Orificio de 4mm de diámetro en captadores
Pág 16 de HE-4: El captador llevará, preferentemente, un orificio de ventilación de diámetro no inferior a 4 mm situado en la parte inferior de forma que puedan eliminarse acumulaciones de agua en el captador.
¿Es verdad que los captadores llevan este orificio?. Entonces ya no es estanco ¿y las pérdidas?, ¿no se moja el aislamiento? ¿y los insectos...?
-
- 31/10/2010, 17:47 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- dic 2009
- Ubicación
- linares
- Mensajes
- 2
Respuesta: Orificio de 4mm de diámetro en captadores
No sé la marca de tu captador ni como será.
Los captadores que fabricamos nosotros llevan 4 orificios para evaporar la posible condensación de dentro del perfíl de aluminio; llevan unos tapones de gore-tex para q no pueda entrar agua,peo sí deje salir la condensación de agua.
Por cierto, la zona del captador donde se encuentra el absorvedor (el cobre) sí es estanco.
Espero haberte servido de ayuda.
- 01/11/2010, 10:36 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2010
- Ubicación
- VALENCIA
- Mensajes
- 123
Respuesta: Orificio de 4mm de diámetro en captadores
Hóla Soliloquio, totalmente de acuerdo con Charcas , todos o la mayoria de modelos y marcas de captadores tienen esos orificios de ventilación, que no afectan en nada a su estanqueidad .
Heinrich
- 01/11/2010, 11:48 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- may 2009
- Ubicación
- Badajoz
- Mensajes
- 11
Respuesta: Orificio de 4mm de diámetro en captadores
Cómo no había pensado en el Gore tex? El tamaño de sus poros es muchísimo más pequeño que las gotas de agua, pero es algo mayor que las moléculas de vapor que pueden generarse por la condensación. El tejido es impermeable y a la vez transpirable. Muchas gracias por la respuesta Charcas.