Resultados 1 al 3 de 3
- 04/10/2010, 23:16 #1
Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2010
- Ubicación
- Santiago, Chile
- Mensajes
- 1
Tamaño Intercambiador de Placas
Estimad@s
Necesito ayuda con el dimensionado del intercambiador de placas.
Tengo 29 colectores solares de superficie plana, y un consumo de agua de 6500 litros por día. El agua temperatura de la red es de 13ºC y la quiero llevar a 60ºC.
Actualmente hay una caldera de 129KW.
Soy un novato en este tema, sería de gran ayuda que guiaran.
Muchas gracias.Última edición por Guille; 05/10/2010 a las 02:26
-
- 24/10/2010, 15:48 #2
SAT Biocalora
- Fecha de ingreso
- jul 2007
- Ubicación
- barcelona
- Mensajes
- 674
Respuesta: Tamaño Intercambiador de Placas
Hola GUILLE los intercambidores se calculan en base a la potencia. Si calculas los Kw max de los colectores podras escoger el que mas te convenga. un ejenplo un intercambiador de 12 placas de 8x15cm aprox es para una pot. de 25 a 30Kw.
- 21/11/2010, 08:57 #3
Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2009
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 143
Respuesta: Tamaño Intercambiador de Placas
Buenos dias
Debes aplicar generalmente una potencia de 500w por M2 captacion para sacar el intercambiadorÚltima edición por yngwiedavid; 21/11/2010 a las 09:52