Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 26
  1. #1
    MOGONZALEZR está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2010
    Ubicación
    VALLADOLID
    Mensajes
    6

    Predeterminado Distancia entre paneles y acumulador

    Hola, es la primera vez que entro en un foro de este tipo, y no sé si lo haré correctamente y en el lugar oportuno. Tengo un problema y no tengo experiencia en la materia. Os explico:

    Me han hecho la instalación del ACS en una vivienda unifamiliar aislada según los requerimientos del CTE, con apoyo de calefacción por gas natural. En la memoria del Proyecto venían los captadores o placas colocadas el en tejado y orientadas al sur, y el cuarto de la caldera y el acumulador en el otro extremo de la casa, a una distancia de un lado a otro de unos 28 m. Ahora me dicen que no funciona, que se perderá el calor porque las placas no pueden estar a más de 10 m del acumulador, y que hay que moverlas y colocarlas en medio del tejado. Es una vivienda de planta baja. ¿Es esto cierto?, ¿no hay otra solución?.

  2. #2
    Avatar de MDOSOl
    MDOSOl está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    829

    Predeterminado Respuesta: Perdidas en la Contribucion solar mínima

    Marca y modelo del equipo? características técnicas de la instalación? Lo cierto que a menor tirada de metros menos pérdidas pero de ahí a que no funcione.......dependerá del equipo que te quieran instalar.
    Tómate la vida con filosofía. No saldrás vivo de ella


  3. #3
    MOGONZALEZR está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2010
    Ubicación
    VALLADOLID
    Mensajes
    6

    Predeterminado Respuesta: Distancia entre paneles y acumulador

    MDOSOI, gracias por contestarme, ha sido para mi toda una experiencia, ya comenté que era la primera vez que entraba en un foro.

    Las placas (dos), la caldera (ISOFAST CONDENS F30E1) y la placa de conexionado (ISOMAX CONDENS) son SAUNIER DUVAL. El acumulador es DOMUSA de 250 l de capacidad, es todo lo que he podido ver de la instalación. No si con estos datos podéis haceros una idea . Parce que el problema no es la pérdida de temperatura sino no funciona el circuito, que con esa distancia no circula el agua. Les digo que se podrá instalar una bomba, y me dicen que estaría permanentemente en funcionamiento y que no es solución.

  4. #4
    Avatar de MDOSOl
    MDOSOl está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    829

    Predeterminado Respuesta: Distancia entre paneles y acumulador

    El problema es te quieren instalar un Drain Back.....un buen equipo que cuando hay problemas de heladas o sobrecalentamiento vacía los módulos....pero como te indican tiene una longitud determinada de tubería para que funcione bien.....tendrás que decidir entre esa instalación ( si tu casa o cubierta lo permite )u otra más convencional..
    Echale un vistazo al enlace que te pongo abajo y encontraras de lo que te hablo.....
    Portal Saunier Duval
    Tómate la vida con filosofía. No saldrás vivo de ella


  5. #5
    Luis_76 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Ubicación
    Málaga
    Mensajes
    206

    Predeterminado Respuesta: Distancia entre paneles y acumulador

    Hola a ambos,

    Dudo que lo que te quieran poner sea un drain back por la sencilla razón de que si lo fuera, el acumulador sería también de Saunier y no de Domusa ya que se vende todo junto, los captadores y el acumulador. Si no, el instalador te ha hecho la pirula porque como te digo no está a la venta cada componente por separado.

    En caso de que finalmente sea un drain back lo que te han montado, no busques más: el problema es que tienes 28 metros de ida y 28 de retorno de tubería cuando el fabricante avisa claramente que como máximo podemos irnos a 20 m de ida y 20 m de retorno.

    Saludos

  6. #6
    heinrich está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2010
    Ubicación
    VALENCIA
    Mensajes
    123

    Predeterminado Respuesta: Distancia entre paneles y acumulador

    Hóla Mogonzlezr, podría enviar unas fotos de la instalación para poder tener mas datos sobre tu problema y sobre el tema de la diferencia de marcas de captadores y acumulador.

