Resultados 1 al 6 de 6
  1. #1
    ayamonte67 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2010
    Ubicación
    ayamonte
    Mensajes
    2

    Predeterminado Problema con sistema forzado

    Hola, el problema que tengo es que me han instalado un sistema forzado y despues de funcionar dos dias dejó de funcionar, me comentan que se pierde agua de las placas y por eso no recircula y por lo tanto no calienta el agua del depósito. Me proponen una solución costosa para mi cual es irle metiendo agua mediante una válvula de llenado automático conforme se vaya perdiendo, esta solución no me gusta nada, no entiendo como se puede perder agua del circuito primario, para que está el vaso de expansión, que pensais sobre este tema?
    Muchas gracias

  2. #2
    Avatar de Zoidberg
    Zoidberg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2010
    Ubicación
    Asturias
    Mensajes
    75

    Predeterminado Respuesta: Problema con sistema forzado

    Cita Iniciado por ayamonte67 Ver mensaje
    Hola, el problema que tengo es que me han instalado un sistema forzado y despues de funcionar dos dias dejó de funcionar, me comentan que se pierde agua de las placas y por eso no recircula y por lo tanto no calienta el agua del depósito. Me proponen una solución costosa para mi cual es irle metiendo agua mediante una válvula de llenado automático conforme se vaya perdiendo, esta solución no me gusta nada, no entiendo como se puede perder agua del circuito primario, para que está el vaso de expansión, que pensais sobre este tema?
    Muchas gracias
    Como soy nuevo, apenas tengo idea de esto y los demás todavía están durmiendo me atreveré a contestar.

    Podría no ser pérdida de agua. Si hay un manómetro junto a la bomba podrías comprobar qué presión marca. Pero suponiendo que lo sea:
    el circuito primario no debería perder, salvo por sobrepresiones puntuales a través de la válvula de seguridad (si el vaso de expansión no las puede absorber), pero entiendo que esto no debería ocurrir prácticamente nunca en un sistema bien dimensionado. Si no es el caso entonces significa que hay una fuga que hay que encontrar y reparar. En el caso peor la fuga puede estar en el interior del acumulador, con lo que se estaría contaminando el agua de consumo con el líquido del circuito primario (agua+anticongelante).

    Lo de ir metiendo agua automáticamente según se va perdiendo me parece una barbaridad propia de singermornings.

  3. #3
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado Respuesta: Problema con sistema forzado

    Hola ayamonte, de acuerdo con lo que te ha comentado el compañero. Si hay una fuga hay que encontrarla y repararla, eso de ir metiendo agua ni soñarlo, te cargarás la instalación en dos días.

    Si la instalación es nueva tendrá garantía, si el ñapas que te ha propuesto ir llenando es el mismo que te ha hacho la instalación, vé con mucho cuidadín.

    Que una instalación deje de funcionar puede ser debido por muchas razones.

    La bomba funciona normalmente?
    Qué presión tienes en el circuito de placas?

  4. #4
    Avatar de Chiguaka
    Chiguaka está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    Vizcaya
    Mensajes
    333

    Predeterminado Respuesta: Problema con sistema forzado

    Como bien dice Zoidberg, el circuito primario no debería perder fluido tan rápidamente. Si es así, todo indica que hay una fuga en algún punto. Con respecto a que la fuga este en el acumulador, es casi imposible ya que la presión de llenado del primario ha de ser menor que la presión de red para que en caso de una perforación del intercambiador seria el agua de red el que invadiera el circuito primario y no al revés (3.2.2.2 CTE).
    Llama a tu instalador y que localice la fuga o fugas y solucione el problema. La solución que te aporta es como si en el taller en lugar de arreglarte un pinchazo en un neumático te digan que lo hinches cada vez que repostes en una gasolinera.
    Si quieres tú hacer una inspección visual para localizar la posible fuga, los puntos críticos son:
    - Conexiones entre captadores.
    - Válvula de seguridad, que no cierre bien.
    - Purgador.
    - Las propias tuberías del primario en caso de no haber utilizado soldadura dura.
    De todas formas el instalador antes de poner en marcha la instalación debería de haber realizado la prueba de presión, presurizando el circuito a 1,5 veces la presión normal de trabajo para comprobar que no haya fugas, manteniendo esta situación de sobrepresión al menos durante dos horas.
    Y como bien dice Xavimarin, cuidadin con los ñapainstaladores, que a día de hoy como no tengamos cuidado hasta el panadero nos dirá que él nos instalada un equipo solar.

  5. #5
    Avatar de Zoidberg
    Zoidberg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2010
    Ubicación
    Asturias
    Mensajes
    75

    Predeterminado Respuesta: Problema con sistema forzado

    Cita Iniciado por Chiguaka Ver mensaje
    Con respecto a que la fuga este en el acumulador, es casi imposible ya que la presión de llenado del primario ha de ser menor que la presión de red para que en caso de una perforación del intercambiador seria el agua de red el que invadiera el circuito primario y no al revés (3.2.2.2 CTE)
    Donde vivía antes cortaban el agua tan a menudo que tengo bastante asumida la posibilidad de que la presión de red brille por su ausencia

  6. #6
    ayamonte67 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2010
    Ubicación
    ayamonte
    Mensajes
    2

    Predeterminado Respuesta: Problema con sistema forzado

    Muchas gracias a todos por vuestra colaboración, espero resolver el problema, ya os comentaré, un saludo




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47