Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    samborabild está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2011
    Ubicación
    Cartagena
    Mensajes
    2

    Predeterminado PROPILENGLICOL 20%

    Buenas.

    Me gustaría saber cual es el coeficiente de dilatación de una mezcla de agua-propilenglicol al 20% en peso, que va a trabajar a una temperatura de servicio de 60ºC.

    Y me gustaría saber si hay algun programa para obtener las proiedades, de forma directa, sin usar tablas.

    Mil gracias.

  2. #2
    Galzagorri Invitado

    Predeterminado Respuesta: PROPILENGLICOL 20%

    Sr.Samborabild:

    -El coeficiente de dilatación térmica del agua no varia substancialmente
    con la incorporacion de aditivos ni existen que yo sepa tablas correctoras
    ( Puedes usar tranquilamente el del agua pura)

    -En cuanto a la segunda pregunta la respuesta es si pero tienes que tener algo claro : El programa lee una tabla incorporada al mismo y la consulta aunque libre de ese trabajo al usuario (Ventaja) pero este no sabe si la tabla es fiable ó no (Inconveniente)

    -El numero de programas que operan asi es enorme y tendrias que especificar lo que esperas con detalle del mismo para poderte señalar uno en concreto (Yo mismo soy autor y usuario de varios especializadops en el area de climatizacion y mecanica de fluidos)

    Atentamente

    Galzagorri

  3. #3
    MIHAILCFSI está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2011
    Ubicación
    MADRID
    Mensajes
    24

    Predeterminado Respuesta: PROPILENGLICOL 20%

    Aplicaremos un coeficiente para calcular vaso de expancion , de 1,1 para una concentracion de 30%, el cociente de anticonjelante es mas alto con respetu a agua. CADAI fabricante tiene su receta en funccion de los materiales de la instalacion, de corozion etc. Mira pliego de IDAE.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47