    Heinrich

  7. #7
    MOGONZALEZR está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2010
    Ubicación
    VALLADOLID
    Mensajes
    6

    Predeterminado Respuesta: Distancia entre paneles y acumulador

    parece ser que las especificaciones tanto de los captadores como del acumulador indican una longitud máxima de circuito de 40 m, y en mi casa hay casi 70 m. La única solución que me plantean es cambiar de posición los captadores, para colocarlos más próximos al cuarto de caldera.La caida del tejado en esta zona es dirección este u oeste, es a dos aguas. ¿Cómo creéis que debemos colocar las placas para que tengan un rendimiento óptimo, y que estéticamente no se den demasiado cante?

  8. #8
    Avatar de MDOSOl
    MDOSOl está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    829

    Predeterminado Respuesta: Distancia entre paneles y acumulador

    Cuelga una foto de tu cubierta y hablamos....
    Tómate la vida con filosofía. No saldrás vivo de ella


  9. #9
    MOGONZALEZR está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2010
    Ubicación
    VALLADOLID
    Mensajes
    6

    Predeterminado Respuesta: Distancia entre paneles y acumulador

    No tengo buenas fotos de la cubierta, pero incluyo algunas de las facahadas de casa y el plano de cubierta por si puede orientar. Muchas gracias por tu interés MODSOI.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Distancia entre paneles y acumulador-fachada-sur.jpg   Distancia entre paneles y acumulador-fachada-norte-oeste.jpg  

    Distancia entre paneles y acumulador-fachada-sur-.jpg  
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados

  10. #10
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    En el fondo del mar
    Mensajes
    299

    Predeterminado Respuesta: Distancia entre paneles y acumulador

    Vaya! Parece que sí es un problema... Aún no me ha quedado claro si el sistema es realmente drain back o no.. Suponiendo que lo fuese y que no pueden superar esa limitación de longitud..

    La pregunta que me surge es.. vale, quieren colocar los paneles a este u oeste, pero ¿van a cumplir la aportación exigida por el CTE? Con esa modificación del proyecto podrías tener problemas más tarde.

    En todo caso yo creo que es responsabilidad del proyectista o instalador el no haber contemplado las limitaciones del sistema.

    Soluciones...

    La primera es que los responsables se encarguen del costo de la modificación sin restarte aportación.

    Otras.. Mmm yo pienso que una de ellas es acercar los paneles, pero si los pones a este y los inclinas un poco para obtener mayor aporte van a quedar como una "patata". Eso contando con que la normativa urbanistica te deje. Yo no soy partidario.

    Otra opción que se me ocurre es situar el interacumulador bajo cubierta y cerca de los paneles si hay espacio y es viable, para luego comunicar este con el cuarto de calderas.

    Otra es, si se puede, el adaptar el primario y convertir el sistema drain back en un sistema convencional con sus soluciones para sobrecalentamientos y heladas.

    Seguro que a alguien se le ocurren más...

    Saludos.

  11. #11
    Fecha de ingreso
    sep 2008
    Ubicación
    olesa de montserrat
    Mensajes
    664

    Predeterminado Respuesta: Distancia entre paneles y acumulador

    Hola,

    Yo he visto algun piso con un pequeño cuarto para el acumulador, supongo que esta solucion no te hara mucha gracia pero si no te queda otra..

    Saludos,

  12. #12
    heinrich está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2010
    Ubicación
    VALENCIA
    Mensajes
    123

    Predeterminado Respuesta: Distancia entre paneles y acumulador

    Hóla Mogonzalezr, ante las dos opciones de mover el cuarto de calderas y los captadores no hay duda, se tendrían que desplazar los captadores lo mas cercanos al cuarto e instalarlos de la manera mas eficiente, eso sí con el coste de materiales y mano de obra a cuenta del instalador, que es el que ha cometido ese gran error.

    Heinrich

  13. #13
    MOGONZALEZR está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2010
    Ubicación
    VALLADOLID
    Mensajes
    6

    Predeterminado Respuesta: Distancia entre paneles y acumulador

    A mi modo de entender, que es poco la verdad, el sistema es convencional no drain back.

