- 05/04/2011, 21:02 #26Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2008
- Ubicación
- parla,madrid
- Mensajes
- 1.929
Respuesta: Calcular nuevo caudal con nueva perdida de carga.
Hola,
Aun teniendolo asi no vas ha tener un circuito equilibrado.Tienes que hacerlo en paralelo como te lo dije antes con valvulas de equilibrado para cada bateria o en retorno invertido.
Un saludo.
-
- 05/04/2011, 23:21 #27Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ene 2011
- Ubicación
- salamanca
- Mensajes
- 24
Respuesta: Calcular nuevo caudal con nueva perdida de carga.
Muy buenas noches,
lo que me comentas me quedó clarísimo, así que puse fin a mi cabezoneria de ponerlo en paralelo. Pero en tu ultimo post me he quedado un poco perdido, porque si que lo tengo con retorno invertido no?
He pensado una nueva colocacion: poner en serie cada fila de 4 y esas dos baterias resultantes en paralelo. A ver si ésta está mas acertada...
Un saludo.
- 05/04/2011, 23:47 #28Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ene 2011
- Ubicación
- salamanca
- Mensajes
- 24
Respuesta: Calcular nuevo caudal con nueva perdida de carga.
Buenas, he cambiado de idea, mirandolo mejor... creo que lo mas conveniente es conectar cada fila de 4 en parelalo y las dos baterias resultantes en paralelo... Bueno, me ha costado, jajjaja, pero creo que ahora si que estoy acertado.
- 06/04/2011, 19:32 #29Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2008
- Ubicación
- parla,madrid
- Mensajes
- 1.929
Respuesta: Calcular nuevo caudal con nueva perdida de carga.
Hola,
Yo no he dicho que no se puede en retorno invertido,al contrario.
Por fin,te entrara mas tuberia pero tendras un circuito equilibrado y con buen randamiento.
Un saludo.