Resultados 1 al 6 de 6
  1. #1
    Avatar de sei
    sei
    sei está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    Girona
    Mensajes
    60

    Predeterminado instal·lación parada??¿

    Hola, he realizado una pequeña revisión ràpida en una instal·lación tèrmica de 6 captadores planos en una escuela infantil y tengo alguna duda sobre si està funcionando o no. Creo que debe estar parada por diversas razones però quisiera saber del cierto si es normal en instal·laciones que suelen ser muy poco utilizadas.

    La pressión en el primario és muy baja, 0,6 bar.
    El vaso de expansión és de 50 litros però parece que este vacio porque se puede mover o sacudir con mucha facilidad.
    La bomba solar del primario hace un pequeño ruido i el rotor està caliente, como si estuviera en marcha però mirando el caudalímetro del Kit de bombeo no se aprecia que el agua se este moviendo. El dia que visite la instal·lación estava nublado i en principio no tendria que activarse.

    La temperatura de los acumuladores, solar y convencional estavan a 12 ºC. (T de red).
    La centralita creo que govierna el sistema solar i la calefacción, ..no era el típico termostato diferencial.

    Creo que debido al poco consumo de ACS el circuito primario debe haverse vaciado un poco por los purgadores (pressión muy baja) debido a sobrecalentamiento en verano, no hay sistema de dissipación alguno. La bomba puede que este clavada? Haria este pequeño ruido? Si no esta enclavada y esta bombeando, entonces mi duda és sobre la lectura de los caudalímetros, no se tendria que ver un mínimo movimiento del fluido en el lector?

    Si alguien puede aclararme mis dudas, le agredeceria mucho.

    Muchas gràcias

  2. #2
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado Respuesta: instal·lación parada??¿

    Si la bomba hacía ruido y estaba caliente es porque estaba recibiendo tensión, otra cosa es si funcionaba bien. La presión se tiene que mirar en la parte baja, en frío ésta debe ser como mínimo de 0,5 bar + la altura de columna de agua hasta el punto más alto, son 0,1 bar por metro de altura geométrica. Esto se hace para asegurar una presión mínima en colectores de 0,5 bar.

    Hay que asegurarse que la presión que nos sale no sea demasiado pequeña, ya que puede provocar que la bomba cavite. Si es muy pequeña la presión con bomba parada, al encenderla, la presión en la aspiración puede descender por debajo del NPSH y provocar que el agua se evapore en el rodete de la bomba donde se produce el fenómeno de la cavitación, dañándolo.

    A veces se mete aire en el rodete de la bomba y el agua no circula, basta con abrir el tornillo del rodete y dejar que el aire salga. Asegúrate que la presión sea la correcta, y mira que no hay fugas en la instalación. Fíjate en los purgadores, que no sean automáticos y te abran cuando el agua se evapore. Si hay paradas prolongadas, por ejemplo vacaciones escolares, sería conveniente poner algún elemento de disipación o tapado de colectores.

  3. #3
    Avatar de sei
    sei
    sei está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    Girona
    Mensajes
    60

    Predeterminado Respuesta: instal·lación parada??¿

    La pressión esta cogida en la parte baja, en el manómetro de la conexión del vaso de expanción del kit de bombeo. Los captadores estan a la cubierta de 3 plantas (o sea mas o menos 10 metros) i por lo tanto tendria que ser 1,5 bar.

    Los purgadores son Caleffi solar de hasta 180ºC (però no se distinguir entre los manuales i los automaticos) :-(

    Muchas gracias Xavimarin

    Aver que tal...

  4. #4
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado Respuesta: instal·lación parada??¿

    Los manuales tienes que presionar o girar el tapón para que salga el aire, los automáticos se disparan solos. Si los puedes manipular para que salga el aire es que son manuales. En ambos casos es recomandable instalar una válvula de corte junto al purgador, para evitar sorpresas. esta válvula siempre debe estar cerrada, menos cuando se hace la puesta en marcha. En instalaciones solares, siempre purgadores manuales y con llave, para evitar que en caso de evaporación del líquido haya fugas.

    Puede que tengas que cambiar la bomba, pero prueba en sacarle el aire tal y como te he dicho, por el tornillo de la tapa del rotor y comprueba por el caudalímetro si hay caudal. A parte del caudalímetro tendría que haber un manómetro en by-pass con la bomba, para ver la diferencia de persiones con la bomba en marcha entre impulsión y aspiración.

    Saludos

  5. #5
    MIHAILCFSI está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2011
    Ubicación
    MADRID
    Mensajes
    24

    Predeterminado Respuesta: instal·lación parada??¿

    Cita Iniciado por sei Ver mensaje
    Hola, he realizado una pequeña revisión ràpida en una instal·lación tèrmica de 6 captadores planos en una escuela infantil y tengo alguna duda sobre si està funcionando o no. Creo que debe estar parada por diversas razones però quisiera saber del cierto si es normal en instal·laciones que suelen ser muy poco utilizadas.

    La pressión en el primario és muy baja, 0,6 bar.
    El vaso de expansión és de 50 litros però parece que este vacio porque se puede mover o sacudir con mucha facilidad.
    La bomba solar del primario hace un pequeño ruido i el rotor està caliente, como si estuviera en marcha però mirando el caudalímetro del Kit de bombeo no se aprecia que el agua se este moviendo. El dia que visite la instal·lación estava nublado i en principio no tendria que activarse.

    La temperatura de los acumuladores, solar y convencional estavan a 12 ºC. (T de red).
    La centralita creo que govierna el sistema solar i la calefacción, ..no era el típico termostato diferencial.

    Creo que debido al poco consumo de ACS el circuito primario debe haverse vaciado un poco por los purgadores (pressión muy baja) debido a sobrecalentamiento en verano, no hay sistema de dissipación alguno. La bomba puede que este clavada? Haria este pequeño ruido? Si no esta enclavada y esta bombeando, entonces mi duda és sobre la lectura de los caudalímetros, no se tendria que ver un mínimo movimiento del fluido en el lector?

    Si alguien puede aclararme mis dudas, le agredeceria mucho.

    Muchas gràcias

  6. #6
    MIHAILCFSI está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2011
    Ubicación
    MADRID
    Mensajes
    24

    Predeterminado Respuesta: instal·lación parada??¿

    prueba la concentracion, el procentaje de anticonjelante, suve la precion hasta 2,5 bares, saca el aire en mismo tiempo, aprende el menu de la centralita. Todos el trabajo se aga con paneles tapados o con instalacion sin sol.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47