    En cualquier caso, y volviendo al inicio de tema del foro, ¿se puede hacer una instalación de 70 m de circuito (i/v) o no?

    Y si me colocan las placas al E, ¿podría alcanzar los requisitos necesarios para cumplir el CTE?

    La vivienda está en Valladolid, por si es de vuestro interés, y el arquitecto en el Proyecto tuvo en cuenta una distancia total de 61 m, aunque eso no quiere decir que la instalación que propuso sea viable. Os cuelgo parte del capítulo por si alguien está interesado en echarle un vistazo.

    Gracias a todos.
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados

  14. #14
    heinrich está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2010
    Ubicación
    VALENCIA
    Mensajes
    123

    Predeterminado Respuesta: Distancia entre paneles y acumulador

    Hóla Mogonzalezr, respondiendo a la pregunta si una instalación solar térmica con un circuito primario de unos 70 mts, entre ida y retorno, puede funcionar, mi opinión es sí, siempre y cuando tengamos una bomba reciruladora adecuada para mover ese caudal y minimizar las pérdidas de carga.

    Heinrich

  15. #15
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    En el fondo del mar
    Mensajes
    299

    Predeterminado Respuesta: Distancia entre paneles y acumulador

    Cita Iniciado por heinrich Ver mensaje
    Hóla Mogonzalezr, respondiendo a la pregunta si una instalación solar térmica con un circuito primario de unos 70 mts, entre ida y retorno, puede funcionar, mi opinión es sí, siempre y cuando tengamos una bomba reciruladora adecuada para mover ese caudal y minimizar las pérdidas de carga.

    Heinrich
    Hola, yo opino lo mismo por lo que si el sistema no es Drain Back... ¿de dónde sale la limitación?...

    He estado viendo los equipos de Sanier Duval por encima y en principio ningún kit solar para la caldera impone limitaciones... respecto al acumulador .. ¿es posible que te instalasen algún sistema compacto y que la bomba no suministre el caudal apropiado? ¿o sin ser compacto que calculasen mal la bomba?...

    En este caso ¿les podría salir más barato cambiarte los paneles que cambiar la bomba por su error?...

    Puedes colgar una foto o conseguir las características de la bomba?


    Saludos

  16. #16
    MOGONZALEZR está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2010
    Ubicación
    VALLADOLID
    Mensajes
    6

    Predeterminado Respuesta: Distancia entre paneles y acumulador

    3angel3, creo que has dado con la base del problema que tengo planteado, efectivamente lo que yo creo que pasa (porque nadie me dice con claridad cuál es el problema, lo que me hace pensar en que ¡alguien la ha piciado!) es que han montado un acumulador que ya lleva incorporadas ¿dos bombas? (os adjunto fotos), pero este aparato tiene una limitación del fabricante de 40 m de circuito (lo he visto en el manual del aparato), y yo tengo del orden de 61 m.

    En cuanto a los captadores, son dos de la misma marca que el acumulador, DOMUSA,pero no puedo deciros más porque están en el tejado y no sé dónde está el manual. En una de las fotos que colgué creo que se llegan a ver.

    Mis escasos conocimientos sobre el tema me impiden aportar más información sobre esta instalación.

    Gracias por vuestro interés.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Distancia entre paneles y acumulador-dsc04166.jpg   Distancia entre paneles y acumulador-dsc04167.jpg  


  17. #17
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    En el fondo del mar
    Mensajes
    299

    Predeterminado Respuesta: Distancia entre paneles y acumulador

    Efectivamente alguien la ha pifiado, no te puedo decir quién pero siento informarte que los compañeros tenían razón, es un sistema Drain Back de Domusa.

    http://www.domusa.es/files/productos/1222673420_8.pdf

    La limitación está especificada en su manual, por lo que....

    A ver si a alguien se le ocurre una solución, yo como te dije o te mueven los paneles o convierten el sistema en convencional, aunque no se si se puede...


  18. #18
    Alejandro está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2009
    Ubicación
    Mallorca
    Mensajes
    111

    Predeterminado Respuesta: Distancia entre paneles y acumulador

    Buenas,

    Viendo el aspecto de la instalación, yo haría un par de fotos más y mejor detalladas de todo el sistema y llamaría a Industria para enviárselas a un técnico e iniciar un expediente.

