  1. #1
    Daniel Cásseres está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2006
    Mensajes
    10

    Predeterminado CÍLCULO DEL SUELO RADIANTE

    HOLA A TODOS,

    MI DUDA ES LA SIGUIENTE, ESTOY CALCULANDO UNA INSTALACIÓN SOLAR TERMICA PARA SUELO RADIANTE Y UTILIZANDO VARIOS PROGRAMAS DE CÍLCULO VEO QUE ME DAN RESULTADOS DIFERENTES. ANALIZANDO EL MOTIVO VEO QUE LA DIFERENCIA ESTÍ EN LAS FORMULAS PARA CALCULAR LA FRACCIÓN SOLAR. LAS DIFERENCIAS QUE VEO SON:
    EN UNOS UTILIZAN COMO TEMPERATURA BASE = TEMPERATURA INTERIOR DEL LOCAL - 2 , EN CAMBIO EN OTROS, TEMPERATURA BASE = TEMPERATURA INTERIOR DEL LOCAL.

    LA VARIABLE ADIMENSIONAL X QUE TIENE COMO FORMULA:

    X = Xc*(11,6+1,18*t acs+3,86*t afs-2,32*t amb/ (100-t amb)

    EN UNOS PROGRAMAS DE CÍLCULO UTILIZAN COMO t afs LA TEMPERATURA DE AGUA DE RED, EN CAMBIO EN OTROS UTILIZAN t afs COMO LA TEMPERATURA DEL CIRCUITO DE RETORNO DEL SUELO RADIANTE.

    QUE PROGRAMA ES EL CORRECTO?
    LES AGRADEZCO SI ME RECOMIENDAN ALGUNO O CUALQUIER AYUDA POSIBLE.

    UN SALUDO,

    DANIEL

  2. #2
    godo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo
    Mensajes
    343

    Predeterminado

    para la calefacción entiendo que no tiene ningún sentido usar la temperatura del agua de red puesto que el retorno de la calefacción sea por suelo radiante o convencional viene a una temperatura superior, si se usa la temperatura del agua de red las necesidades energéticas resultantes serán mucho mas altas de lo que son en realidad.

    Un saludo

  3. #3
    Daniel Cásseres está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2006
    Mensajes
    10

    Predeterminado

    Gracias por tu comentario.

    El problema es que si uso la temperatura de retorno del suelo radiante, me dá un número de captadores superior a el programa que utiliza la temperatura de agua de red.

    Estoy tratando de buscar otro programa de cálculo de suelo radiante pero no encuentro.

    Un saludo,

  4. #4
    Icaro está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2005
    Mensajes
    19

    Predeterminado

    Es lógico que te dé un número de captadores superior, ya que el rendimiento del sistema de captación disminuye al enviar el fluido de trabajo a mayor temperatura que el agua fría de red.

  5. #5
    Nascar está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    2

    Predeterminado Respuesta: C?LCULO DEL SUELO RADIANTE

    Que onda!...
    estoy haciendo un proyecto acerca del suelo radiante pero no eh encontrado formulas acerca de como calcularlo..
    si me pudieran ayudar con algunas formulas o donde las puedo obtener seria mucha ayuda ..

    gracias!