Resultados 1 al 10 de 10
- 18/09/2006, 18:48 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2006
- Mensajes
- 1
ayuda con la bomba de recirculacion
Hola,¿sabe alguin si hay alguna bomba de recirculacion, u otro sistema, para que se ponga en marcha automaticamente, la bomba, al abrir un grifo del circuito de agua caliente?, gracias
-
- 18/09/2006, 20:08 #2Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161
Para detectar la apertura de un grifo, puedes emplear un presostato que cerrara un contacto eléctrico cuando disminuya la presión estática en la red o un interruptor de flujo o similar, que cerrará un contacto al eléctrico al detectar circulación de agua.
Resulta que si el caudal del grifo es pequeño, puedes tener problemas para la detección.
Si lo que pides es para controlar la bomba de recirculación de ACS, no me parece acertado dado que el objetivo de esta bomba es mantener las derivaciones principales de ACS calientes, y por tanto no tiene mucho sentido que la pongas en marcha solo cuando se abren los grifos. Si el caso es este puedes controlar las arrancadas de la bomba con un termostato con el bulbo colocado en el retorno del agua caliente al acumulador, que arranque cuando la tubería se enfríe, o con un temporizador que haga que la bomba funcione por ejemplo 5 minutos cada 15. Tambien hay instaladores que hacen funcionar la bomba continuamente aunque eso me parece poco elegante.
Si el problema es que te falta presión en los grifos al abrir, necesitas un grupo de presión formado por depósito previo, bomba y depósito de presión, o modernamente y autorizados por el nuevo CTE HS 4, bomba con variador de frecuencia y depósito de presión.
Si nos cuentas un poco más acerca del problema, podremos ayudarte mejor.
Un saludo.
- 18/09/2006, 22:42 #3Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 1.482
hola bruno, donde puedo encontrar el CTE HS4 del que haces referencia, sabía que existía el CTE HE4, pero no el HS4. Por cierto, para refrifgeración y climatización sabes que normativa existe??...supongo que el RITE no también...
por cierto, voy a realizar un proyecto de refrigeración por absorción con apoyo solar para un edificio, sabes si existe alguna normativa al respecto??, ya que el CTE no he visto que haga referencia alguna a este sistema de ahorro energético...gracias por adelantado....
- 19/09/2006, 00:16 #4Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161
Pues el CTE HS, viene con el CTE como su nombre indica, ja ja ja. Fuera bromas igual que existe un documento básico DB-HE, dedicado al ahorro energético, existe un documento básico DB-HS dedicado a la salubridad. Puedes encontrarlo en www.codigotecnico.org
Particularmente el frío es mi especialidad, :wink:, si la instalación es para climatización de edificios no industriales tendrás que aplicar el RITE.
Puedes utilizar como referencia tambien el borrador del nuevo RITE y asi te luces.
Si es para frío industrial o comercial, deberás aplicar el Reglamento de Seguridad Para Plantas e Instalaciones Frigoríficas, una antiguaya de finales de los años 70 que todavía está vigente, y al que abreviadamente de le llama RSF.
Te recomiendo que busques tambien el borrador del nuevo RSF, que ya circula por la red y que es mucho más actual en cuanto a tecnología se refiere. Si tienes alguna duda con ese PFC, no dudes en preguntar.
No olvides que para la instalación de gas natural tienes que aplicar el nuevo reglamento, tienes una referencia al mismo en mi página web.
Un saludo.
- 19/09/2006, 08:17 #5Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo
- Mensajes
- 343
tachikoma,
Supongo que el problema que tienes es el de generar ACS instantánea con un intercambiador de placas y como hacer que arranquen las bombas de primario y secundario (o por lo menos la del primario).
Lo que dijo Bruno es lo que hace falta, eso si, por si te sirve de algo hay algún fabricante que lo tiene ya para instalar directamente, en particualr Sonnenkraft tiene uno que creo se llama FWM35-módulo de agua caliente instantánea, aunque es algo caro está optimizado para ese uso.
Evidentemente y como también dijo Bruno es razonable siempre que no exista recirculación, si la hay no tiene mucho sentido.
- 19/09/2006, 08:19 #6Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo
- Mensajes
- 343
Bruno,
el borrador del Rite que se puede conseguir es el 2º o ya el 3º, el 3º se que salió pero por ahora es "secreto" y aun no se puede publicar, o por lo menos eso me han dicho...
- 19/09/2006, 11:37 #7Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2006
- Mensajes
- 109
Hablando de bombas de recirculación,
Me encuentro un proyecto en el que se definen bombas para produccion de ACS por paneles solares con las siguientes caracteristicas:
Temperatura del liquido vehiculado:-10ºC/+100ºC
Presión de aspiración positiva: Tri:4 bar. Mono:2 bar.
Me llama la atencion el rango de temperaturas por ser un poco bajo, asi como la presion de aspiración. ¿No tendre problemas por alguno de estos motivos? ¿m aconsejo a la direccion facultativa su sustitución por otras mas adecuadas? A ver si me podeis echar una mano en eswte tema...
Un saludo,
- 19/09/2006, 12:18 #8Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161
Si las bombas son las del primario solar, efectivamente deberías recomendar su sustitución.
Si son las de ACS del secundario, la temperatura no debería ser problema y supongo que la cavitación tampoco, aunque para asegurarte lo mejor es que calcules el NPSH y lo compares con el de la bomba. Tienes un método en el libro de comentarios al RITE, me parece recordar.
- 19/09/2006, 12:37 #9Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo
- Mensajes
- 343
Respecto a las bombas, como se ponen en el retorno, después de la acumulación, en principio no debería llegarse a los 100ºC, pero siempre da mas seguridad tener un margen.
- 19/09/2006, 12:39 #10Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2006
- Mensajes
- 109
Pues sí, son unas para el primario y otras para el secundario.
En el secundario imagino que no habrá problemas pero en el primario me cabe la duda...
Si sirve, hay proyectado un aerotermo disipador de calor para periodos de exceso de producción que entrara en funcionamiento bajando la temperatura del primario, aún asi la temperatura podria superar o acercarse a los 100ºC?
Es que si voy a tener que desconfiar de la ingeniería y revisar todo al dedillo estamos apañaos, pa eso la hago y la cobro yo!!