Demanda mensual de un Hotel y f´chart
Según el CTE-DB HE-4, 3.1.1-6 "...se estimarán las demandas mensuales tomando en consideración el número de unidades (personas camas servicios) correspondientes a la ocupación plena, salvo instalaciones de uso residencial turístico en las que se justifique un perfil de demanda propio originado por ocupaciones parciales"
En la demanda mensual del f´chart, para un Hotel en el que yo estimo una ocupación NO AL 100% todo el mes, puedo establecer un perfil de demanda qasociado a estadisticas de ocupacion de hoteles? porque si es así, puedo poner menos paneles.
Saludos.
Respuesta: Demanda mensual de un Hotel y f´chart
Seria una buena opción, ya que si te basas al 100% en los parámetros que pide el CTE vas a sobredimensionar la instalación y en mi opinión no es bueno para el cliente.
En mi caso aconsejo siempre monotorizar la sala de calderas del hotel para conocer los picos de consumo y así dimensionar el equipo a medida.
Un saludo
Respuesta: Demanda mensual de un Hotel y f´chart
Estamos de acuerdo, gracias
Respuesta: Demanda mensual de un Hotel y f´chart
Cita:
Iniciado por
cesaraugusto
Según el CTE-DB HE-4, 3.1.1-6 "...se estimarán las demandas mensuales tomando en consideración el número de unidades (personas camas servicios) correspondientes a la ocupación plena, salvo instalaciones de uso residencial turístico en las que se justifique un perfil de demanda propio originado por ocupaciones parciales"
En la demanda mensual del f´chart, para un Hotel en el que yo estimo una ocupación NO AL 100% todo el mes, puedo establecer un perfil de demanda qasociado a estadisticas de ocupacion de hoteles? porque si es así, puedo poner menos paneles.
Saludos.
Disculpa, con respecto a las demandas, yo tengo un problema, esto trata de un hostal, en Malaga, que bueno tiene un sistema de recirculacion y acs, un sistema bastante obsoleto y totalmente ineficiente ya que por normativa le piden que la temperatura del agua nuca esté por debajo de 66º , lo que esta pasando actualmente es que los paneles le estan disipando calor, ya ue es un sistema termosifonico.
Mi pregunta y sugerencia fijate si te piden un minimo de Tº en el calculo del sistema.
Saludos.