    Saludos,

  19. #19
    Luis_76 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Ubicación
    Málaga
    Mensajes
    206

    Predeterminado Respuesta: Distancia entre paneles y acumulador

    Yo haría como dice Alejandro porque da pena ver la porquería de instalación que te han hecho. Es difícil hacer con menos mimo una instalación tan sencilla. Yo los denunciaba sin dudarlo.

  20. #20
    heinrich está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2010
    Ubicación
    VALENCIA
    Mensajes
    123

    Predeterminado Respuesta: Distancia entre paneles y acumulador

    Hóla Mogonzalezr, totalmente de acuerdo con los compañeros, yo en tu lugar denunciaria al proyectista y al instalador y pondría en conocimiento del departamento técnico de Domusa la chapuza que han realizado.Por cierto, no veo los tubos de cobre del circuito primario, igual los han realizado con polibutileno, no me extrañaría ....!

    Heinrich

  21. #21
    AR. CA está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Ubicación
    Ourense - Galicia
    Mensajes
    16

    Predeterminado Respuesta: Distancia entre paneles y acumulador

    Hola, ninguna instalacion tiene limite de distancia.

    pienso que el limite esta en el "instalador" por no tener idea de lo que hizo.

    dimensionado de aislamiento, de circulador y del campo de captadores.

  22. #22
    AR. CA está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Ubicación
    Ourense - Galicia
    Mensajes
    16

    Predeterminado Respuesta: Distancia entre paneles y acumulador

    Que fotografias coño.

    Consejo, tira con todo y llama a un profesional, a la larga te saldra mas barato
    y dormiras tranquilo.

  23. #23
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    En el fondo del mar
    Mensajes
    299

    Predeterminado Respuesta: Distancia entre paneles y acumulador

    Cita Iniciado por AR. CA Ver mensaje
    Hola, ninguna instalacion tiene limite de distancia.

    pienso que el limite esta en el "instalador" por no tener idea de lo que hizo.

    dimensionado de aislamiento, de circulador y del campo de captadores.
    Hola AR. CA,

    No soy experto en este sistema pero yo no estoy del todo de acuerdo.

    Lo cierto es que como toque la instalación para cambiar una bomba se queda sin la garantía del fabricante porque es un "kit solar" y no es culpa de este que no se siguieran las limitaciones especificadas en su hoja de características. Aunque viendo las fotos coincido con todos en que igual ya no tiene garantía por chapuzas.

    Pero, en el sistema drainback (cuidado que puedo meter la pata ) se está jungando con unos volumenes para el retorno del fluido en parada. Este volvería a un lugar "seguro" dejando el resto del circuito vacío. Si aumentamos las distancias tendríamos más volumen a impulsar, con lo que la bomba no llega, pero también a recoger ¿no?, quizás cada sistema está especificado para un volumen de retorno maximo. No se.

    Saludos

  24. #24
    Alejandro está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2009
    Ubicación
    Mallorca
    Mensajes
    111

    Predeterminado Respuesta: Distancia entre paneles y acumulador

    Buenas,

    Denunciar por lo Civil puedes perder dinero y tiempo en abogados, pero una llamadita a industria abriría expediente por reclamación, en un par de meses tendrías inspección, y con una instalación hecha con tuberías Terrain de polibutileno, con cuatro abrazaderas no isofónicas, tramos completos sin soportación, no he visto llaves de paso (aunque puede ser problema de la foto), y SIN AISLAR... les puede caer una multa más grande que el coste de todo el equipo.

    Saludos,

  25. #25
    AR. CA está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Ubicación
    Ourense - Galicia
    Mensajes
    16

    Predeterminado Respuesta: Distancia entre paneles y acumulador

    Hola 3angel3,

    El instalador tiene la obligacion de hacer una instalacion que funcione y que cumpla las Normas.

    Si instala un drainback o un kit donde no puede o no le funciona es "su problema"

    Que se dedique a sembrar marcianos.

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47