Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    Lembe está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2009
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    8

    Predeterminado demanda energética y legionella

    Buenas foreros;

    Estoy realizando una instalación para ACS de un sistema termosifón indirecto con
    apoyo mediante caldera de gas natural modulante, tengo varias dudas:

    - Para el cálculo he considerado 60ºC en el interacumulador del sistema termosifón (legionellosis) y 45ºC de suministro,"NO SE SI ESTOY EN LO CIERTO".
    Al calcular Q=m.Ce.AT, ¿el salto térmico sería respecto a 60ºC o 45ºC?.

    -Mi vivienda (3 plantas)tiene retorno de ACS: el circuito secundario va desde las placas al calentador (situado en la cocina de la planta baja) y de ahí parte todo el suministro a los puntos de consumo. El suministro a la planta sótano se produciría por gravedad pero ¿y la subida desde la cocina a la primera planta?¿necesitaría bomba? ¿puedo hacer una derivación en la tubería ppal del circuito secundario a la primera planta antes de pasar por el calentador? supongo que esto último no se podría hacer porque no tendría apoyo auxiliar, pero no lo se a ciencia cierta.

    -Alguien tiene un ejemplo de circuito de retorno de ACS para vivienda unifamiliar????


    No se si me he explicado bien. Muchas gracias.

  2. #2
    Avatar de almasolar
    almasolar está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2009
    Ubicación
    toledo
    Mensajes
    26

    Predeterminado Respuesta: demanda energética y legionella

    hola lembe,por lo q dices....creo q te as explicado mal ,desde las placas al calentador? si tienes un equipo termosifon indirecto,eso no pue ser,seria directo en cualquier caso, del acomulador a planta baja por grabedad?? seria por le presion de red, y lo de sacar un ramal de la tuberia principal (me imagino q de el primario) ni se te ocurra. Y si tienes un circuito de recirculacion como dices de acs si t hace falta una bomba,un salu2

  3. #3
    albisol está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2009
    Ubicación
    Málaga
    Mensajes
    76

    Predeterminado Respuesta: demanda energética y legionella

    Cita Iniciado por Lembe Ver mensaje
    Buenas foreros;

    Estoy realizando una instalación para ACS de un sistema termosifón indirecto con
    apoyo mediante caldera de gas natural modulante, tengo varias dudas:

    - Para el cálculo he considerado 60ºC en el interacumulador del sistema termosifón (legionellosis) y 45ºC de suministro,"NO SE SI ESTOY EN LO CIERTO".
    Al calcular Q=m.Ce.AT, ¿el salto térmico sería respecto a 60ºC o 45ºC?.

    -Mi vivienda (3 plantas)tiene retorno de ACS: el circuito secundario va desde las placas al calentador (situado en la cocina de la planta baja) y de ahí parte todo el suministro a los puntos de consumo. El suministro a la planta sótano se produciría por gravedad pero ¿y la subida desde la cocina a la primera planta?¿necesitaría bomba? ¿puedo hacer una derivación en la tubería ppal del circuito secundario a la primera planta antes de pasar por el calentador? supongo que esto último no se podría hacer porque no tendría apoyo auxiliar, pero no lo se a ciencia cierta.

    -Alguien tiene un ejemplo de circuito de retorno de ACS para vivienda unifamiliar????


    No se si me he explicado bien. Muchas gracias.
    En circuito secundario: 60º es la temperatura de acumulación y 45º la de consumo, esta última se consigue con un válvula mezcladora termostática, es decir mezclando agua a 60º o la que esté en ese momento, con agua fría de la red. Aparte para el tema legionelosis, el CTE (quiero recordar) que se pedía 70º. Respecto al salto térmico calcúlalo respecto a acumulación, es decir 60º.

    Si actualmente tienes presión para dar consumo a toda la vivienda, por incluir un equipo solar no tiene porqué variar dicha presión; piensa que la temperatura de circulación por el circuito de agua caliente de la casa no vá a variar ya que tienes un calentador ya instalado y no abrá en un futuro diferencias térmicas. Por lo tanto, no hace falta bomba de circulación alguna. Por decirlo de otra forma, eso forma parte de la instalación general de fontanería de la propia casa. Si actualmente no hay presión para subir agua de la cocina a la primera planta si que abrá que poner una bomba, pero si actualmente llega pues que siga así.

    No hagas derivaciones antes del calentador a gas, pues como bien dices, te quedarás sin apoyo auxiliar alguno.

    Respecto al circuito de retormo (esquema de principios con recirculación) no tengo ninguno en este ordenador, pero seguro que hay algún compi que
    lo pone, o a unas malas busca por el foro que seguro que hay.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47