Hola.

He realizado una tabla excel con recomendaciones de este foro para dimensionar un acumulador de ACS, y la correspondiente caldera, pero no me cuadran los números. Os pongo tres ejemplos, con los datos de partida de la HS4 y demanda instantánea. A ver qué os parecen:

Ejemplo 1: 25 duchas campo fútbol, periodo con demanda máxima por consumo 15 min, T agua red 8 ºC, T caliente 60 ºC, simultaneidad 1 y tiempo para recuperar los 60 ºC en el acumulador 60 min.

Resultados 1: acumulador 2250 l (sin redondear); caldera 130,7 kW (sin redondear acumulación).

Ejemplo 2: 1 bañera y 1 servicio de lavavajillas en vivienda, periodo con demanda máxima por consumo 10 min, T agua red 8 ºC, T caliente 60 ºC, simultaneidad 1 y tiempo para recuperar los 60 ºC en el acumulador 60 min.

Resultados 2: acumulador 180 l (sin redondear); caldera 10,45 kW (sin redondear acumulación).

Ejemplo 3: el ejemplo de antes pero sin acumulador, calentador instantáneo. 1 bañera y 1 servicio de lavavajillas en vivienda, T agua red 8 ºC, T caliente 60 ºC, simultaneidad 1.

Resultados 3: caldera 43,5 kW.

De los resultados de 1 no tengo referencias y no sé. Los resultados de 2 y 3 me parecen exagerados (las calderas sobre todo).

Gracias por la ayuda.