Resultados 1 al 7 de 7
- 29/09/2010, 18:08 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2010
- Ubicación
- Terrassa
- Mensajes
- 4
Duda temperatura ACS normativa/diseño común
Buenas tardes, llevo poco tiempo en el mundo de las instalaciones solares de echo estoy haciendo mi segundo proyecto en este ámbito, y hay una duda que me surge cada vez que voy a realizar el cálculo de la superficie solar a instalar.
Esta duda es el hecho en que en todas las normativas (CTE, ordenanzas, DOGC..) se considera como la temperatura del ACS de 60º pero a la hora de su diseño en todos lados veo que se calcula con un salto térmico referente a 45º y no a 60º como determina la normativa. Me gustaría saber a que es debido y si está permitido. Ya que no tiene nada que ver diseñar la instalación para una temperatura u otra.
Gracias de antemano
Esteve
-
- 29/09/2010, 18:31 #2Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161
Respuesta: Duda temperatura ACS normativa/diseño común
En locales distintos de las viviendas, al menos el último acumulador antes de los consumos debe estar a 60ºC por cuestiones higiénico sanitarias (RD 865/2003).
Al margen, y en ausencia de disposiciones autonómicas que lo fijen, el agua caliente sanitaria debe prepararse a una temperatura compatible con el uso, y 45ºC lo es, de manera que si es legal, siempre que cumplas lo indicado en el parrafo 1.
- 29/09/2010, 21:17 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2010
- Ubicación
- Terrassa
- Mensajes
- 4
Respuesta: Duda temperatura ACS normativa/diseño común
Muchas gracias, voy de cabeza a leerme ese decreto.
Un saludo!
- 06/10/2010, 19:38 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2010
- Ubicación
- Terrassa
- Mensajes
- 4
Respuesta: Duda temperatura ACS normativa/diseño común
Hola buenas tardes de nuevo, una vez que ya he leído los decretos referentes a legionelosis mi duda respeto a lo de la temperatura se ha concretado un poco más, primero que nada el hecho de que si el ultimo captador es el que debe estar a 60º esto solo es eficiente en instalaciones de captadores en serie donde el agua de los primeros pasa por el último. En el caso de instalaciones en paralelo cual debería ser el correcto diseño?
Por otro lado teniendo en cuenta que el circuito primario (el de los colectores e intercambiador) es un circuito de agua cerrada en el que las personas no tienen acceso directo, debe considerarse la legionelosis?
Gracias de nuevo.
Att. Esteve.
- 06/10/2010, 23:39 #5Forero
- Fecha de ingreso
- may 2008
- Ubicación
- Talavera de la Reina
- Mensajes
- 226
Respuesta: Duda temperatura ACS normativa/diseño común
Hola:
estas en un error, quien debe cumplir la normativa es el agua de consumo, en este caso es el agua secundario (acumulador), el agua del primario en un circuito cerrado evidentemente no debe cumplir a no ser de consumo.
Un saludo
- 07/10/2010, 15:27 #6Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2010
- Ubicación
- Terrassa
- Mensajes
- 4
Respuesta: Duda temperatura ACS normativa/diseño común
Gracias ya me lo imaginaba
- 10/10/2010, 00:08 #7Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2009
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 143
Respuesta: Duda temperatura ACS normativa/diseño común
En mi modesta opinion , creo que no tiene nada que ver el calculo energetico en funcion de tu temperatura a la temperatura final de tu acumulador,
A nivel tecnico has de calcularlo a 45 grados , pero claro como el Cte dice que el calculo hay que hacerlo a 60 grados pero hay una norma que se puede calcular a 45, por lo tento quiero matizar que no tiene nada que ver el calculo energetico a la preparacion de el agua de acumulacion
Saludos