la estamos acabando ahora y os contaré como va. Eso sí, las bombas son una virguería (creo que 1500 euros/cada de virguería), ademas tienen regulación en función, no sólo del temperatura, sino que dan un incremento de presión fijo independientemente de la PdC.

    Yo no hice el diseño y tengo serias dudas de que el aerotermo esté de la mejor forma, de todas formas el que lo hizo me dice que si está en serie no para de encender y apagar por el control de temperatura: se enciende si está muy alta, enfría y se apaga, y después vuelta a lo mismo.

    Saludos.

  4. #29
    yngwiedavid está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2009
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    143

    Predeterminado Respuesta: Esta Este Disipador Bien Conectado???

    Al final de cuentas , la regulacion poniendo otra bomba para disipar , seria mas compleja no???


    no se como accionar la bomba de disipacion , la v3v y el disipador , reles???


    Saludos

  5. #30
    Mvrqp está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2010
    Ubicación
    El Grupo Local
    Mensajes
    22

    Predeterminado Respuesta: Esta Este Disipador Bien Conectado???

    Sí, sería más compleja pero creo que funcionaría mejor y se ahorrarían muchos metros de cobre que al precio que está no es poco. Regularía mejor el sistema y se haría como siempre a través de relés.

    Por cierto la instalación está funcionando desde hace tiempo y está dando problemas con la regulación (es muy inestable) y con el sobrecalentamiento (hemos alcanzado hasta 150º en septiembre). El aerotermo funciona durante demasiado tiempo, por la válvula diferencial de presión siempre pasa fluido porque está infradimensionada y las válvulas de dos vías de los intercambiadores están permanentemente abre y cierra porque se alcanza la temperatura de consigna del agua de la piscina muy rápido.

    La verdad es que no se porque poner esas centralitas preconfiguradas, no hemos podido regular como hubiéramos querido, es mucho mejor hacerlo con PLC's que además por lo que he visto son más baratos que esas centralitas tan bonitas.

Página 2 de 2 PrimerPrimer 12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47