Resultados 1 al 10 de 10
  1. #1
    Brann está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2006
    Ubicación
    MiniHollywood
    Mensajes
    281

    Predeterminado Controlar válvula 3 vías con termostato del interacumulador

    Muy buenas. Una preguntita. ¿Se podría regular el actuador de una válvula de 3 vías usando el termostato que viene de serie en el interacumulador? Así por encima de una temperatura dentro del interacumulador, la válvula desviaría el fluido caloportador al siguiente interacumulador del edificio de viviendas.

    Si entrar en consideraciones de eficiencia energética...

  2. #2
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado Respuesta: Controlar válvula 3 vías con termostato del interacumulador

    Sí que se puede, la fase que llevas al actuador la pasas primero por el contacto del termostato.

  3. #3
    Brann está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2006
    Ubicación
    MiniHollywood
    Mensajes
    281

    Predeterminado Respuesta: Controlar válvula 3 vías con termostato del interacumulador

    Ok, gracias. De esta forma se podría ahorrar en un bloque de viviendas el poner un controlador por vivienda, aunque el sistema pierda en eficiencia. Realmente, si se controla así, supongo que lo que pasaría sería que al llegar a 60ºC se corta el aporte del acumulador central al interacumulador de vivienda. Lo que no tengo muy claro es que luego, al bajar la temperatura del interacumulador, entraría la resistencia y el aporte del acumulador principal, ambos a la vez. Supongo que pasaría esto.

  4. #4
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    A Coruña
    Mensajes
    100

    Predeterminado Respuesta: Controlar válvula 3 vías con termostato del interacumulador

    En solar térmica, siempre, siempre, siempre, siempre con termostatos diferenciales. Es uno de los principios fundamentales....

    Un saludo,

  5. #5
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado Respuesta: Controlar válvula 3 vías con termostato del interacumulador

    toda la razón enerxia-solar, si no colocas el diferencial podrías perder la energía del acumulador en caso de estar mas caliente que el circuito de distribución solar

  6. #6
    RITE 2007 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2010
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    87

    Predeterminado Respuesta: Controlar válvula 3 vías con termostato del interacumulador

    Cita Iniciado por enerxia-solar. Ver mensaje
    En solar térmica, siempre, siempre, siempre, siempre con termostatos diferenciales. Es uno de los principios fundamentales....

    Un saludo,

    amen hermano

  7. #7
    Brann está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2006
    Ubicación
    MiniHollywood
    Mensajes
    281

    Predeterminado Respuesta: Controlar válvula 3 vías con termostato del interacumulador

    Hola enerxia-solar. Está claro lo que dices. El problema es que la gente está que pega bocados y las empresas para que le den una obra bajan precios, y reducen las instalaciones al mínimo. En concreto en esta instalación mi empresa está pensado si al final entra en la pelea porque la cosa está mal en la construcción y todo el mundo aprieta a tope, y al final se hacen instalaciones mínimas o bajo mínimos incluso.

    Sé que desde ASIT está intentando fomentar las inspecciones de estas instalaciones (en bloques de viviendas post-CTE) porque la verdad es que en algunos casos es indignante y hay que ponerle freno.

    Y a la instalación que digo se han presentado unas 10 empresas entre las cuales hay algunas grandes que van igual que las chicas de ramplonas en material.

  8. #8
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado Respuesta: Controlar válvula 3 vías con termostato del interacumulador

    Para entrar en una obra no se pueden hacer mal las cosas. Hay que mirar ser competitivo con la mejor calidad posible, y nunca instalando cosas que no funcionan, las empresas que actúan así están abocadas al desastre, tarde o temprano caen.

    Las grandes instaladoras también hacen chapuzas, porque normalmente subcontratan y no controlan bien a la subcontrata, pero los pequeñitos y medianos tenemos que dar la cara por nuestra empresa, no podemos quedar mal, si no entramos en una, pues ya entraremos en otra, pero siempre con política de empresa y siguiendo una ética profesional que te permita obtener la fidelidad de los clientes.

  9. #9
    RITE 2007 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2010
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    87

    Predeterminado Respuesta: Controlar válvula 3 vías con termostato del interacumulador

    yo trabajo en una empresa que se dedica al mantenimiento solar térmico y cada vez que vamos a una instalación vpo recién entregada casi nada esta o funciona como debiera, me da vergüenza ajena

  10. #10
    Brann está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2006
    Ubicación
    MiniHollywood
    Mensajes
    281

    Predeterminado Respuesta: Controlar válvula 3 vías con termostato del interacumulador

    Muy triste, realmente. He oído que en alguna comunidad de vecinos incluso pidieron en la junta (y se aprobó) desmantelar la instalaciones de EST.

    Eso lo he oído, pero por ejemplo he visto en un centro de salud público un aerotermo de un campo de captación funcionando a tope toda una mañana de enero con un frío que pela y el cielo totalmente nublado. La respuesta: se estaba enfriando el agua del acumulador calentada por la caldera al hacerla pasar a 60ºC por las baterías. El que hizo la instalación se cubrió de gloria.

    Supongo que cuando pase la fiebre quedará la gente competente...




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47